Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#142121

Д. день. Алюминиевый голый многожильный провод (тип А 16.0) подведен к керамич. изоляторам дер. дома от столба по воздуху. Как к голому алюминию цепляться медным проводом по современному? Есть ли какие спец. переходники/зажимы, как называются, если можно картинки, чтобы понимать чего искать в магазинах.

В данный момент имеется простая скрутка+изолента.

Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2easylife

Орехами и аналогичными по принципу действия сжимами.

Общий смысл в том, чтобы зажать два провода из разных материалов так, чтобы они не имели непосредственного контакта.

DMC написал :
так, чтобы они не имели непосредственного контакта.

А если такой сжим c Cu и Al попадёт под дождь, не будет коррозии ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Юрка

Будет. Но ведь никто не говорил про условия эксплуатации... ))

Если будет дождь, значит надо найти такие "орехи", которые не будут корродировать, например взять что-то из арсенала СИП'овских коннекторов:

Самая первая картинка - видишь четыре черных хреновины рядом с верхним крюком?
Вот, это оно и есть))
Начиная с 26 страницы идут прокалывающие сжимы - выбираешь любой понравившийся.
Работать с ними просто - ослабляешь гайку, вставляешь провода(зачищать их не надо) до упора, завинчиваешь гайку. Т.е. для монтажа тебе нужны кусачки и пара гаечных ключей.

DMC написал :
зачищать их не надо

Это если СИП, то зачищать не надо.
Алюминий зачистить и смазать - никогда не лишнее, хуже-то не будет.

Юрка

Будет висеть ржавый разъём - велика беда. Всё равно через пару-тройку десятков лет отвод менять на СИП.

DMC написал :
надо найти такие "орехи", которые не будут корродировать

А нет ли опасности коррозии проводов из Al и Cu, если они соеденены "мостиком" из воды ?..

Юрка написал :
А нет ли опасности коррозии проводов из Al и Cu, если они соеденены "мостиком" из воды ?..

После монтажа сжимов их металлические части можно и нужно густо обмазать смазкой, например, Циатимом. Никаких мостиков не будет. Пластиковые корпуса, если сжимы на воздушке, можно не одевать - для возможности визуального контроля.

Slawa написал :
Никаких мостиков не будет

А почему тогда пишут об орехах: "Предназначены для выполнения ответвлений... проводами из тех же материалов." ?

Юрка написал :
А почему тогда пишут об орехах: "Предназначены для выполнения ответвлений... проводами из тех же материалов." ?

Потому что орешки предназначены для меди или аллюминия. Основная жила Cu или Al, ответвление тоже Cu или Al. Материал жилы и ответвления совпадать не обязан.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ВТБ!

Ничего одножильное не надо зачищать, а сип это или не сип, по барабану. Там внутренная сторона сжима игольчатая, поэтому любую изоляция пробъет до материала жил.
А счищать ее не надо для дополнительной защиты от воды.
2Юрка

Боишься? Заведи в герметичный бокс и сделай соединение в нем))

А крокодилами можно прицепиться ? Или низяяяя ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Юрка

А если мостик? ))

Юрка написал :
А крокодилами можно прицепиться ?

Можно. Лишь бы "крокодилы" рабочему току соответствовали.

Пусть алюминий с алюминием, но крокодилом, а не орехом. Пружинки - это хорошо или плохо ?

Юрка написал :
Пусть алюминий с алюминием, но крокодилом, а не орехом.

Если сильно хочется скрутки, то наматываем провод-отвод на магистраль ЛЭП, после чего обжимаем накрутку орехом (его купить нужно заведомо бОльшим, чем для нормального монтажа, на диаметр магистрали + два диаметра отвода). "Крокодильные" соединения придется частенько зачищать, они не предназначены для длительной работы без отключений/подключений.

Юрка написал :
Пружинки - это хорошо или плохо ?

Это нормально.

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Можете покритиковать ,не обижусь.
Не было под рукой ничего , взял какое-то соединение для тросов-типа петли с болтовыми зажимами (подходящее по сечению )- и медь с аллюминем раздельно и контакт вроде как хороший ( а эл.смазкой промажу ).

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Юрка написал :
А нет ли опасности коррозии проводов из Al и Cu, если они соеденены "мостиком" из воды ?..

Для возникновения электрохимической коррозии необходимо чтобы проводники имели соединения первого (это непосредственное, т.н. гальваническое) и второго (а это через жидкость с ионами) родов. Поскольку непосредственного соединения меди и алюминия нет, но есть пары медь-сталь и сталь алюминий - то корродировать будут именно пары. Но дождевая вода содержит малое количество солей, поэтому связь второго рода будет слабой, и, соответственно, коррозия тоже.

Slawa написал :
наматываем провод-отвод на магистраль ЛЭП

Мда. Боюсь что ничего намотать не удастся - на магистраль ЛЭП-то... киловольт так на 220?
Рекомендую воздушный трансформатор - и коррозии не будет

Serg написал :
Мда. Боюсь что ничего намотать не удастся - на магистраль ЛЭП-то... киловольт так на 220?

Ничего, было бы желание.

Serg написал :
дождевая вода содержит малое количество солей, поэтому связь второго рода будет слабой, и, соответственно, коррозия тоже.

Я искал про окна , а нашёл по этой теме:
"Большим недостатком является и то, что непосредственный или косвенный контакт алюминия с другими металлами, например, при попадании дождевой воды, может вызвать протекание электролитических реакций, что вызывает сильную электрокоррозию алюминия, вплоть до его разрушения.
Особенно опасно сочетание алюминия и меди, из-за чего необходимо избегать их совместного использования."

Юрка написал :
непосредственный или косвенный контакт алюминия с другими металлами, например, при попадании дождевой воды, может вызвать протекание электролитических реакций, что вызывает сильную электрокоррозию алюминия, вплоть до его разрушения

Не без этого. Забыли уточнить, что электролитические реакции на переменном токе не идут... А контакт медь-аллюминий выходит из строя и сухой, то есть электролитические реакции тут не причем...