Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2105515

Ребят подскажите, есть насос в колодце от него идет кабель NEXANS так как длины не хватает придется наращивать, подскажите какой взять лучше для удлинения, расчитаны ли кабели для насосов для прокладки под землей?

Slavka.sav написал :
подскажите какой взять лучше для удлинения

ПВС

Slavka.sav написал :
расчитаны ли кабели для насосов для прокладки под землей?

Нет - только с мех. защитой, либо специально обученные

haramamburu написал :
ПВС

Нет - только с мех. защитой, либо специально обученные

Мехзащита это трубы? И как в этом случае правильно сделать соединение?

Да, трубы.
Соединение любое "разрешенное", но лучше пайка или опрессовка, но главное - изоляция/герметизация соединения.

haramamburu написал :
Мехзащита это трубы

Вполне подойдет ПНД водополивная труба.

haramamburu написал :
Да, трубы.
Соединение любое "разрешенное", но лучше пайка или опрессовка, но главное - изоляция/герметизация соединения.

Трубу лучше взять чёрную ПНД неразрывную, чтоб в неё грунтовая вода не попала, соединение сделать опрессовкой а заизолировать всё это хозяйство муфтой из клеевой термоусадки. В таком случае если соединение сделано выше уровня воды, нарастить можно и ВВГ.