Доброго времени всем!
В новостройке 3 фазное питание 5 проводов (5х6).
Помогите, пожалуйста, советом правильно сделать разводку щитка.
Схема электроточек приложена.
Основная задача: используя компоненты типа ABB сделать недорогую, но соответствуующую СНИП и пр. схему.
Проверить точку зрения - построить все линии отдельно на Дифавтоматах не смогу из-за бюджета и реального опыта замены 2 электроплит из-за установки квартирного УЗО (правда ИЭК).
Примерно планирую делать так:
щиток на 24 автомата

  1. Вводной автомат и счетчик вроде ставят на площадке ЖЭК (УК)
  2. надо как-то разделить на 2 узо
    а) УЗО 4 полюсное 40А
    1 фаза розетки гостиной и комнаты (ТВ,видик,ТВ, колонки300Вт) - далее автомат на 16А
    2 фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А
    3 посудомойка - далее автомат на 16А
    б) УЗО 4 полюсное
    1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А
    2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А
    3 фаза свободная - далее автомат на 16А

  3. Свет на всю квартиру отдельно на автомат 16А
  4. Плита отдельно на автомат 40А, розетки не будет - провод буду заводить в плиту. Плита зависимая.

Итого: 16 модулей

Ценник примерно такой ABB:
щиток - 1200
2 УЗО - 2000 + 2000
8 автоматов - 300х8=2400.
Всего 7600 руб.

нафига тебе два четырехполюсных УЗо ?? Ставь одно на вводе, от одной фазы разведешь розетки, от другой кухню, от третей ванную..

Регистрация: 13.08.2007 Нижний Тагил Сообщений: 251

Если не предполагается 3-х фазных нагрузок, то оптимальнее (в плане безопасности) использовать 2-х полюсные УЗО на каждую фазу

По каким-то, не новым, СНИПам или др. документам в квартире должны быть все линии розеток заУЗОшены. Вариант ставить УЗО + автомат или диффавтомат на одну линию безусловно наиболее правильнен, но по опыту эксплуатации 30 лет без УЗО током било 1 раз когда взялся за люстру с неработающей лампой, при этом заземления в доме вообще 30 лет не было, только на плиту (было зануление), а цена на щиток с 4 диффами будет около 12000 руб

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158

Сообщение vik_chita, внесшего путаницу в дискуссию, выделено в отдельную

Sajum написал :
оптимальнее (в плане безопасности)

Скорее, селективности.

2 Mike099
Вводной автомат в щите очень даже не повредит. И какие номиналы УЗО по утечке?

Mike099 написал :
фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А

Достаточно 16 (вытяжка ок. 150 Вт)

Mike099 написал :
3 посудомойка - далее автомат на 16А

10

Mike099 написал :
1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А
2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А

10 и 10.

Регистрация: 13.08.2007 Нижний Тагил Сообщений: 251

Impuls написал :
Скорее, селективности.

Ну и до кучи - наглядности. Сразу видно, на какой фазе проблемы.