автомат не выбило. с напряжением в квартире и в этой комнате всё в порядке.
замерял действительно электронным "китайцем". может проверить ещё фазовый провод от распред. коробки до светильника на обрыв ?
Zang написал :
замерил напряжение перед колодкой - 140 в. что бы это значило?
Если измерения производились китайским электронным мультиметром, то это может означать наводку и нарушение контакта в одном из соединений, начиная от автомата в щите ( автомат-то не выбило? ).
А выключатель должен обрывать фазу.
при включении перегорела лампочка в светильнике. заменил-не горит.
полез дальше - подгорел фазный контакт в соед. колодке. заменил колодку. не горит.
проверил ноль (он разомкнут выключателем) - в норме. замерил напряжение перед колодкой - 140 в. что бы это значило?