Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2098831

Первоначальный проект

пришлось слегка пересмотреть после разборки мусора в канализационном стояке и расчистки труб. Крестовина входа в стояк оказалась не сбоку, а непосредственно в стояке, т.е. кухня сразу входит в стояк слева, а унитаз и ванна - справа.
Фото стояка и вид трапов и деталей подводки - по ссылкам ниже.


Просьба подсказать примерный необходимый подьем пола и угол уклона.
Ещё момент - этаж последний. Была мысль когда-то опустить вход в стояк - оставил, во избежание проблем с РЭУ.
Вход кухни внутри переходника входа в десятку будет дополнен дополнительным куском трубы, чтобы кухня сливалась сразу в стояк.

Интересно также, что опытные люди думают по поводу заделки стыка пластик десятка - чугунина, варианты:

[*]просто через резиновый переходник
[*]сера + цемент - заделка
[*]пластик-чугун + гидростоп
[*]пластик-чугун + резиновый переходник + гидростоп
[*]варианты?

MasterNic написал :
Просьба подсказать примерный необходимый подьем пола и угол уклона.

Уклон для 50мм трубы = 3см на м/пог ; для 110мм трубы = 2см на м/пог . Укладка плитки к сливному отверстию трапа 1 градус

MasterNic написал :
Интересно также, что опытные люди думают по поводу заделки стыка пластик десятка - чугунина

Через специальный резиновый манжет. Прямые врезки канализ.трасс на горизонтальных участках запрещены нормативами

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Подскажите пожалуйста - есть ли смысл выровнять плоско в стояке?
Фото
Слева от трубы стояка дофига раствора - вроде и хочется, чтобы всё ровно и красиво, и выровнять раствором, и ГИ по-ровному, но неудобно выдалбливать через дыру высотой 30 см и шириной 40 см рядом со старым стояком, с другой стороны - из туалета мешают трубы.
И вообще, как лучше оформить входы в шахту канализационного стояка - пока идея только шторки сверху, а снизу как отделить лучше от смежных помещений - туалета и кухни рядом с полом - идут трубы к трапам ниже уровня пола, и кухня и туалет д.б. гидроизолированы.
Вертится пока только кладка + мастика стыка труба-стена и пол+стена.
Пол шахты кан.стояка получается ниже уровня пола в туалете и кухне на

диаметр трубы+перепад+сколько под трубой оставлено + запас на выравнивание и ГИ пола шахты.

А высота относительно пола кухни (макс. уровень воды?) и пр.?
Другие варианты?

Прошу грамотный взгляд со стороны.

К вечеру устаёшь, однако.
Выдолбить по бокам шахты и очистить стояк оказалось несложно с утра, между другими делами.
Просто аккуратная работа стамеской и молотком.
Заливать пока ничем не заливал, выровняю раствором, залью сверху герметиком.
Трубы трапов уйдут прямо в стены шахты стояка через намастиченые отверстия.
Жаль, что конструкция практически неразьёмная в шахте на подходе к стояку, хот я, казалось бы, везде легко разьёмный пластик.