2ВячеславС пока на ум пришло вот что: определите ноль на выходе упса при работе от сети. Потом отключите сеть и замерьте напряжение между "нулем" на его выходе и нулем сети. Если напряжения не будет, попробуйте их соединить (для начала через лампочку). Если все гуд - РЕ оставляете как есть, рабочий ноль пускаете параллельно упсу. При этом следует предусмотреть невозможность перевернуть вилку упса.
2Марсик вилкой 24eh жесткая нейтраль=физический ноль 2АА ещё один ИБП, ещё один котёл, ещё один дом... ))) 2Valery22 мощность резистора играет значение? на схему завтра ссылку выложу
котёл Baxi Slim 2.300Fi
Уважаемые специалисты! Внесу чутка ясности.
Котёл без ИБП работает. При переключении на батареи ИБП - котёл не работает, так как отсутствует физический "ноль". УЗО ни каким боком им не мешает.
Способ дать котлу нейтраль через замыкание земли и 0 не рассчитан на присутствие УЗО. 3)Резистор какой мощности и с каким сопротивлением может "обмануть" УЗО? 2) Что может случиться с ИБП или котлом если оставить провод от котлового "0" к розеточному "0"?
1) Почему котёл продолжил свою работу при отключённом ИБП (дополнительное зануление)?
Попробуйте сопротивление больше 10 кОм. Т.к. 220/5000=44 мА т.е. УЗО должно моментально срабатывать. Если не поможет, или котел не запустится тогда либо разделительный трансформатор, либо выкладывайте схему котла будем думать.
4eh написал :
Цитата Сообщение от alexposter
А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник,
дело в том, что у он-лайнов присутствует гальваническая развязка входа и выхода, в то время как в офф-лайнах ее нет. Отсюда и проблемы с отключением УЗО, т.к. при замыкании вывода ИБП на землю появляется ток утечки, вызывающий срабатывание УЗО. С генератором возможны те же проблемы, также нужно будет один из его выводов заземлять и привязывать к РЕ котла.
ВячеславС написал :
Газовому котлу нужна жесткая нейтраль, при работе от ИБП таковая отсутствует.
жесткая нейтраль - это как ? Все что нужно вашему котлу - это 220в и контур заземления. Вы высасываете проблему из пальца. Вы что первый пользователь данной модели котла из опытной партии ?? Или у вас одного Узо на вводе в дом стоит ?
А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник, при этом отсоединив котел от домовой земли вообще, присоединить котловую землю к одному из выводов ИБП?
Проблемы:
Газовому котлу нужна жесткая нейтраль, при работе от ИБП таковая отсутствует. Методы решения:
а) На клемнике в котле соединить 0 и землю через лампочку - срабатывает УЗО
б) На клемнике в котле "закоротить" 0 и землю резистором на 1КОм - проработало какое то время и снова сработало УЗО, поставил 5КОм - УЗО срабатывает сразу
в) Протянуть на прямую от котла к розетке нейтраль - пока работает, но при выключении ИБП кнопкой, потребитель(котёл) должен был отключиться, а он продолжал работать, как будто подключён на прямую к розетке без ИБП Вопросы: 1) Почему котёл продолжил свою работу при отключённом ИБП? 2) Чем чревата для ИБП/котла схема с прямым подключением 0 от котла к розетке? 3) Как заставить УЗО не реагировать на закорачивание земли с 0?
ИБП TrippLite SMX1500XLRT2U - сайт и мануал ответа не дали
P.S.: городить не пробовал, не могу найти транс 220/220, да и дороговатое решение кмк
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.