Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Leysand написал :
скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?

Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

Victor написал :
Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.

вот этого то как раз никто и не знает, а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Leysand написал :
а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.

Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Victor написал :
50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.

Именно. И если все фазы загрузить по 50А - то 33 кВА (или 33кВт при активной нагрузке).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

Victor написал :
Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.

а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Leysand написал :
а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.

Ну как такое может быть? а? Это тогда, что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А.

марку счетчика может огласите? в интернете наверняка есть параметры.

ЗЫ, чет я не видел трех-фазных счетчиков, где ток указывался бы не по фазно.

такие есть?

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

счетчик Меркурий 230 АМ 01

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Leysand написал :
так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

Да.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

Victor написал :
что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А

а почему бы и нет, что в этом такого

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Leysand написал :
а почему бы и нет, что в этом такого

Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

Victor написал :
Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Leysand написал :
это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

Да, там три обмотки по 50А.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

Victor написал :
три обмотки по 50А

ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Leysand написал :
ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

а что рассусоливать. там три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А)

Считаем так: 220*50*3=33000 или так: 380*50*√3=32909. По первой легче считать в уме.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А)

действительно

Victor написал :
Да, там три обмотки по 50А.

Нет. Там шунты, а не катушки. 50 А - номинал. Меркурий длительно выдерживает двух кратную перегрузку... 100 А - ё.. лишь бы провода не поплавились.
2Leysand Ваши опасения излишни.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

50А номинал?
вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???
а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!
или по 32 на каждую, ну тогда автомат должен быть 16А, а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

Leysand написал :
вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???

50 ампер на три фазы = 50 А на каждую из трех. И не иначе!

Leysand написал :
а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

Счетчик на 50 - всё ОК.

Leysand написал :
а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!

Аналогично- три полюса АВ, каждый из которых "держит" 32 А...
Видно в РЭСе Вам "крепко по ушам проехали"... Читаем:

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

Счетчик 3-ф 50А - означает что счетчик расчитан на ток в фазе равный 50А. Мощность по одной фазе составит 220В*50А=11кВА ,сумарная мощность по трем фазам(однофазной нагрузки) будет соответственно 33кВА,не кВт-активная(если используется например нагреватели или лампы накаливания),а полная-если используются двигатели , лампы люминисцентные,тр-ры,совместно активная и реактивная нагрузка. При использовании 3-х фазной нагрузки Р=U*I*№3 (380*50*1,73=32,8кВА), посути линейное напряжение=№3*фазное напряжение (380=№3*220). Для определения активной мощности из полной используется формула P=S*cos (P-актив. мощность , S-полная мощность , cos-соефициент мощности обычно указан в паспорте обору дования(в основном он равен 0,7-0,8 ) ,сответственно Р=33кВА*0,7=23кВт,если нагрузка чисто активная (нагреватели , лампы нак. и т.д.) Р=S , cos=1.
правильно?

Leysand написал :
правильно?

Да.
Добавлю. По заявлению изготовителя приведенный Вами счетчик длительно выдерживает двух кратную перегрузку по току.

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

спасибо

Leysand написал :
спасибо

ТУ есть?
Что там сказано про разрешённую мощность?
Какой способ её ограничения указан?
Защитным автоматом? Номинал?

Регистрация: 20.04.2010 Кострома Сообщений: 54

ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15, способ ограничения-ничего не сказано

Leysand написал :
ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15

Стало быть сейчас на вводе автомат 16А, а будет 25А.
Пусть даже 20А и 32А - всё равно номинал счётчика с большим запасом.