имеем в квартире двухпроводную систему
сейчас установлены "пробки-автоматы" типа ПАР на фазу и керамические на рабочий ноль
планирую их убрать и поставить (от входа) двухполюсной автомат,
потом УЗО,
потом АВ на группы,
Вопрос:
после УЗО АВ на группы можно поставить только на фазу или желательно ставить так же двухполюсные фаза-ноль
???

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Можно.

только на фазу ставь.

art174 написал :
после УЗО АВ на группы можно поставить только на фазу или желательно ставить так же двухполюсные фаза-ноль
???

Можно, но при наличии двухполюсных АВ легче проследить утечку "по линиям"

ну тада и выключатели надо двухполюсные ставить.Че уж там мелочиться.. И милиамперметр на дин-рейку в щите, чтоб ток утечки показывал..Вот недавно еще кто-то спрашивал, что в щиток можно впихнуть..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

4eh написал :
ну тада и выключатели надо двухполюсные ставить

на свет то? если две линии то да. а если одна линия света то хватит и однополюсного( одноклавишного)

4eh написал :
ну тада и выключатели надо двухполюсные ставить.Че уж там мелочиться.. И милиамперметр на дин-рейку в щите, чтоб ток утечки показывал..Вот недавно еще кто-то спрашивал, что в щиток можно впихнуть..

Вот только ёрничать не стоит - если узо 1 "штук" на хату и "появилась" утечка - то 2Р в "плюсе"

как скажете..