Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#2113648

Ligamiga написал :
И как мне проверить УЗО кроме кнопки test?

См., пост

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ligamiga написал :
потом один щуп указателя перемещаю на земляной контакт, должно ли выбивать УЗО?

нет.слишком мала нагрузка.
проверить можно двумя способами:
1.прикрутить к патрону два проводка,ввернуть лампочку на 40Вт и между фазой и землёй включить.
2.при включённой нагрузке перемкнуть проводом между нулём и землёй.
в обоих случаях УЗО должно сработать.

Форумчане подскажите. Есть в квартирном щитке УЗО (ABB AC25/30mA) на розеточные группы. Если я меряю напряжение двухполюсным указателем напряжения в розетки между фазой и нулем-показывает наличие напряжения. А потом один щуп указателя перемещаю на земляной контакт, должно ли выбивать УЗО? ИЛИ между нулем и землей если указатель разместить, то выбьет УЗО? У меня почему-то УЗО не срабатывает((