Освещение сделано, как на первой схеме. Хочется получить 2 группы светильников и двойной выключатель. Можно это сделать, как на второй схеме используя уже проложенный кабель?
не возникнет, если вы его ( защитный ноль ) в распредкоробке отсоедините от остальных защитных нулей. А у вас от распредкоробки к выключателю сколько жил , простите, подходит ? Или у вас другая компоновка, - без распредкоробок ??
4eh написал :
Или у вас другая компоновка, - без распредкоробок ??
Да какие, нафиг, распредкоробки!!!
Компоновка выглядит так: питающий кабель подходит в штробе потолка прихожей к ГК-перегородке, проходит сквозь ГК и направляющий профиль (дыра с рваными краями), здесь сделано соединение на клеммах Ваго - на выключатель и потолочный светильник в комнате. Часть проводов просто голые (к счастью, похоже это земля). Ваго частично замазаны чем-то гипсовым... Обнаружил все это, когда разобрал перегородку (кривовата, буду переделывать).
Короче, сделал вчера в прихожей углубление под коробку, выдрал к чертям провод из штробы в потолке комнаты (не хватило до коробки). Буду делать, как нарисовал на схеме. Остался вопрос, как аккуратно провести провод на выключатель внутрь ГК-перегородки?
Мне тоже интересно мнение Гуру. Стоит морочиться с 4(5)*1,5 для подвода к светильнику с двумя группами ламп, или можно обойтись "стандартным" 3*1,5?
Дополнительные условия:
Помещение сухое (жилая комната)
Монтаж (соединения) в подрозетнике выключателя.
Вариант "Б" - тупо закладывать два кабеля 3*1,5 на двухгрупповой светильник.
И это... а реально найти например строго рекомендуемый ВВГ-нг-ls больше чем 3*1,5 не в электромонтаже?... А то ведь ВВГ теперь настойчиво рекомендуют.