Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2114290

Вопрос возник в связи с неожиданным наступлением холодов.
В офисе несколько недавноустановленных кондиционеров Самсунг. В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?

bvn-2005 написал :
Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?

Нет. Нельзя.

bvn-2005 написал :
В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?

Конечно, нет. Зачем спрашивать, если в паспорте написано???

Юбер написал :
Зачем спрашивать

А затем, что нигде не написано, что включать нельзя (там весьма обширный список, чего нельзя). Я сильно подозреваю, что рабочий диапазон - это тот, где кондиционер наиболее эффективен... ???

bvn-2005 написал :
рабочий диапазон

Рабочий диапазон - это тот, при котором изготовитель гарантирует нормальную работу девайса.

А как понимать такую фразу (аккурат рядом с табличкой с тем самым диапазоном):

"Общепринятая температура, при которой допускается обогрев помещения — 7˚C. При падении
температуры снаружи помещения ниже 0˚C теплоотдача может снизиться в зависимости от параметров
температуры."

Что будет, при включении обогрева в -15? Фактически, кондиционер работает и подыхать вроде бы не собирается....

bvn-2005 написал :
Что будет, при включении обогрева в -15?

КПД будет ниже плинтуса, соответственно повышенный износ агрегата. Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.

bc---- написал :
Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.

Это верно. Сдохнет позже.
Собссно, на все вопросы давно есть ответы:

Юбер написал :
Сдохнет позже.
Собссно, на все вопросы давно есть ответы

Распечатаю директору, пусть думает.

bvn-2005 написал :
Распечатаю директору

Директору - особенно.
В нашем офисе включали кондеи зимой на обогрев, потом был массовый выход из строя, приехал сервис, узнал про это и строго запретил.

Вы пробовали?
На внешний блок смотрели?
Сплошная льдина...

bc---- написал :
Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.

Запросто!
Работа кондиционера запрещена при температуры наружного блока ниже-5°С только потому, что при такой температуре фреон в компрессоре в жидком состоянии. При включении произойдет гидроудар. Конечно не в каждое включение это возможно, но вероятность отказа примерно 5%. Т.е. в среднем при включении двадцать раз - один гироудар.
Для того, чтобы этого не происходило применяют (устанавливают дополнительно) зимний комплек, в который входит нагреватель картера компрессора и процессор управления скоростью вентилятора.
Но даже при установке зимнего комплекта работа на обогрев кондиционера мало эффективна при температуре ниже -10°С. Т.е. КПД при такой температуре можно считать отрицательным.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Учитывая качество вопроса- КОНДИЦИОНЕРЫ, а не сплиты. мой пятачок. Мобильный кондер в автоматичском режиме отлично держит температуру, лучше с пультом и датчиком на пульте - положил около кровати и балдей . Есть режим ночной...

2AMA3OH
Дык к мобильным нет вопросов.