Может быть, буду у щитка проверю, но тем не я там не планировал переделками заниматься, все переделки после ввода в квартиру.
avmal написал :
С какой целью на вводе стоит диффавтомат 100мА, если все нагрузки закрыты УЗО 30мА? Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем.
Посмотрев подобные темы, решил у себя использовать это "чудо", как т.н. "пожарное УЗО", хотел в начале использовать Автомат 50А P+N + УЗО 63А\100мА тип S, но из-за ограниченности модулей в щитке (планирую 24 модуля) переиграл на Диффавтомат.
Вот только не понял по поводу "С какой целью на вводе стоит" и "Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем" - вроде так и ставлю или я не прав???
avmal написал :
Номиналы УЗО необходимо увеличить до 63А, а их количество не логично - можно уменьшить.
Сам уже до этого додумывался, но боялся сказать, ждал когда профи ответит! Спсб!!!
avmal написал :
Не поддаются логике и манипуляции с характеристиками В и С автоматов - характеристика С устроила бы все автоматы в городской новостройке.
Понял , просто не совсем разобрался с критичностью "В" и "С", видел в других схемах, что "В" в основном ставят мокрых зонах, вот и я у себя навставлял в ванную, балкон, кухню.... но признаюсь сам сомневался в этой необходимости, буду перерисовывать на "С"
avmal написал :
На варочную панель сечение кабеля должно быть 6 квадратов ...
Даже если я врядли когда до 7 квт ее раскочегаривать буду???
Norsk Troll написал :
щиток в общем коридоре, автомат 50А 2Р и счетчик
Думаю, что там ещё что-то стоит.
Norsk Troll написал :
Насколько все правильно
С какой целью на вводе стоит диффавтомат 100мА, если все нагрузки закрыты УЗО 30мА? Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем.
Номиналы УЗО необходимо увеличить до 63А, а их количество не логично - можно уменьшить.
Не поддаются логике и манипуляции с характеристиками В и С автоматов - характеристика С устроила бы все автоматы в городской новостройке.
На варочную панель сечение кабеля должно быть 6 квадратов ...
Имеется однушка в новостройке: щиток в общем коридоре, автомат 50А 2Р и счетчик (это не трогаем).
Была штатная разводка (не пригодная для жизни в 21 веке) с щитком в квартире - меняем это добро на более пригодное (значительно большее количество точек\потребителей)...
Все провода NYM 3-х жильный, свет и кондиционер 1,5 мм2, варочная панель 6 мм2, водонагреватель 4 мм2, все остальное 2,5 мм2
Почитав похожие темы и посмотрев разные варианты схем, вот что получилось -
Основные вопросы:
Насколько все правильно, нет ли откровенных косяков???
Правильно ли с типами и параметрами Автоматов, УЗО и ДифАвтоматов???
Может есть рекомендации типа - так лучше не делай, а сделай так...
Заранее благодарю, жду критику