Уважаемые форумчане! Помогите "блондинке", плиз! Есть деревянный домик, 10 лет назад украинские умельцы сделали систему отопления: котел газовый АОГВ-23 в подвале, 2 этажа и подвал, батарее чугунные, НАСОСА нет, открытый маленький бак рядом с котлом в подвале, куда и доливала воду. Как ЭТО работает, спецы не знают, но ведь работает! Сегодня увидела, что две батареи на 1 этаже холодные, а к ним идут тонкие трубы. Заглянула в бак, а там ржавчины видимо-невидимо! За 10 лет систему не мыли! Позвонила знакомым мастерам, они не знают, как это можно помыть! Может, можно насыпать хотя бы лимонной кислоты? Подскажите, кто сталкивался, а то лето не скоро, зиму обещают холодной. Спасибо заранее!

  1. открытый маленький бак рядом с котлом в подвале - так не бывает, бак в верхней точке ставят, если система открытая - учебник физики, 5 класс, сообщающиеся сосуды.
  2. Сантехники обычно перед сезоном заполняют систему водопроводной водой и потом сливают - называется промывка

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Бывает .Еще как бывает.Систему нужно росто подпитать.Промывать совершенно ни к чему.

Про то, что не нужно промывать - согласен. Не пойму только, как вода из системы не выливается, если бак открытый и в нижней точке стоит

Бывает, бывает, бак внизу - моя реальность. В школе тоже училась, но как работает - до сих пор не пойму. Подпитывали водой, но за 10 лет очень много накипи и грязи накопилось, промывка необходима. Все сантехники умеют промывать замкнутую систему. А эту - не знают...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

mitin написал :
бак открытый и в нижней точке стоит

Для опыта берем бутылку 0.5,0.7 или лучше 1.0литра.Открываем и выливаем её в стакан,или в кружку.При это опускаем горлышко до самого дна посудины.И наблюдаем то тех пор пока есть терпение.
Для чистоты эксперимента нужны еще два свидителя.

На трубе опускающейся в расширительный бак должен быть кран.Закрывают этот кран,подпитывают аккуратно потихоньку.Спускают воздух из холодных радиаторов.Выключают подпитку и открывают кран у бака.
Примерно так.

Уважаемый МВС! Ценю Ваш скептицизм, но есть реальность - открытый бак в подвале, без кранов. Воду доливаю туда из пластиковой бутылки. Могу выложить фото. Вопрос таск и остался - как промыть эту систему?

Несколько раз заполнить и слить чистую воду в системе. Как вы хотите вымыть куски ржи из системы? Она ничем не растворяется,
только вымыванием с возможной частичной разборкой системы. А бак расширительный может вообще придется выкинуть и поставить новый.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Ищите кран.Способный отключить этот бак или близлежащий участок системы.И при чем здесь скептицизм.

Крана нет. На заводе, производящем АОГВ, рекомендуют кальцинированную соду из расчета 0,5 кг на 10 литров воды. Кто-нибудь пробовал? Я подумывала о лимонной кислоте, ведь чайники так хорошо очищаются с ее помощью!

Есть ли опыт химической очистки на основе соляной кислоты? Дорого, вредно, и спецы не знают, как подсоединиться. На заводе в Жуковском, опять же, опасаются за соединения, говоря "кто ее, эту химию, знает". Кто-нибудь пробовал???

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... если все так-как вы описываете-то у вас вакуум-паровая система (поиск рулит) .... бачок является конденсатосборником... такие системы редко применяют-потомучто в них стальные трубы через 5 лет умирают... промывка мало чем поможет-фольга останется.... мыть конечно водой за несколько раз .... а вот запустить систему будет трудно без вакуумного насоса хотябы самодельного...

ЛедиЛЛ написал :
Есть ли опыт химической очистки на основе соляной кислоты? Дорого, вредно, и спецы не знают, как подсоединиться. На заводе в Жуковском, опять же, опасаются за соединения, говоря "кто ее, эту химию, знает". Кто-нибудь пробовал???

антинакипин есть такое средство , по 12 рублей штук 30 покупаете , но промывать надо только один котел , систему отопления не надо , так как только накипь удаляется таким составом , из расширит бачку грязь вычерпайте и все , такое кол-во грязи в бачке из-за того , что он быстро коррозирует от испарений теплой воды

ЛедиЛЛ написал :
Как ЭТО работает, спецы не знают, но ведь работает! Сегодня увидела, что две батареи на 1 этаже холодные,

может лучше делом займемся ?? , промывка все равно ничего не изменит...

Что такое "делом займемся"? И почему промывка не изменит? Диаметр труб уменьшился, вот батареи и холодные. Раньше ведь все работало.

Байпасс, спасибо, не помню, как заполняли систему. Артур липецк - спасибо, подумаю насчет антинакипина, хотя это и есть лимонная кислота.

ЛедиЛЛ написал :
2 этажа и подвал, батарее чугунные, НАСОСА нет, открытый маленький бак рядом с котлом в подвале, куда и доливала воду. Как ЭТО работает, спецы не знают, но ведь работает!

Паровое отопление?

10 лет назад украинские умельцы сделали систему отопления

Веком ошиблись...

на будущее я бы переделал систему--мое имхо

Зачем же переделывать то, что работает?

ЛедиЛЛ написал :
Что такое "делом займемся"? И почему промывка не изменит? Диаметр труб уменьшился, вот батареи и холодные. Раньше ведь все работало.

вам распилить трубу и показать, что диаметр там прежний ??
надо сначало диагноз , потом действие , а то много лишних телодвижений придется сделать , а желаемого рез-та не получить
в частных домах если не сливать воду регулярно ( тогда идет активная коррозия , то что ва в бачке наблюдали ) трубы абсолютно чистые , котлы стоят по 30 лет и более , и греют неплохо
бак открытый по законам Всемирного тяготения стоять в подвале не может , вы не туда воду долили , вот и нет результата от этого...

артур липецк написал :
стоять в подвале не может ,

либо это бак запаса воды , а на выходе должен стоять насос, обратный клапан, кран - перед врезкой в трубу отопления

интересная темкане понятная система увидеть бы фото обвязкик дополнению скажу в гравитационке система открытая рабочии срок службы за 50лет,при переделке в дополнение к системе ,видел трубы состояние близкое к идеальнои,обрадывало , за 5 лет проживания один раз промыл водопроводнои водои и оставил служить дальше тьфу,тьфу,тьфу

orinbasar написал :
раз промыл водопроводнои водои

вытекла вода черного цвета ( подняла муть ) никаких твердых включений , типа ржавчины быть не могло , ток если что в трубы при монтаже песка не насыпали ))

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

Гравитационная система отопления с нижним расположением расширительного бака. Удобна для пополнения воды в расширительный бак. Для наглядности, можно представить как пластиковую бутылку, закрытую пробкой, в пробку вставлена герметично небольшого диаметра трубочка, заполненная водой, второй конец трубочки опущен в стакан, наполненный наполовину водой. Т.е. бутылка как бы под небольшим разрежением, и вода не выливается в стакан. Сжимаем стенки бутылки - вода немного выходит в стакан, разжимаем - возвращается в бутылку. Так и в системе отопления при нагреве и охлаждении.
2 ЛедиЛЛ - ищите где установлены краны. Должны быть в верхней точке и внизу. У особо экономных в верхней точке системы может и не быть крана. Вода сливается так. Трубочку в расширительный бак сначала перекрыть (пережать), открыть на слив нижний кран, когда пойдет вода, освободить трубочку. Если есть верхний кран - открыть и процесс слива пойдет быстрее, затем не забыть закрыть. Заправка через тот же нижний кран от водопровода или насосом, до тех пор пока вода не польется в расширительный бак по трубочке. Главное, чтобы в системе не отсталось воздуха. Вообще-то накануне зимы не стоит рисковать. Тренироваться в этих делах лучше летом. Не факт, что простая промывка поможет. Попробуйте лучше несколько раз нагреть-охладить систему и главное - обратите внимание не провисли ли неработающие радиаторы на креплениях, в этом случае приподнимите провисший край, хоть кирпич подставьте. Должно быть - уклон труб подачи (верхних) снижение к радиатору, нижних - снижение от радиатора.

Ugo написал :
Гравитационная система отопления с нижним расположением расширительного бака. Удобна для пополнения воды в расширительный бак. Для наглядности, можно представить как пластиковую бутылку, закрытую пробкой, в пробку вставлена герметично небольшого диаметра трубочка, заполненная водой, второй конец трубочки опущен в стакан, наполненный наполовину водой. Т.е. бутылка как бы под небольшим разрежением, и вода не выливается в стакан. Сжимаем стенки бутылки - вода немного выходит в стакан, разжимаем - возвращается в бутылку. Так и в системе отопления при нагреве и охлаждении.

вот извращенцы ))) , люди геморрой лечат , а здесь создают ))

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2 артур липецк Насколько я понимаю, 10 лет клиентка была довольна.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

К сожалению, пример с бутылкой для водяной системы отопления не годится. Разница отметок уровня воды в бачке и верхней точки системы по описанию хозяйки -не менее 5 м. Это и есть величина разрежения. При таком давление температура кипения воды 80*С, малейшее колебание температуры в котле приводит к парообразованию и выбросу всей жидкости в бачке. Система, безусловно, паровая, вакуумная.

Ugo написал :
чего не знает или не понимает - для того и есть этот форум.

тут не спорю , даже бестолковые варианты тоже надо иметь ввиду )) , хотя данный вариант имеет право на жизнь , приношу вам свою благодарность ,за просвещение по данному вопросу ! Спасибо!

Пижон написал :
Это и есть величина разрежения. П

что то не въехал , еще раз будь любезен , в какой точке разряжение -5 получится , что т голова думать сама не хочет , Спасибо !

Пижон написал :
Система, безусловно, паровая, вакуумная.

кстати , отвлекусь, почему называют" Паровая "
жаргон такой ??