Поставили новый счетчик, к нему 6 автоматов 4шт С25 и 2шт С16.
Сейчас планирую провести новую проводку.Пока на кухню и в ванную.
На кухне будет печь микро. 900вт и стиральная машин. и свет.
В ванной временно нужно поставить проточный водонагреватель макс. 5,5 кВт. и свет.
Так вот подскажите какой кабель нужно(сечение)и под какой автомат??
Для воданагревателя обязательно отдельную проводку?? отдельно подключить есть возможность.

Кабель ВВГнг 3х2.5 мм.кв.,автомат В25А (можно С25А),ВДТ(УЗО) 30(10) мА не менее 25А. Можно АВДТ (диффавтомат). Отдельная проводка (сечение 2.5 мм.кв - длительно допустимый ток 25А (5.5 кВт))

Спасибо за ответ. И еще вопрос в догонку.
попробую объяснить на 'пальцах', 3х2,5 кабель идет от счетчика, 1 жила от автомата С25 к коробке и дальше на розетки, 2 жила от автомата С16 к коробке и дальше на свет, третья ноль.
Можно так подключать или не безопасно??

Нет.
От счётчика проводом сечением 4 - 6 мм.кв - 1 жила (фаза) ко всем автоматам (параллельно). От автоматов - 2.5 мм.кв. - по группам розеток.
Вторая жила (ноль) без автоматов на нулевую шину - от неё по группам розеток.
Третья жила - земля. Если в щитке есть заземляющий проводник - через шину заземления к заземляющим контактам розеток и светильников (без автоматов).
Если заземляющего проводника в щитке нет - третью жилу никуда не подключайте.