Установил кухонную вытяжку, к ней в комплекте шел клапан и гофра на 150мм.
Т.к. вентканал шириной 125мм, взял купил переходник 150 на 125 и решетку с отверстием 125мм и внизу решеточка для естественной вентиляции.
Все просиликонил и подсоединил, но если включаю вытяжку то через отверстие естественной вентиляции задувает воздух. Так и должно быть? Что я сделал не так? Какие могут варианты решения?
s_y_nc написал :
Так и должно быть? Что я сделал не так?
Так и должно быть. Все не так.
Замените воздух на воду (умозрительно) и все встанет на свои места.
Представьте, что Вы из брандспойта фигачите в стенку канала. Сколько у Вас уйдет в канал, а сколько вернется назад?
s_y_nc написал :
на первой скорости вытяжки эффект тот же.....
Проще говоря - никакой. Все как и должно быть, другого ничего не добьетесь, лишняя трата времени.
Поищите здесь за последние 2-3 месяца - не единожды эта тема поднималась.
s_y_nc написал :
если включаю вытяжку то через отверстие естественной вентиляции задувает воздух. Так и должно быть?
Если делать тупо, то так и должно быть! Но если подумать, то решение есть. Пример практического реализации - водоструйный насос. Я сделал нечто похожее - труба от вытяжки сужается (скорость потока растет - давление падает) и находится внутри более широкой трубы от решетки. Работает! Когда вытяжку включаю, тяга из решетки только возрастает. (Вентканал - индивидуальный).