Нужен совет. Жена помыла окна вставала на подоконник. В результате у откоса если нажать на подоконник образуется щель, в одном месте весьма ощутимая. После снятия нагрузки подоконник возвращается в исходное положение. Можно это дело как-то исправить. Полный демонтаж-монтаж подоконника не предлагать.

max69rus написал :
Полный демонтаж-монтаж подоконника не предлагать.

Тогда - нельзя.
Жене - подзатыльник.

Жене не за что. Это монтажники, посадили все на пену. Появление дефекта вопрос времени.

max69rus написал :
посадили все на пену

Подоконник на пену и сажается.
Только вставать на него не рекомендуется.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 435

Юбер написал :
Только вставать на него не рекомендуется.

Я постоянно сижу на подоконниках, которые на пене стоят дома и на объектах и ничего!

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Подоконник надо делать как пол - прочно, а не на пене. Но легче халтурить.

Хорошо что жена не вылетела на улицу, технику безопасности нарушать нельзя.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 435

AndyMirror написал :
Подоконник надо делать как пол - прочно, а не на пене. Но легче халтурить.

Интересно узнать на, что тогда, если не на пену?Всегда на пене нормально держится- и сами сидим и мешки с сыпучкой по подоконникам раскладываем, бывает и по 150 кг. на подоконник и ничего!!!

AndyMirror написал :
Подоконник надо делать как пол - прочно, а не на пене. Но легче халтурить.

это не халтура,а общая практика.клинья через 25-40+пена.продемонстрируйте фото лично Вами посаженного на м-300 пластикового подоконника и я прям в этой ветке признаю себя идиотом косоруким.

dmitriy81 написал :
Я постоянно сижу на подоконниках

Я же не сказал, что нельзя. Просто лучше этого не делать во избежание нежелательных явлений, как у ТС.
Вот и все. Подоконники не предназначены для того, чтобы по ним ходили

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2025

Своей (мыть окна и посуду не разрешает) сделал незатейливо, но крепко. 6 см распредешёвейшего силиката, маяки/опалубка под уровень установочного профиля, ровнитель для пола, жидкие гвозди. Завёл в профиль, подгрузил, залюбовался и забыл о проблемах прогиба. При том, что веса в супруге, всего ничего - около полтинника.

2Мартин крепко.и круто.но для пластика имхо-очень круто.я так только гранитные ставлю,но там иначе никак.хотя Ваша технология прочнее несомненно.опалубка зачетная,чувствуется основательность подхода.

Мартин написал :
сделал незатейливо,

Для себя - сколько угодно, отлично. Но никакая фирма-установщик подобного делать не будет.

Подоконник устанавливал застройщик. Есть там клинья или нет, или просто много пены никто не знает. Будет прогрессировать сделаю как на фото.

max69rus написал :
Будет прогрессировать сделаю как на фото.

Окно будете поднимать или стену долбить?

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Мне когда ставили окна,то мастера тоже посоветовали стяжку делать,т.к. подоконники почти под 40 см.,типа из-за широкого подоконника пена просядет,вот и почти всю прошлую зиму этим и занимался,десять окон все-таки.Единственно в чем натупил,что не забрал пену у мантажников,она то под меня была расчитана,а не пригодилась.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 435

Юбер написал :
Для себя - сколько угодно, отлично. Но никакая фирма-установщик подобного делать не будет.

Будет, но попросит больше денег, чем за простую установку подоконника, а далеко не каждый заказчик готов за это платить.

max69rus написал :
Можно это дело как-то исправить.

обычно монтаж пластиковых подоконников делают на м.пену по периметру подоконника, предварительно выставив опорные колодки (из дерев. бруса).
если подоконник просел, то наверное количество опорных колодок недостаточно, либо они стоят неправильно.
Можно что сделать:

  • очистить зазор между подоконником и основанием от пены (например прорезать ножом, ножовкой) по переднему краю.
  • В местах где проседает подложить в зазор (можно с натягом) брусок из дерева, - без демонтажа сложно поставить
  • пропенить монт.пеной, предварительно пригрузив подоконник к опорным колодкам с помощью распорок или груза.
  • восстановить отделку по пене.

dmitriy81 написал :
Будет, но попросит больше денег

Ну, я это и имел в виду, в общем-то
2Samar
Вы, ИМХО, правы, но если подоконник 40 см, гемора не оберешься. А попробовать стОит.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

dmitriy81 написал :
Интересно узнать на, что тогда, если не на пену?Всегда на пене нормально держится- и сами сидим и мешки с сыпучкой по подоконникам раскладываем, бывает и по 150 кг. на подоконник и ничего!!!

dmitriy81 написал :
Будет, но попросит больше денег, чем за простую установку подоконника, а далеко не каждый заказчик готов за это платить.

То есть за бОльшие деньги вы готовы наступить на горло собственной песне?

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 435

Любой каприз за Ваши деньги!!!Если, кто-то будет готов платить за установку не на пену-установим, но я таких пока не встречал, всех пена устраивает!А вообще пластиковые подоконники не по мне, уж больно не прочные.

Регистрация: 11.10.2006 Новосибирск Сообщений: 202

Под подоконником вашим скорее всего пустота.
У меня так и было. Подоконник нормальный, по периметру окна запенено и замазано каким-то герметиком "резиновым", под подоконником тоже так же.
А на самом деле оказалось на проверку, под подоконником вровень со стеной стоит кусок пенопластового бруска 4см толщиной при чем составной из кусочков и слегка замазано этой "резиной". Вы потыкайте шилом или ножом под подоконником, скорее всего "на фасаде" чуть-чуть есть + шпатлевка+обои, а дальше под ним пусто.
Я у себя под подоконник положил хорошие цельные листы пенопласта 50мм, цельным куском и пропенил. Чтобы пена не выперла поставил сверху на доску 2 ведра из под грунтовки с водой.
Ничего не проминается, сидеть можно, но ногами не вставал - я тяжелый

Я делал вот как, все держится ок, ничего не прогинается, но не знаю есть такая технология или нет

У меня тоже на пену монтажники подоконник положили. Если подложить деревянные бруски и замазать цементом (расширяющимся)?
Какой лучше сорт дерева использовать? Как выбрать брусок, чтобы его легко можно было ножом расщепить на нужную толщину?

Я вынул всю пену из-под подоконника. Запихал туда Ротбанд. А чтобы можно было танцевать даже на краю подоконника, подпёр его (край) уголком (75х75х6 мм).

Оставшиеся фотки.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Спасибо-хорошая идея! В кирпичном доме( при аналогичной ситуации- пена по периметру с пустотами)- вычистил всю пену и забил всё пространство( вплотную) жестким пенопластом. Ширина подоконника 42 см. -теперь он не прогибается и теплый. Так же поступил и с откосами.

Совет не мастерам, а заказчикам: хотите избежать описанных выше проблем - заказывайте все створки окон открывающимися. Тогда вставать ногами на подоконник будет просто незачем.

руслан1111 написал :
продемонстрируйте фото лично Вами посаженного на м-300 пластикового подоконника и я прям в этой ветке признаю себя идиотом косоруким.

вот один из случаев

руслан1111 написал :
это не халтура,а общая практика.клинья через 25-40+пена.продемонстрируйте фото лично Вами посаженного на м-300 пластикового подоконника и я прям в этой ветке признаю себя идиотом косоруким.

Ну, у нас в основном на раствор подоконники "сажают"... накручиваешь с обратной стороны несколько саморезов, постель из раствора - аккуратно установить подоконник( при этом головки саморезов утопают в раствор... выставляешь, фиксируешь - не оторвать и грузи , лишь бы сам пластик выдержал...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Подоконник на порожке со стороны балкона я приклеил жидкими гвоздями к предварительно сделанной стяжке из ЦПС. Пока полет нормальный.