Доброе время суток.
В сталинском доме вся проводка была заменена лет 25 назад на медную, но двухжильную. В ванной розетка соответственно без PE.
Можно ли обойтись малой кровью и включать стиральную машину через
Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В с крышкой

или однозначно тянуть провод PE из подъездного щитка?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Если имеет степень защиты IP44 - почему бы и нет?
А вот про это:

A.Z написал :
тянуть провод PE из подъездного щитка

лучше сразу забыть, если стояк не реконструирован.

Регистрация: 29.09.2008 Подольск Сообщений: 102

Вчера посмотрел щиток в подъезде, капец.... в правом нижнем углу черный рубильник или что это я не знаю, идет на мою квартиру фаза.
синий тонкий провод это похоже сосед сделал себе PE кинув его на N...
Думаю снять рубильник этот черный и поставить двухполюсный АВ туда, на 20-25А,

Розетка в ванной, сам корпус, не имеет контакта РЕ. Для того чтобы использовать адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В, надо менять розетку на другую, чтобы был в корпусе розетки контакт РЕ?
каков принцип работы этого адаптера от ИЭК ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

A.Z написал :
Для того чтобы использовать адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В, надо менять розетку на другую, чтобы был в корпусе розетки контакт РЕ?

Не нужно.

A.Z написал :
каков принцип работы этого адаптера от ИЭК&

Как и у любого другого .

Регистрация: 29.09.2008 Подольск Сообщений: 102

Т.е. если проводкой предусмотрен PE, узо автоматически срабатывает при утечке, если же в проводке нет РЕ, то узо тоже сработает но только тогда, когда человек коснётся корпуса. Я правильно понял?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

A.Z написал :
Я правильно понял?

Правильно.