Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49
#2117391

Всем доброго вечера! Проблема следующая: автоматика на котле7квт арбат 1 нагревается в положении 6 макс. до 50 +-5градусов где-то и все, как ее можно подрегулировать подскажите пожалуйста.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

На работающем котле.Придерживая рукой ручку установки температуры сильно,отвернуть винт удерживающий ручку на оси(не совсем) .Приподнять ручку в верх-она должна сойти со шлицев оси.Ориентируясь по термометру поставить соотвествующую цифру против метки:1 -40град;2-50град; 3-60гр; и т. д. Удерживая ручку рукой затянуть винт.Следить что бы ось не провернулась при этом.

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

а винт байпаса ничего не регулирует?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Винтом байпаса регулируют малое пламя.Лучше это делать с манометром для установки мин.давления на горелке согласно паспротных данных.
Если установить меньше то котел забьет сажей.
Много-будет перегревать.

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

процесс пошел щас проверим температуру но кажется мой датчик воды не правильно показывает температуру (тракторный)

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Не надо тракторный.Бесполезно.Любой простенький термометр.И аккуратненько Слишком нежный агрегат.

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

да дело в том что пришлось купить тракторный, т.к. на котле гайка не стандартная меньше 0,5 дюйма, а дырочку с котла только пробкой с тракторного закрыть (тракторный не работает 40 градусов показывает)

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Не надо никаких наворотов.Простенький спиртовой термометр.Прикрутить изолентой к трубе.Выставить температуру на терморегуляторе.И можно градусник выкинуть.Он больше не понадобится.

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

дело в том что трубы пластиковые крутить не к чему, купить надо наверно на липучке спец для котлов

Регистрация: 27.11.2010 Старобельск Сообщений: 49

мвс, спасибо тебе большое все таки помог с крутилкой на автоматике

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Не за что.Если сможешь отрегулировать байпас правильно -жизнь почуствуешь.

всем привет, подскажите пожалуйс та, если при повороте винта байпаса величина пламени не меняется, то это недостаток автоматики или не это показалось.
и вообще, чтобы уменьшить пламя, то винт нужно закрутить или наоборот?

заранее благодарен.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Винт байпаса вобщето крутят на холодном котле (ниже 40*)при положении крутилки(0).

подскажите пожалуйста как запустить котел с автоматикой арбат-1, или может ссылочка у кого есть на руководство пользователя по данной автоматике.
Заранее благодарен

2grz83

Просмотрел все темы форума, касающиеся автоматики "Арбат", но ничего для себя не выяснил.
Прошу помочь.
Котел Лемакс КГС-12,5. Родную автоматику "Арбат" спецы из горгаза скрутили до полной неработоспособности (вызывал официально, не левые).
Купил новую автоматику, те же спецы установили и, не дождавшись полной проверки работоспособности, смылись.
Одним словом: вместо полной отсечки газа на горелке при достижении необходимой температуры (насколько я понимаю, это должно быть с характерным щелчком) происходит лишь уменьшение пламени на горелке не до нуля, а уменьшая регулировочной головкой задаваемую температуру - пламя горелки уменьшается до нуля, но щелчка отсечки не слышно. При вновь установленной температуре все повторяется.
Автоматика опломбирована, лезть внутрь, не зная причины не хочется.
У меня стоит принудительная циркуляция.
Тяга и давление газа в норме (проверяли спецы).
В родной инструкции ничего не нашел, скачал instrukcia_po_obsluzivaniu-Arbat.rar - тоже ничего.
Подскажите, pls, а то газовый счетчик крутит не переставая вот уже месяц.
Спасибо.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

На автоматике "Арбат" полной отсечки никогда не было.
Полная отсечка на автоматике "Арбат"б.

мвс,
Вот нашел, что "... Ваша автоматика, если не ошибаюсь, называется "Арбат". Единственное, что горит в перерывах между включениями основной горелки - запальник. Если покрутить винтик на верхней части блока автоматики (есть там такой, рядом с ручкой регулирования температуры), т.е. завернуть его до упора, то основная горелка будет гаснуть полностью и через какое-то время загораться снова (когда горячая вода в теплообменнике заменяется холодной)..."

New1, Ставите терморег. на 70*прим, когда роб. температура достигнута переводите регулятор на 40*осн.горелка.должна выключится (если да то авт. исправна),на современных автоматиках есть два режима горения макс.и мин. при старте системы макс. когда доходит до заданной темп. переходит на минимум и может так гореть постоянно переключаясь между макс.и минимум

Ручка терморегулятора автоматики АРБАТ 1-3 крутится свободно, нет автоматического перехода в режим "малое пламя" и её полного отключения. Пламя на основной горелке уменьшается при установке ручки терморегулятора в положение около "0"

Всем доброго времени суток! Котел Юнкер КСГВ-16 с автоматикой Арбат11 ,при установке регулятора на максимум-95гр,полностью отключается на 70гр! До 65гр,работает нормально! В чем может быть причина его отключений???

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

СМ датчик перегрева.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

lex041 написал :
полностью отключается на 70гр

Мне кажется они все отключаются при70 где-то это уже встречалось и не раз...

ribakow.fthj написал :
Мне кажется они все отключаются при70 где-то это уже встречалось и не раз...

я так понимаю,что не стоит и заморачиваться ,а отдать его обратно в магазин! Пускай сами разбераются!

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

lex041 написал :
я так понимаю,что не стоит и заморачиваться ,а отдать его обратно в магазин! Пускай сами разбераются!

Ну может и не стоит так сразу категорично-может у них спецы есть по наладке и настройке этих котлов и автоматик.Если он у вас новый-то ведь они должны установить-запустить-и дать гарантию......

ribakow.fthj написал :
может у них спецы есть по наладке и настройке этих котлов и автоматик.Если он у вас новый-то ведь они должны установить-запустить-и дать гарантию......

котелок привезли знакомые с Астрахани,я его осенью сам запустил и он без проблем работал! Температура изначально была 60* и все нормально работало! Пришли холода,поставил на 80*и тут началось! *выше 70* не поднимает,отключается! Спецов днем с огнем не сыщеш! Приходится самому! Вот и решил поинтересоваться у знающих людей! По этой автоматике мало инфы,я уже кучу форумов перелопатил,а толком и не нашел ни чего! Подскажите пожалуйста! Что можно сделать?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Вот можно здесь посмотреть-может что и найдется:

Подскажите по проблеме. Стоит автоматика арбат-1 на котле сигнал. Котел приодически не переключается с большого пламени на малое. И практически не выключается малое пламя(не перекрывается байпас). В чем может быть основная причина: не исправен термобалон(терморегулятор) или клинит толкатель-рычаг-основной газовый клапан

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Это нормальный алгоритм работы автоматики.

Что нормоально? Что котел шурует на полную и не отключается?
Если есть статистика по ремонту, подскажите какой элемент автоматики наиболее проблемный