Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612
#2112254

КуП-чИ-хА написал :
Мне озвучили сумму 12 тысяч на 8 часов. Выдумка или реальность?

Если не врут то шикарное предложение.
АРС смарт бесперебойник киловаттный стОит 13 тыр.
У меня котел держит "всего" 2.5 часа. Правда батареи 4-х головалые....

Удачи,
Андрей.

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

КуП-чИ-хА написал :
Мне озвучили сумму 12 тысяч на 8 часов. Выдумка или реальность?

Имейте ввиду что для питания котла, вам нужен инвертор с чистым синусом на выходе. Не покупайте если вам предлагают модифицируемый синус, или меандр.

Можете назвать мощность которую потребляет котел?

..............

сансэй написал :
но вроде похоже на правду..

или непохоже.. может с доп батареями..а это ещё столькоже..вообщем я не спец..

КуП-чИ-хА написал :
Мне озвучили сумму 12 тысяч на 8 часов. Выдумка или реальность?

ну вы прям мне льстите) откуда я знаю что вам предложили..но вроде похоже на правду..

вот глянте ..сам не смотрел ..-

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

сансэй написал :
они и существуют..токо денег стоят не мало.. и хватает их не так что бы разгуляться..)

Мне озвучили сумму 12 тысяч на 8 часов. Выдумка или реальность?

КуП-чИ-хА написал :
может какие-то бесперебойники существуют ( как для компов?)?

они и существуют..токо денег стоят не мало.. и хватает их не так что бы разгуляться..)

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Я это сегодня осознала. Завтра начну.

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Да вроде пятый год подогрев пашет.

Котёл подулючен именно так - вилка-розетка. Что-то я задумалась...может какие-то бесперебойники существуют ( как для компов?)?

КуП-чИ-хА написал :
Так и не решилась пока включить генератор.

Вот это зря. Насколько я понял, генератор это решение всех Ваших проблем с отоплением и электричеством в эктренных случаях
И разбираться с генератором нужно в спокойной обстановке, а не при форс мажоре, когда света нет

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

Если вода плохо идет - значит подмерзает. Если подогрев сделан включите его. Да раньше он испытывался ( работал) ? Если да, то никаких подводных камней быть не должно.

Как подключен котел к сети? Вилка -розетка?

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

У меня вопрос про ПОДОГРЕВ трубы, идушей от скважины (проходит через подвал). В минус 10 уже плоховато вода идёт, значит подогрев надо включать где-то с минус пяти?

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Так начинаем разбираться спокойно. Сейчас сделано отопление на основе газового котла? Так?
Опасаетесь пропадания электричества? Залито сейчас что?
Минимальный набор для выживания это генератор, чтоб поддержать котел, у вас есть. Пусть не экономично, но нормально. Посмотрите как отключается электричествов в доме. Как подключен котел.

Может можно просто бросить провод от генератора до котла, типа удлинителя, но сами будете в темноте.
Зато вроде не сгорит ничего при неправильном включении.

Да, отопление на базе виссмановского газового котла. Сейчас залита вода.
Всё, что я вычитала про котёл, говорит о том, что он не предназначен для заливки антифриза.

Методом научного тыка хожу и выключаю кнопочки, пытаясь понять, что для чего и к чему подключено.
Муж подключил генератор так, что работало действительно как-то по очереди...но как...буду выяснять.

Так и не решилась пока включить генератор.

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Найдите его... Удачи!

Он был. Но теперь его нет. Даже схему проводки толком не знаю, не успел доделать...

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Так, ребята, взбаламутила сантехника, который нам всё это делал. Ждуегодня чего скажет.

Я не зря психовала. Минус 10-ть, а электросеть устроила плановое отключения, за ногу их. Народ понаставил котлов газовых с электроникой и вот мы сегодня опять сели на попу ровно. Дом вымерзает быстро.Коллективно стояли и думали...отключать ввод под крышей и генератор дёргать за верёвочку или погодить, в этот раз они справились за полтора часа, не вымерзли. Жуть.

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

КуП-чИ-хА написал :
Дом постоянного проживания. Но ...в минус 30-ть в прошлом феврале перемёрзло за несколько часов отсутствия эл-ва.Сечас вода из скважины.

Так начинаем разбираться спокойно. Сейчас сделано отопление на основе газового котла? Так?
Опасаетесь пропадания электричества? Залито сейчас что?
Минимальный набор для выживания это генератор, чтоб поддержать котел, у вас есть. Пусть не экономично, но нормально. Посмотрите как отключается электричествов в доме. Как подключен котел.

Может можно просто бросить провод от генератора до котла, типа удлинителя, но сами будете в темноте.
Зато вроде не сгорит ничего при неправильном включении.

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

Если, конечно, не освоите генератор.

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

VAssya написал :
обязательно отключите ВВОД ДОМА

Если он не отрубается электроникой.

руслан1111 написал :
имеет смысл простой бесперебойник с автоаккумулятором

От ёмкости эмиттера (аккумулятора) напрямую зависит время работы бесперебойника.

руслан1111 написал :
найти толкового электрика,он подскажет-поможет.

Найдите его... Удачи!

Если, насколько понял, есть газ, то смысл заморачиваться с печками не понятен. Генератор есть, его только нужно запустить, либо купить новый. Благо мощность нужна совсем небольшая (котел+насосы). Генераторы стоят сейчас сущщие копейки, тыщ за 7 можно взять

про печь - Бутаков я так думаю стоит дороговато , а вот булерьян все же самое первое после буржуйки , думаю что цена и качество у него самые лучшие , но если вы имеете идею продержаться от замерзания второго этажа на 1 день больше , чем в прошлый раз , то у вас замерзнет 1 этаж - тот же дур дом получится , надо предусмотреть слив с ситемы продувкой - либо компрессором , либо кислородным баллоном ,
но с печкой недолго и до СУБУНДУРА ... ветер ночью изменится - угарного газа много не потребуется
так что вы идею спать рядом откиньте в ЯЩИК

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Спасибо за надежду)))

КуП-чИ-хА написал :
Проводка заложена

сие мне не понятно.. ну да ладно.. утро вечера мудреней..печей щас хоть пруд пруди.. я как то раз жил на острове зимой в обычном деревенском домике..с обычной печкой буржуйкой..прожорливая зараза..но не чего так раз с утра топил раз вечером..а про остров не просто так написал..представьте ..холм в белой пустыне открытый всем ветрам..так что как говорится .. живы будем не помрём..)

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Проводка заложена так, что уже ничего не изменить.

КуП-чИ-хА написал :
там дымоход не меньше 5-ти метров нужен...

у вас же 2а этажа..почему отпадает..

КуП-чИ-хА написал :
А вот эта ссылка так и не открылась. Моежт у меня прав нет:

странно..
забейте в поиск - печь профессора бутакова

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Уффф, там дымоход не меньше 5-ти метров нужен...отпадает. Это я про самую продаваемую модель

А вот эта ссылка так и не открылась. Моежт у меня прав нет:

КуП-чИ-хА написал :
Немного не то. Нет совпадений , пишут.

всмысле? ссылка .. у меня всё ок..

КуП-чИ-хА написал :
А это как - энергонезависимая газификация?

я там сферху ссылку добавил..

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

А это как - энергонезависимая газификация?

Регистрация: 17.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Немного не то. Нет совпадений , пишут.

КуП-чИ-хА написал :
какую печку можно быстро установить хотя бы на второй этаж? Или куда мне ткнуться тут на форуме

врать не буду что там да как ..(только видел) но народ тут частенько обсуждает ..печь какого то там професора.. ща попробую найти..

во -

и вот -