Необычность в том, что старый дом-хрущевка (построен 1968г) лишился газа, стала нужна варочная панель (небольшая,на 3конфорки), решил тянуть для нее на кухонку отд. проводку, ну и попутно на эту проводку навесить микроволновку, стиралку и эл.чайник...
Нужен совет, как правильнее расключить?, см.картинку
avmal беспонятия, могу сказать, что 3 подъезда, 5-этажка, гор.эл.власти когда ввели в дом новую проводку, разрешили в общем щитке ставить 40А на квартиру (кстати счетчик в квартире)
Обе не правильные.
Первая по схемопостроению, вторая по логике пользования. Стиралка, печь СВЧ накладывают ограничения на пользование плитой, как и наоборот. Сечения проводов на пределе защиты. А состоянии стояка хрущёвки не известно, но можно предположить, что поплохеет сразу после подключения такой квартирки. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Обе не правильные. Первая по схемопостроению...
значит первую вычеркиваю...
sergey_sav написал :
Обе не правильные. ...вторая по логике пользования.
разрешают от счетчика, который в квартире вывести на лестничный э/щиток только 6мм, поэтому осознанно передусматриваю раздельное пользование, а то жена легко одновременно может включить плиту (5кВт), стиралку (2,5кВт) и э/чайник (2,2кВт) + вся старая проводка с розетками и освещением (хол-к, ТВ, ПЭВМ + свет) что-то тянет...
если что-то посоветуете по-другому - буду признателен...
koloskov, автомат в нулевом проводе ставить нельзя!
Если хотите отключать фазу и ноль то только автоматом 2P или P+N, который одновременно отключает фазу и ноль.
Во первых это запрещено в ПУЭ, Вы же не собираетесь делать проводку в своей квартире с нарушениями?
При перегрузке по току первым может сработать автомат в нуле, и на фазе он после этого уже не сработает. Ну или Вы сами, отключите только нулевой автомат.
И получится ситуация, что электрооборудование в квартире не работает, а напряжение в розетках(относительно труб отопления/водоснабжения) есть.
Для электромеханическогого УЗО отсутствие нуля не проблема. Но часть квартиры у Вас же без УЗО. И потом 30ма это уже близко к пределу для человека.
Я прошу прощения. Объясните пожалуйста, в чем смысл ставить автомат 40А (почему однополюсный? На схеме в самом первом посте полюсов было 2!) на вводе, а сразу после счетчика - автомат на 32А, тем самым урезая себе выделенную мощность? Не логичнее ли автомат 40А вне квартиры поставить двухполюсный, а АВ 32А из квартирного щитка вообще убрать?
Sha написал :
Не логичнее ли автомат 40А вне квартиры поставить двухполюсный, а АВ 32А из квартирного щитка вообще убрать?
Вне квартиры подключение делать будет "дедушка" с электросети, он почему-то уж очень 1Р хочет поставить..., поэтому у себя 2Р приходится ставить..., а урезаюсь от того, что далеко внешний находится, чтобы к нему бегать при перегрузке...
Sha написал :
Не логичнее ли автомат 40А вне квартиры поставить двухполюсный, а АВ 32А из квартирного щитка вообще убрать?
У нас в Украине - да. 40А вне квартиры, в квартире поставить 32А на плиту, 16А на розетки, 16А на СВЧ, 16А на стиралку, 6А на свет. В РФ могут не позволить поставить 40А до счётчика без установки счётчика на площадке в отдельном пломбируемом боксе вместе со счётчиком. Был прошлым летом в селе приблизительно в 30 милях от Мариуполя, так там в двухэтажном доме всех заставили из общего этажного учётно-распределительного щита вынести счётчики в отдельные боксы (такие, как на фасаде дома ставят), выделили 40А на квартиру (насколько мне понятно, на лето жителям этого 10ти квартирного дома отключают газ, поскольку не у всех есть газовые плиты, отопление газ, готовят зимой кто на чём, у кого-то может стоять две плиты, газ и электроплита), счётчики и вводные автоматы в боксах, остальные автоматы в квартире (при этом щиты этажные как в панельных пятиэтажных домах). У меня тоже электроплита, счётчик в квартире, сам счётчик в пломбируемом фасадном щите вместе с вводным автоматом и УЗО в щите под общей пломбой, и это в квартире. Всё зависит от того, какие требования энергонадзора, и того, что можно приобрести у них, на рынке или в магазине.
У меня гораздо чаще, будет срабатывать от перегрузки: плита+стиралка+чайник = АВ32А сработает.
А по поводу лампочек: у меня сейчас 16А в квартире, 25А внешний, за 40лет ни разу не бегал к внешнему, когда лампочка "хлопала", всегда свой АВ16А срабатывал
koloskov написал :
А по поводу лампочек: у меня сейчас 16А в квартире, 25А внешний, за 40лет ни разу не бегал к внешнему, когда лампочка "хлопала", всегда свой АВ16А срабатывал
Ничего, привыкнете Современные автоматы намного чётче делают своё дело.
добрый день а где же модулный контактор он должен быть после ресант вам же необходимо паставить узо на 25 10 на стир маш а на плиту 40 30 а на розеточную цепь 63 30 узо