Zang написал :
нулевой провод - от выключателя до светильника - без обрыва.

От выключателя до светильника должен идти не ноль, а фаза при включенном выключателе.

avmal написал :
выключатель должен обрывать фазу.

avmal ) индикатор есть, фазу определил. нулевой провод - от выключателя до светильника - без обрыва.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Zang написал :
может проверить ещё фазовый провод от распред. коробки до светильника на обрыв ?

Это может быть и нулевой провод. Индикатор-то есть фазу определить?

автомат не выбило. с напряжением в квартире и в этой комнате всё в порядке.
замерял действительно электронным "китайцем". может проверить ещё фазовый провод от распред. коробки до светильника на обрыв ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Zang написал :
замерил напряжение перед колодкой - 140 в. что бы это значило?

Если измерения производились китайским электронным мультиметром, то это может означать наводку и нарушение контакта в одном из соединений, начиная от автомата в щите ( автомат-то не выбило? ).
А выключатель должен обрывать фазу.

при включении перегорела лампочка в светильнике. заменил-не горит.
полез дальше - подгорел фазный контакт в соед. колодке. заменил колодку. не горит.
проверил ноль (он разомкнут выключателем) - в норме. замерил напряжение перед колодкой - 140 в. что бы это значило?