Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2092342

Mikres написал :
а искать это проблема, стяжка, плитка..

закрывайте краны на батарее , выкручиваите маевского , заворачивайте шланг ( гибкую подводку ) , и в ведро , открываете краны - видете , с какого течет очень плохо , запаяно не обязательно в троинике в стяжке ... , да и если в тройнике , обрезаете у пола , высверливаете , потом муфту

а искать это проблема, стяжка, плитка......

ЧУДЕС не бывает , ищите место запаянное ( где неудобно было , где труба не армированная )

windsun написал :

но остальные батареи работают отлично! А всю систему делали одинаково.

Вероятно "петля" за радиатором имеет сопротивление ниже, чем через радиатор, поэтому теплоноситель только частично посещает радиатор.

  • трубы п.п.
  • нет, не пробовали отключать
  • схему постараюсь набросать.

Начинаешь стравливать через кр. Маевского, батарея нагревается, но стоит закрыть Маевского и опять обратка холодная.

Если ппр то я бы грешил на запайку обратки из радиатора.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

sirius1206 написал :
Вы хоть схему набросайте

... или фоту присоединения радиатора-саботажника...

забит проход именно на этом участке к батарее

Mikres написал :
Частный дом, установлен двухконтурный котел Феролли, проложено отопление с нижним подключением, подача и обратка, всё как положено, краны на подаче, краны Маевского. Трубы пластик. Вся система 3/4 , выход на батарею 1/2

Вы хоть схему набросайте, радиаторы пробывали отключать кроме того что не греет?

Mikres написал :
Трубы пластик. Вся система 3/4 , выход на батарею 1/2

Трубы п.п?

Здравствуйте, есть вот такая проблема:

Частный дом, установлен двухконтурный котел Феролли, проложено отопление с нижним подключением, подача и обратка, всё как положено, краны на подаче, краны Маевского. Трубы пластик. Вся система 3/4 , выход на батарею 1/2

В системы всего 5 батарей и средняя отказывается работать на полную мощность, греет в пол-силы. Труба подачи горячая, обратки - холодная. Начинаешь стравливать через кр. Маевского, батарея нагревается, но стоит закрыть Маевского и опять обратка холодная.
Пробовали следующие меры: меняли подачу-обратку, верх-низ подачи, замен крана подачи, замен всей батареи, продавливали систему водой с обратки.
Ничего не помогает.

Остальные батареи работают отлично, трубы подачи и обратки горячие.

Посоветуйте решение проблемы.