Проблемы:
Газовому котлу нужна жесткая нейтраль, при работе от ИБП таковая отсутствует.
Методы решения:
а) На клемнике в котле соединить 0 и землю через лампочку - срабатывает УЗО
б) На клемнике в котле "закоротить" 0 и землю резистором на 1КОм - проработало какое то время и снова сработало УЗО, поставил 5КОм - УЗО срабатывает сразу
в) Протянуть на прямую от котла к розетке нейтраль - пока работает, но при выключении ИБП кнопкой, потребитель(котёл) должен был отключиться, а он продолжал работать, как будто подключён на прямую к розетке без ИБП
Вопросы:
1) Почему котёл продолжил свою работу при отключённом ИБП?
2) Чем чревата для ИБП/котла схема с прямым подключением 0 от котла к розетке?
3) Как заставить УЗО не реагировать на закорачивание земли с 0?

ИБП TrippLite SMX1500XLRT2U - сайт и мануал ответа не дали

P.S.: городить не пробовал, не могу найти транс 220/220, да и дороговатое решение кмк

ВячеславС написал :
3) Как заставить УЗО не реагировать на закорачивание земли с 0?

  • пустить котел мимо УЗО +

ВячеславС написал :
На клемнике в котле соединить 0

. Это единственный вариант.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 117

alexposter написал :

  • пустить котел мимо УЗО +

проблематично, т.е. решение нужно без капитальной переделки эл. щита
да и ввод в дом идёт через УЗО, оно то и срабатывает...

А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник, при этом отсоединив котел от домовой земли вообще, присоединить котловую землю к одному из выводов ИБП?

ВячеславС написал :
Газовому котлу нужна жесткая нейтраль, при работе от ИБП таковая отсутствует.

жесткая нейтраль - это как ? Все что нужно вашему котлу - это 220в и контур заземления. Вы высасываете проблему из пальца. Вы что первый пользователь данной модели котла из опытной партии ?? Или у вас одного Узо на вводе в дом стоит ?

alexposter написал :
А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник,

от дизель-генератора не хотите его запитать ?

4eh написал :
Цитата Сообщение от alexposter
А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник,

  • дело в том, что у он-лайнов присутствует гальваническая развязка входа и выхода, в то время как в офф-лайнах ее нет. Отсюда и проблемы с отключением УЗО, т.к. при замыкании вывода ИБП на землю появляется ток утечки, вызывающий срабатывание УЗО. С генератором возможны те же проблемы, также нужно будет один из его выводов заземлять и привязывать к РЕ котла.

Попробуйте сопротивление больше 10 кОм. Т.к. 220/5000=44 мА т.е. УЗО должно моментально срабатывать. Если не поможет, или котел не запустится тогда либо разделительный трансформатор, либо выкладывайте схему котла будем думать.

На самом деле решений вижу всего два, и оба уже упомянуты.

  1. Он-лайн ИБП
  2. Разделительный трансформатор.
    Оба решения весьма затратны, но второе, ИМХО, побюджетнее.
    Вмешиваться в устройство котла чревато.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Аналогичная тема:

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Что за котел? В сеть подключается вилкой?

4eh написал :
жесткая нейтраль - это как ?

Тоже хотел бы узнать.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 117

Уважаемые специалисты! Внесу чутка ясности.
Котёл без ИБП работает. При переключении на батареи ИБП - котёл не работает, так как отсутствует физический "ноль". УЗО ни каким боком им не мешает.
Способ дать котлу нейтраль через замыкание земли и 0 не рассчитан на присутствие УЗО.
3)Резистор какой мощности и с каким сопротивлением может "обмануть" УЗО?
2) Что может случиться с ИБП или котлом если оставить провод от котлового "0" к розеточному "0"?
1) Почему котёл продолжил свою работу при отключённом ИБП (дополнительное зануление)?

P.S.: ключевое слово - "вместе"

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Еще раз спрошу:

Марсик написал :
В сеть подключается вилкой?

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 117

Kamikaze написал :
Аналогичная тема: Питание фазозависимого газового котла через УПС.

спасибо, мне казалось что я тут уже всё прочитал. у меня правда немножечко , но ответ на один из вопросов (резистор) я получил.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 117

2Марсик вилкой
24eh жесткая нейтраль=физический ноль
2АА ещё один ИБП, ещё один котёл, ещё один дом... )))
2Valery22 мощность резистора играет значение? на схему завтра ссылку выложу
котёл Baxi Slim 2.300Fi

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

2ВячеславС пока на ум пришло вот что: определите ноль на выходе упса при работе от сети. Потом отключите сеть и замерьте напряжение между "нулем" на его выходе и нулем сети. Если напряжения не будет, попробуйте их соединить (для начала через лампочку). Если все гуд - РЕ оставляете как есть, рабочий ноль пускаете параллельно упсу. При этом следует предусмотреть невозможность перевернуть вилку упса.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 117