#2109496

Необычность в том, что старый дом-хрущевка (построен 1968г) лишился газа, стала нужна варочная панель (небольшая,на 3конфорки), решил тянуть для нее на кухонку отд. проводку, ну и попутно на эту проводку навесить микроволновку, стиралку и эл.чайник...
Нужен совет, как правильнее расключить?, см.картинку

Вторая схема правильнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

koloskov написал :
решил тянуть для нее на кухонку отд. проводку, ну и попутно на эту проводку навесить микроволновку, стиралку и эл.чайник..

А стояк домовой потянет ваши нагрузки?

avmal написал :

40А разрешили на стояк...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

koloskov А сколько на стояке квартир кроме вашей?

avmal беспонятия, могу сказать, что 3 подъезда, 5-этажка, гор.эл.власти когда ввели в дом новую проводку, разрешили в общем щитке ставить 40А на квартиру (кстати счетчик в квартире)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

koloskov написал :
гор.эл.власти когда ввели в дом новую проводку, разрешили в общем щитке ставить 40А на квартиру

Проводку новую сделали, а газа лишили? Странно как-то ... Вы фотографии стояка и квартирного щитка можете сделать?

avmal написал :
Проводку новую сделали, а газа лишили?

Наверное потому что вентиляция нормам не соответствует.

Chudo-Yudo написал :
Вторая схема правильнее

Обе не правильные.
Первая по схемопостроению, вторая по логике пользования. Стиралка, печь СВЧ накладывают ограничения на пользование плитой, как и наоборот. Сечения проводов на пределе защиты. А состоянии стояка хрущёвки не известно, но можно предположить, что поплохеет сразу после подключения такой квартирки. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Обе не правильные. Первая по схемопостроению...

значит первую вычеркиваю...

sergey_sav написал :
Обе не правильные. ...вторая по логике пользования.

разрешают от счетчика, который в квартире вывести на лестничный э/щиток только 6мм, поэтому осознанно передусматриваю раздельное пользование, а то жена легко одновременно может включить плиту (5кВт), стиралку (2,5кВт) и э/чайник (2,2кВт) + вся старая проводка с розетками и освещением (хол-к, ТВ, ПЭВМ + свет) что-то тянет...
если что-то посоветуете по-другому - буду признателен...

koloskov написал :
разрешают от счетчика, который в квартире вывести на лестничный э/щиток только 6мм

И пустить через него 40А? А счётчик небось ещё старенький стоит... 5/17А. Его бы тоже поменять не мешает.

koloskov написал :
передусматриваю раздельное пользование

Тогда, сразу после УЗО и ставьте все автоматы рядом и соединяйте гребёнкой.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
А счётчик небось ещё старенький стоит... 5/17А

счетчик 2006г.в. СО505 10-40А

sergey_sav написал :
ставьте все автоматы рядом и соединяйте гребёнкой

тогда вариант 1 (верхний) ?

koloskov написал :
тогда вариант 1 (верхний) ?

Да, и в щите ставьте, и отдельные 4 линии в квартиру, или 2 линии 3*6 мм2 в квартиру (одна линияна плиту, вторая на квартирный щиток).

koloskov написал :
тогда вариант 1 (верхний) ?

Про это уже сказано однозначно - абсолютно безграмотно. Сотрите и забудьте.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

переделал, стало правильнее?
Вместо АВ32, наверное лучше Диф32 поставить?

а где же модулный контактор на 40 ампер

до узо он должен быть после реле контроля напряжения

serj_mobias написал :
а где же модулный контактор на 40 ампер

Это ещё зачем?

2koloskov Плиту из-под Ресанты выведите. Плите это ни к чему, а Ресанте полегче будет.

Окончательный вариант таков

koloskov, автомат в нулевом проводе ставить нельзя!
Если хотите отключать фазу и ноль то только автоматом 2P или P+N, который одновременно отключает фазу и ноль.

автомат в нулевом проводе ставить нельзя!

Догадываюсь, но все же почему?

По нулю сработает, а фаза останется. Электронное УЗО не сработает.

Во первых это запрещено в ПУЭ, Вы же не собираетесь делать проводку в своей квартире с нарушениями?
При перегрузке по току первым может сработать автомат в нуле, и на фазе он после этого уже не сработает. Ну или Вы сами, отключите только нулевой автомат.
И получится ситуация, что электрооборудование в квартире не работает, а напряжение в розетках(относительно труб отопления/водоснабжения) есть.
Для электромеханическогого УЗО отсутствие нуля не проблема. Но часть квартиры у Вас же без УЗО. И потом 30ма это уже близко к пределу для человека.

автомат в нулевом проводе ставить нельзя!

Изначально 32А 2Р и планировал..., с толку сбил ценник на АВВ 32А 2Р по отношению двух по 1Р. Значит придется "переплату отбить" IEKом...

посоветуйте бокс: в один или два ряда удобнее будет собрать?

У Вас 18 мест. Бокс на 24 места (двухрядный).

Я прошу прощения. Объясните пожалуйста, в чем смысл ставить автомат 40А (почему однополюсный? На схеме в самом первом посте полюсов было 2!) на вводе, а сразу после счетчика - автомат на 32А, тем самым урезая себе выделенную мощность? Не логичнее ли автомат 40А вне квартиры поставить двухполюсный, а АВ 32А из квартирного щитка вообще убрать?

Sha написал :
Не логичнее ли автомат 40А вне квартиры поставить двухполюсный, а АВ 32А из квартирного щитка вообще убрать?

Вне квартиры подключение делать будет "дедушка" с электросети, он почему-то уж очень 1Р хочет поставить..., поэтому у себя 2Р приходится ставить..., а урезаюсь от того, что далеко внешний находится, чтобы к нему бегать при перегрузке...

Sha написал :
Не логичнее ли автомат 40А вне квартиры поставить двухполюсный, а АВ 32А из квартирного щитка вообще убрать?

У нас в Украине - да. 40А вне квартиры, в квартире поставить 32А на плиту, 16А на розетки, 16А на СВЧ, 16А на стиралку, 6А на свет. В РФ могут не позволить поставить 40А до счётчика без установки счётчика на площадке в отдельном пломбируемом боксе вместе со счётчиком. Был прошлым летом в селе приблизительно в 30 милях от Мариуполя, так там в двухэтажном доме всех заставили из общего этажного учётно-распределительного щита вынести счётчики в отдельные боксы (такие, как на фасаде дома ставят), выделили 40А на квартиру (насколько мне понятно, на лето жителям этого 10ти квартирного дома отключают газ, поскольку не у всех есть газовые плиты, отопление газ, готовят зимой кто на чём, у кого-то может стоять две плиты, газ и электроплита), счётчики и вводные автоматы в боксах, остальные автоматы в квартире (при этом щиты этажные как в панельных пятиэтажных домах). У меня тоже электроплита, счётчик в квартире, сам счётчик в пломбируемом фасадном щите вместе с вводным автоматом и УЗО в щите под общей пломбой, и это в квартире. Всё зависит от того, какие требования энергонадзора, и того, что можно приобрести у них, на рынке или в магазине.

Bladiclab написал :
Бокс на 24 места (двухрядный)

а бывает такой с высотой до 300мм?

koloskov написал :
а урезаюсь от того, что далеко внешний находится, чтобы к нему бегать при перегрузке...

Чаще автоматы срабатывают при КЗ (лампочка перегорела, например). И тогда - всё равно бежать.

Alex_Penza написал :
И тогда - всё равно бежать

У меня гораздо чаще, будет срабатывать от перегрузки: плита+стиралка+чайник = АВ32А сработает.
А по поводу лампочек: у меня сейчас 16А в квартире, 25А внешний, за 40лет ни разу не бегал к внешнему, когда лампочка "хлопала", всегда свой АВ16А срабатывал

koloskov написал :
А по поводу лампочек: у меня сейчас 16А в квартире, 25А внешний, за 40лет ни разу не бегал к внешнему, когда лампочка "хлопала", всегда свой АВ16А срабатывал

Ничего, привыкнете Современные автоматы намного чётче делают своё дело.

добрый день а где же модулный контактор он должен быть после ресант вам же необходимо паставить узо на 25 10 на стир маш а на плиту 40 30 а на розеточную цепь 63 30 узо

serj_mobias написал :
добрый день а где же модулный контактор

Что Вы к нему пристали, к этому контактору?
Защита по напряжению УЗМ50 - рассчетный ток 63 А. На входе ограничение 40А. Никакой контактор не нужен.