Всем доброго дня! Вообщем решил я спаять сам отопление по следующей схеме: все трубы пластиковые 25 диаметром к радиаторам 20, но вот какая-то проблема почему то обратка холодная. Котел 7,5 АГОВ квартира 35 кв.м. схема как мне кажется проса до ужаса, может что-то не так в системе, подскажите.

[

]()

да , косяк на лицо .... причина , что система открытая , а насос в самом верху ...
щас времени нет распинаться , попробуй пока насос на минимальную скорость поставить , может легче станет ему
поищи в форуме темы со словом Кавитация - может тебе прояснит ситуацию ..

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

да вот приблизительно и догадывался что косяк из за насоса

а если стремишся побыстре переделать , то насос ставь как можно ниже , а бачек как можно выше , скорость третью не врубай , терпи пока нагреется на минимальной , насос должен работать бесшумно , ось врашения -горизонтально
и одно условие - труба не должна быть запаяна - первая банальная причина

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

ну а если поставить его перед бачком, он в бочек не будет воздух гнать?

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

артур липецк написал :
труба не должна быть запаяна

это как понимать?)

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

[

]()
это типо по такой схеме будет работать?

Qzic написал :
ну а если поставить его перед бачком, он в бочек не будет воздух гнать?

дело в том , что насос создает на всосе разряжение , большее , че у вас столб воды после насоса , и является Генератором воздуха , щас он его гонит в подачу ,
насос надо опускать , чтоб разряжение на всосе компенсировалось столбом сверху , тогда и воздуха не будет ..

схема пока не раскрылась , но знаю точно , при таких диаметрах , даже на обратке ,в самой нижней точке насос 25 -6 может завоздушивать сам себя в первую очередь , снижая до нуля производительность

про запаянную трубу - если в момент нагрева перегреть стык , то можно трубу засунуть гораздо глубже , она внутри уменьшает проход до нуля , если вы сами пояли , вспомните проблемные стыки , где труба враспор , была , когда опустите насос , и он будет бесшумно работать , а система оставит желать лучшее , прослушайте каждый стык , запаянный можно так найти , но не факт ..
внешний вид тоже может выдавать проблемную спайку
новая схема ничуть не лучше ... , высоко насос стоит..

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

артур липецк написал :
про запаянную трубу - если в момент нагрева перегреть стык , то можно трубу засунуть гораздо глубже , она внутри уменьшает проход до нуля

ну это вроди норм т к я закачку то делал из нижнего крана да и спускал уже воду, поэтому думаю что с пайкой норм, а вот куда поставить насос это трабл. Имхо на обратку внизу перед котлом?

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

а если его вообще выкл, мб будет гравитационная циркуляция?

Qzic написал :
Имхо на обратку внизу перед котлом?

ну да , ищите место между последним стояком ( врезкой батареи ) и котлом .
трубу не обязательно запаять наглушь , можно очень маленькое отв оставить , сопротивление огромное , насос всасывает , и получается из-за такого сопротивления максимальное разряжение , насос 25 -6 на третьей скорости - 6 метров разряжает , так что выще насоса столб воды должен быть не менее 6 метров , чтоб не возникала кавитация , но вы пока насос вниз поставьте , а там по результату будем лечить..

Qzic написал :
а если его вообще выкл, мб будет гравитационная циркуляция?

если есть уклоны правильные , то безусловно будет , но с такими диаметрами не очень хорошая

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

кстати у меня насос BPS 25-4

это гуд !! ставьте вниз , скорость минимальную для начала ,

сейчас можно тоже попробовать - отключить насос , дать воздуху выйти в бак , и включить на первой скорости

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

ну это нужно будет попробовать позже, на работе до 17 00, а эту проблему мембранный бак не решит?(закрытая система), хотя котел не новый боюсь не потечет ли

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

если ставить на обратку надо наверно замарачиваться с промывкой т к вода ржавая в бочке

Qzic написал :
если ставить на обратку надо наверно замарачиваться с промывкой т к вода ржавая в бочке

эт фигня ... насос шары мм по три свободно пропускает ))
грязевик 1" надо добавить на всякий случай

Qzic написал :
а эту проблему мембранный бак не решит?(закрытая система), хотя котел не новый боюсь не потечет ли

ход мыслей у вас правильный , в закрытой системе такой проблемы не может быть и в помине , но вам нельзя давление больше 1.5 атм поднимать , котел

Qzic написал :
хотя котел не новый боюсь не потечет ли

так и сделает

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

Спасибо за помощь.вообщем, опять брать пивка и пробовать перепаивать (будет чем заняться вечером) вечером отпишу че и как

Qzic написал :
опять брать пивка

я против такого подхода ...

Qzic написал :
вечером отпишу че и как

ждемс ))

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

Доброе утро. Ну что Артур, спасибо тебе биг, насос действительно заработал внизу перед котлом, правда с воздухом продолбался, но зато теперь все греет и все на мази. Так что респект тебе и уважуха.

Регистрация: 04.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 301

...а представляете, если бы топикстартер написал в конце "Спасибо тебе большое" а не респект...насколько это было бы душевней...да и весомей

по поводу завоздушивания : либо отключать насос переодически , давая воздуху вернуться в бак расширительный , либо там где у вас лежак под потолком переходит в стояк , нужно отвести воздух из этой точки (угла) , а это оч сложно , так как скорость потока воды очень большая и воздух не успевает ни в бак попадать , ни в этом углу через атом воздушник уйти , воздух будет булькать в стояках ...
недельки две пока не заморачивайтесь с этим вопросом , так как завоздушивание будет по причине выхода воздуха из свежезакаченной воды , процесс деаэрации идет , а вот если потом воздух станет регулярной проблемой ( при 75 градусах в котле уже идет парообразование) то будем решать , как экономически и эстетичней выгодно это сделать ...
расширительный бак у вас какой формы и объема ,вода в нем слишком горячая ??
попробуйте еще в бак масла налить растительного ( слышал про такое , но не делал ) испарения воды сводятся к минимуму из-за масляной пленки + стенки бака не так сильно коррозируют
учтите , что масло может сильно вонять , если нальете отработку с двигателя - задохнетесь )))

Всем привет и с наступающим Новым Годом!
Набросал схемку отопления,весной буду делать.Покритикуйте,пожалуйста.Что не так?Что забыл? Что добавить? Заранее спасибо!

Pionner написал :
так?Что забыл? Что добавить?

добавить метраж трубы , хотя бы от котла до последнего радиатора

От котла большая ветка 7 метров,а малая ветка около 6 метров.