Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2086635

Доброго времени всем!
В новостройке 3 фазное питание 5 проводов (5х6).
Помогите, пожалуйста, советом правильно сделать разводку щитка.
Схема электроточек приложена.
Основная задача: используя компоненты типа ABB сделать недорогую, но соответствуующую СНИП и пр. схему.
Проверить точку зрения - построить все линии отдельно на Дифавтоматах не смогу из-за бюджета и реального опыта замены 2 электроплит из-за установки квартирного УЗО (правда ИЭК).
Примерно планирую делать так:
щиток на 24 автомата

  1. Вводной автомат и счетчик вроде ставят на площадке ЖЭК (УК)
  2. надо как-то разделить на 2 узо
    а) УЗО 4 полюсное 40А
    1 фаза розетки гостиной и комнаты (ТВ,видик,ТВ, колонки300Вт) - далее автомат на 16А
    2 фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А
    3 посудомойка - далее автомат на 16А
    б) УЗО 4 полюсное
    1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А
    2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А
    3 фаза свободная - далее автомат на 16А

  3. Свет на всю квартиру отдельно на автомат 16А
  4. Плита отдельно на автомат 40А, розетки не будет - провод буду заводить в плиту. Плита зависимая.

Итого: 16 модулей

Ценник примерно такой ABB:
щиток - 1200
2 УЗО - 2000 + 2000
8 автоматов - 300х8=2400.
Всего 7600 руб.

нафига тебе два четырехполюсных УЗо ?? Ставь одно на вводе, от одной фазы разведешь розетки, от другой кухню, от третей ванную..

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 13.08.2007 Нижний Тагил Сообщений: 251

Если не предполагается 3-х фазных нагрузок, то оптимальнее (в плане безопасности) использовать 2-х полюсные УЗО на каждую фазу

По каким-то, не новым, СНИПам или др. документам в квартире должны быть все линии розеток заУЗОшены. Вариант ставить УЗО + автомат или диффавтомат на одну линию безусловно наиболее правильнен, но по опыту эксплуатации 30 лет без УЗО током било 1 раз когда взялся за люстру с неработающей лампой, при этом заземления в доме вообще 30 лет не было, только на плиту (было зануление), а цена на щиток с 4 диффами будет около 12000 руб

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4098

Сообщение vik_chita, внесшего путаницу в дискуссию, выделено в отдельную

Sajum написал :
оптимальнее (в плане безопасности)

Скорее, селективности.

2 Mike099
Вводной автомат в щите очень даже не повредит. И какие номиналы УЗО по утечке?

Mike099 написал :
фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А

Достаточно 16 (вытяжка ок. 150 Вт)

Mike099 написал :
3 посудомойка - далее автомат на 16А

10

Mike099 написал :
1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А
2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А

10 и 10.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 13.08.2007 Нижний Тагил Сообщений: 251

Impuls написал :
Скорее, селективности.

Ну и до кучи - наглядности. Сразу видно, на какой фазе проблемы.