Знатоки, подскажите пожалуйста.
Проблема вот в чём. В организации стоит распределительный щит питающий освещение в нескольких комнатах. На входе стоят магнитные пускатели с тепловыми реле, далее группы простых автоматов по комнатам. Всё включается пусковыми кнопками у дежурного на входе. Стало выбивать именно этот щит по вечерам. Дежурный опять включит кнопкой и вроде бы всё нормально, но люди пугаются Сам щиток запитан в основной щитовой через обычный автомат 31А. Этот автомат и автоматы по комнатам не срабатывают. Значит замыканий и перегрузок нет. Срабатывают магнитные пускатели, причём все (4 штуки) сразу. Замечено, что приблизительно в одно и тоже время, около 6 - 7 вечера. Может быть это перегрузки по району? Как отследить не пойму.
Спасибо за совет.

german-r написал :
причём все (4 штуки) сразу

проверь, протяни цепи самоподхвата. Все катушки пускателей работают с одной Фазы?
Проверь провод этой фазы на кнопки.
МОжет что включают в 6 часов?
Для исключения версии перегрева увеличь пока уставку тепловых реле.

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 261

Если > Все катушки пускателей работают с одной Фазы

то вероятно отрубаются из-за кратковременной просадки напряжения на этой фазе. Можно попробовать перекинуть питание катушек на другую фазу, выбрать самую ненагруженную

не думаю, что все 4 пускателя сидят катушкой на одной фазе. Так что вероятнее всего посадка идет по всем трем фазам.Но для большей уверенности я бы раскидал их на разноименные фазы, а дальше бы посмотрел..

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 261

не думаю, что все 4 пускателя сидят катушкой на одной фазе

Почему, вполне возможный вариант, если одной кнопкой все пускатели включаются. Но это у german-r нужно уточнить

  • еще не грех проверить отключающую НЗ кнопку: состояние контактов и места подключения проводов к ней.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
не думаю, что все 4 пускателя сидят катушкой на одной фазе

Обычно все цепи управления запитываются с одной фазы - фазы А.

Спасибо за совет. Действительно, всё управление пускателей запитано от одной фазы. Увеличил регулировку в тепловых реле, если будет выбивать дальше, перекину фазу.

avmal написал :
Обычно все цепи управления запитываются с одной фазы - фазы А.

это записано в правилах где-то , или просто реккомендация чья-то ?
А если цепи управления на 380в, то вторую фазу какую берут обычно ?
И как вы определите фазу А в низковольтном щите, если все три жилы белого цвета и прикручены " от фонаря " на вводной автомат ??

avmal написал :
Обычно все цепи управления запитываются с одной фазы - фазы А.

в проектах, - на бумаге тоесть,- так верю что легко делается. Но как монтер подключит в реале в щитке,- это уж самому богу известно..

это та деталь, которая отличает немецкого монтера, от советского.. Немец видит в проекте обычный замыкающий контакт и к нему два провода.Выводы контакта обознаены цыфрами. Немец прикрутит два провода именно так, как указано в мрнтажной схеме, а советский монтер прикрутит как карта ляжет..
потому и кабели у них все с разноцветными жилами, и цепляют они их на вводной автомат по-порядку - Ж З К.. А у нас ВВГ с одноцветными жилами, думаете его кто-то вызванивает аш от РУ-0.4 , где шины раскрашены краской ?

кстати фаза у них в розетке цепляется ТОЛЬКО на левый контакт...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
И как вы определите фазу А в низковольтном щите, если все три жилы белого цвета и прикручены

Если есть необходимость, то определителем чередования фаз, но чаще в этом возникает необходимость только при подключением некоторых насосов, которые при неправильном пуске могут выйти из строя.

4eh написал :
А у нас ВВГ с одноцветными жилами, думаете его кто-то вызванивает аш от РУ-0.4

Ну если так "интересно" - то есть "указатели последовательности фаз", так вроде называется, гугл поможет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
Немец прикрутит два провода именно так, как указано в мрнтажной схеме, а советский монтер прикрутит как карта ляжет..

Вы путаете национальность и мастерство - это разные вещи. Квалифицированный монтажник всегда подключит так, как указано в проекте, а хреновый как карта ляжет, причём, независимо от национальности.

вам виднее...
быстро пишете..

avmal написал :
возникает необходимость

а какая необходимость в том, тобы иметь фазу в розетке слева, а не справа ?

haramamburu написал :
указатели последовательности фаз"

есть у вас в арсенале такой прибор ? Или токо в гугле видели ?

4eh написал :
есть у вас в арсенале такой прибор ?

Да, самоделка, или вы опять свою "сверхкомпетентность" раздать хотите
Если чего не знаете - спросите, не уверены - добавьте "имхо", а так - сквозняк!

4eh написал :
а какая необходимость в том, тобы иметь фазу в розетке слева, а не справа ?

"Говорят" есть фазозависимые приборы/конструкции, или опять "в гугле"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
а какая необходимость в том, тобы иметь фазу в розетке слева, а не справа ?

Если фазы будут во всех розетках справа, то вопрос тоже последует аналогичный. Главное, чтобы в пределах одного объекта, хотя бы, соблюдалось единообразие, правда, в данном случае ноги растут, если не ошибаюсь, от английского стандарта, где фаза и ноль на корпусе розеток указывается и иначе вилку не включишь. У французского тоже иначе не включишь, но фаза не указывается.
Лично я подключаю фазу всегда слева в розетке, но когда писал про необходимость правильного чередования фаз при подключении, то имел ввиду, разумеется, трёхфазные потребители, но никак не бытовые розетки.

avmal написал :
но никак не бытовые розетки.

вот так и с фазой А -как запиткой цепей управления..нет необходимости.Потому цепляем как попало, лишь бы работало..

haramambur написал :
ыыы

вы что-то сказали, или это ведро упало ??

24eh Да, ворота НОВЫЕ - пожалуйста, УПИРАЙТЕСЬ. (анек. слышь, лысый, ну ты меня понял, да?)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
ак и с фазой А -как запиткой цепей управления..нет необходимости.Потому цепляем как попало, лишь бы работало..

Если в проекте указана фаза А, то "цеплять" надо на фазу А, но никак не на В или С.
Что касается принципа "лишь бы работало", то это не по моей части - "это не наш метод ..."

avmal написал :
Если в проекте указана фаза А, то "цеплять" надо на фазу А, но никак не на В или С.

Зачем? Если данный данный чел их маркирует - "бьет", "сильнее", "уже привык"