#2126482

Lexusbrand написал :
Сантехники будут покупать штуцера чтобы посмотреть давление у меня на этаже

боюсь ,что не купят , так как полагаю штуцера такие должны иметь шланг между штуцером и манометром , только и без манометров видно , что

артур липецк написал :
перепад давления у тебя в ветке - 0.1 атм , при требуемых 0.5 хотя бы

либо насосы не давят , либо пирометром надо искать , у кого Т подачи и обратки одинаковая примерно , а того и шунтирует весь стояк , при условии , что на стояке давление должно быть ,в месте врезки в разводку

Пирометром смотрели, разница Прям - Обрат по квартирам на этаже от 20 до 35 градусов в зависимости от диаметра труб уходящих с общего коллектора в щитке, одинаковых нет, а вот что давления не хватает - это интересно, где правильней будет поставить циркуляционный насос, чтобы никого из соседей не обидеть?

Lexusbrand написал :
Пирометром смотрели, разница Прям - Обрат по квартирам на этаже

не там смотрели , проблема по стояку ... на этажах надо смотреть , двигаясь от насосной

Здравствуйте.Много прочитал тем,но вроде не совсем то.Ситуация такая:система 1-трубная, подача сверху/слесарь говорит... и я проверил так - отключил батарею,пока не остыла - открыл оба крана,греться начала сверху/Батарея горячая только сверху и 1 секция /бат алюм/.У соседей снизу - ситуация такая же.В других комнатах все нормально.Стояк горячий.

В общем-то вопрос такой что со стояком и как это исправить?

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

Н033АО написал :
бат алюм

Н033АО написал :
система 1-трубная, подача сверху

на центральном отоплении алюминий не ставится. Не сертифицирован.

Н033АО написал :
В общем-то вопрос такой что со стояком и как это исправить?

приложить фотографии и написать, что было до новомодного алюминия.

Н033АО написал :
У соседей снизу - ситуация такая же

ищите, кто гробит стояк.( воздух, думаю, ваш слесарь из системы стравил)

/random написал :
на центральном отоплении алюминий не ставится. Не сертифицирован.

Ну как бы вроде Калидор сертифицирован

/random написал :
что было до новомодного алюминия

Конвектор Комфорт-1 /но **** мааааленький/

/random написал :
ищите, кто гробит стояк

Вроде как некому Подача то сверху. Я на 7, на 8 никто пока не живет..../дом 8 эт/

Если только кто-то ниже не врезался в подачу....? В смысле у меня 2 трубы одна идет наверх напрямую,по 2-ой вниз через батареи. Вот может кто-то врезался в первую: какую-нибудь доп батарею поставил , например на балкон,да?

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

Н033АО написал :
Ну как бы вроде Калидор сертифицирован

он сертифицирован на использование в системах отопления с водородным показателем от 7 до 8, что не соответствует требованиям рд 153-34.20.501-2003 для систем цо. Поэтому - увы. И пробу сетевой воды не зря при проблемах требуют.

Н033АО написал :
Конвектор Комфорт-1

ну так и меняли бы на конвектор

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

Н033АО написал :
какую-нибудь доп батарею поставил , например на балкон,да

Или просто накопилась критическая масса замененных штатных конвекторов на нештатные радиаторы.

У меня тоже колидоры стоят , прогреваются без проблем , скорость по стояку не бог весть какая , так как и рукой чувствуется , что стояки после моих батарей холоднее , да и замерял температуру
, правда у меня и подводки минимальной длинны , и перемычки непосредственно у кранов
стояк горячий у вас , ?? надо снять батарею , заглянуть внутрь , может и гадать не придется , что делать дальше...
на соседа не орентируйтесь , тут у Пломбиратора горячая вода во всех трех смесителях забилась в подводке примерно одинаково , нарочно такое не придумаешь..

/random написал :
Или просто накопилась критическая масса замененных штатных конвекторов на нештатные радиаторы.

Ну так на других же стояках тоже накопилась...

СТОЯК ГОРЯЧИЙ Подводки по мин, байпас у кранов,что смотреть внутри?У соседа другая батарея на том же стояке-на других же НОРМАЛЬНО.У соседа на 3-ем ТО ЖЕ САМОЕ/на зтом стояке как и у нас на других ТАК ЖЕ как и у нас нормально- БАТАРЕИ тоже ДРУГИЕ./ ЧТО-то с ЦО вопрос что это м б ,На что давить в Жэке?

Может все таки движение теплоносителя снизу ??
был такой случай , смонтровал отопление , отдельно стоящее здание , однотрубка , от тепловых сетей , около 8 радиаторов , все еле греют ...
приезжали спецы всевозможные , что ток не советовали .. , но когда сняли радиаторы , те оказались набиты уже пророщенным , разбухшим зерном , типа клейстера консистенция ))) вот такой вот агрономический подход требовался , гидравлика она не всесильна ...