Привет
Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?
Нет. Там шунты, а не катушки. 50 А - номинал. Меркурий длительно выдерживает двух кратную перегрузку... 100 А - ё.. лишь бы провода не поплавились. 2Leysand Ваши опасения излишни.
50А номинал?
вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???
а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!
или по 32 на каждую, ну тогда автомат должен быть 16А, а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после
Счетчик 3-ф 50А - означает что счетчик расчитан на ток в фазе равный 50А. Мощность по одной фазе составит 220В*50А=11кВА ,сумарная мощность по трем фазам(однофазной нагрузки) будет соответственно 33кВА,не кВт-активная(если используется например нагреватели или лампы накаливания),а полная-если используются двигатели , лампы люминисцентные,тр-ры,совместно активная и реактивная нагрузка. При использовании 3-х фазной нагрузки Р=U*I*№3 (380*50*1,73=32,8кВА), посути линейное напряжение=№3*фазное напряжение (380=№3*220). Для определения активной мощности из полной используется формула P=S*cos (P-актив. мощность , S-полная мощность , cos-соефициент мощности обычно указан в паспорте обору дования(в основном он равен 0,7-0,8 ) ,сответственно Р=33кВА*0,7=23кВт,если нагрузка чисто активная (нагреватели , лампы нак. и т.д.) Р=S , cos=1.
правильно?