Lexusbrand написал :
Сантехники будут покупать штуцера чтобы посмотреть давление у меня на этаже
боюсь ,что не купят , так как полагаю штуцера такие должны иметь шланг между штуцером и манометром , только и без манометров видно , что
артур липецк написал :
перепад давления у тебя в ветке - 0.1 атм , при требуемых 0.5 хотя бы
либо насосы не давят , либо пирометром надо искать , у кого Т подачи и обратки одинаковая примерно , а того и шунтирует весь стояк , при условии , что на стояке давление должно быть ,в месте врезки в разводку
Пирометром смотрели, разница Прям - Обрат по квартирам на этаже от 20 до 35 градусов в зависимости от диаметра труб уходящих с общего коллектора в щитке, одинаковых нет, а вот что давления не хватает - это интересно, где правильней будет поставить циркуляционный насос, чтобы никого из соседей не обидеть?
Здравствуйте.Много прочитал тем,но вроде не совсем то.Ситуация такая:система 1-трубная, подача сверху/слесарь говорит... и я проверил так - отключил батарею,пока не остыла - открыл оба крана,греться начала сверху/Батарея горячая только сверху и 1 секция /бат алюм/.У соседей снизу - ситуация такая же.В других комнатах все нормально.Стояк горячий.
Если только кто-то ниже не врезался в подачу....? В смысле у меня 2 трубы одна идет наверх напрямую,по 2-ой вниз через батареи. Вот может кто-то врезался в первую: какую-нибудь доп батарею поставил , например на балкон,да?
Н033АО написал :
Ну как бы вроде Калидор сертифицирован
он сертифицирован на использование в системах отопления с водородным показателем от 7 до 8, что не соответствует требованиям рд 153-34.20.501-2003 для систем цо. Поэтому - увы. И пробу сетевой воды не зря при проблемах требуют.
У меня тоже колидоры стоят , прогреваются без проблем , скорость по стояку не бог весть какая , так как и рукой чувствуется , что стояки после моих батарей холоднее , да и замерял температуру
, правда у меня и подводки минимальной длинны , и перемычки непосредственно у кранов
стояк горячий у вас , ?? надо снять батарею , заглянуть внутрь , может и гадать не придется , что делать дальше...
на соседа не орентируйтесь , тут у Пломбиратора горячая вода во всех трех смесителях забилась в подводке примерно одинаково , нарочно такое не придумаешь..
СТОЯК ГОРЯЧИЙ Подводки по мин, байпас у кранов,что смотреть внутри?У соседа другая батарея на том же стояке-на других же НОРМАЛЬНО.У соседа на 3-ем ТО ЖЕ САМОЕ/на зтом стояке как и у нас на других ТАК ЖЕ как и у нас нормально- БАТАРЕИ тоже ДРУГИЕ./ ЧТО-то с ЦО вопрос что это м б ,На что давить в Жэке?
Может все таки движение теплоносителя снизу ??
был такой случай , смонтровал отопление , отдельно стоящее здание , однотрубка , от тепловых сетей , около 8 радиаторов , все еле греют ...
приезжали спецы всевозможные , что ток не советовали .. , но когда сняли радиаторы , те оказались набиты уже пророщенным , разбухшим зерном , типа клейстера консистенция ))) вот такой вот агрономический подход требовался , гидравлика она не всесильна ...