Доброго времени всем!
В новостройке 3 фазное питание 5 проводов (5х6).
Помогите, пожалуйста, советом правильно сделать разводку щитка.
Схема электроточек приложена.
Основная задача: используя компоненты типа ABB сделать недорогую, но соответствуующую СНИП и пр. схему.
Проверить точку зрения - построить все линии отдельно на Дифавтоматах не смогу из-за бюджета и реального опыта замены 2 электроплит из-за установки квартирного УЗО (правда ИЭК).
Примерно планирую делать так:
щиток на 24 автомата
Вводной автомат и счетчик вроде ставят на площадке ЖЭК (УК)
надо как-то разделить на 2 узо
а) УЗО 4 полюсное 40А
1 фаза розетки гостиной и комнаты (ТВ,видик,ТВ, колонки300Вт) - далее автомат на 16А
2 фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А
3 посудомойка - далее автомат на 16А
б) УЗО 4 полюсное
1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А
2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А
3 фаза свободная - далее автомат на 16А
Свет на всю квартиру отдельно на автомат 16А
Плита отдельно на автомат 40А, розетки не будет - провод буду заводить в плиту. Плита зависимая.
Итого: 16 модулей
Ценник примерно такой ABB:
щиток - 1200
2 УЗО - 2000 + 2000
8 автоматов - 300х8=2400.
Всего 7600 руб.
По каким-то, не новым, СНИПам или др. документам в квартире должны быть все линии розеток заУЗОшены. Вариант ставить УЗО + автомат или диффавтомат на одну линию безусловно наиболее правильнен, но по опыту эксплуатации 30 лет без УЗО током било 1 раз когда взялся за люстру с неработающей лампой, при этом заземления в доме вообще 30 лет не было, только на плиту (было зануление), а цена на щиток с 4 диффами будет около 12000 руб
Sajum написал :
оптимальнее (в плане безопасности)
Скорее, селективности.
2 Mike099
Вводной автомат в щите очень даже не повредит. И какие номиналы УЗО по утечке?
Mike099 написал :
фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А
Достаточно 16 (вытяжка ок. 150 Вт)
Mike099 написал :
3 посудомойка - далее автомат на 16А
10
Mike099 написал :
1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А
2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А