Имеем старую 5 этажку(100 квартир). Разница между общедомовым прибором учета(новый от энергосбыта) и потрбелением жильцов около 45% (общедомовой показывает больше, чем по приборам учета жильцов).
Откапиталили, заменили все-приборы учета класс точности 2, все медь. Потери те же.
И это повторилось на 9 этажке.
Где копать? Слаботочники столько не съедят!
gugulaki написал :
Слаботочники столько не съедят!
Это что за едоки?
А счётчик есть на общедомовые расходы(освещение подъездов, чердака и подвала)
Кстати, даже если всё сделано по "уму" потери будут(плохо затянутые контакты на соединениях)
Димм написал :
Кстати, даже если всё сделано по "уму" потери будут(плохо затянутые контакты на соединениях)
ну до 10%, это предел.
но разница до капиталки и после примерно та же. т.е. капремонт не снизил потери. почему? потери в старом фонде еще более или менее понятны. а в откопиталенном откуда?
Димм написал :
Кстати, даже если всё сделано по "уму" потери будут(плохо затянутые контакты на соединениях)
И у скольких потребителей надо плохо затянуть контакт на цепи от щитка до входа электросчетчика. чтобы такой разбаланс получить? Не верю! (с) К.Станиславский
А нет ли "левых" подключений типа ларька у дома? Да и освещение придомовыми фонарями тоже идет через домовой счетчик.
На 9-этажке лифты...
на 9 этажке лифты отдельно считаем(через счетчик). освещение тоже на отдельном(про 9 этажку).
в 5 этажке освещение муниципальное-столбы во дворе с фонарями. и рядом никто не присосался.
я грешу на счетчик или монтажники предлагали жильцам поставить перемычку под клемной коробкой за мзду
Поверяйте счётчик на коленке. Четырьмя клещами) или включайте ещё один. Если "Энергомера" посмотрите какого года - какие-то партии до 50% отказов или нагло врут.
Нужно заказать меркурий. но схожая картина по всем домам. мы и резвыми темпами начали капиталить проводку, только из-за гигантских счетов не в пользу жильцов. т.е нам выставляют на тысячи квт больше чем по приборам учета у жильцов.
интересный вопрос.вы на все сто уверены,что нет левых подключений?к счётчикам может и нет доступа,а к стояковым проводам тоже по всей их длине невозможно подключиться?
На выходных пойду все обходить. Но избирательно- все в норме.и такого массового воровства я не встречал. На дом(100 кв) ну 10-15. и в квартирах 15квтч нет потребителей. И как показывает практика к стояку могут только еденицы подцепиться, а кто не может либо не лезет либо получил от тока.
Видимо у Pozitrona все там у вас "обучались".
А по сути - пройтись с токовыми клещами "неофициально" вечером, посчитать "импульсы" , сопоставить с амперами "клещей"... и если есть "махинации" со счетчиком - найдете
В обход счетчика частенько сажают сплит или стиралку, или полностью новый ввод(когда делают)- это редкость. Но в домах капремонт был. в квартиру заведен индивидуально новый провод
Т.е. разница в 100-500 квт на дом ничего. Но если по показаниям приборов учета жильцов за месяц нажгли 9000, а снабженцы выкатывают счет на 19000- они опрашивают счетчики через PLC
gugulaki написал :
Это будут дессятки квт.
А у меня вот 40% в апреле
в мае 25%
Зря вы так - куда то ж "это должно уходить"
ЗЫ А "капиталили" теже элеки (оба дома)? может "они же" обслуживают? Если да - то есть ли "у них" свободные пломбы (и/или пломбиратор)?
ЗЗЫ В общем анализ нужен, а вы (в отличии от нас) обладаете более полной инфой.
haramamburu написал :
А "капиталили" теже элеки (оба дома)
Капитальщики разные, но картина везде одинаковая.
Еще подскажите как может быть опрос PLC при трансформаторном замере тока? Вводной кабель гальванически развязан! сбытовцы не отвеччают ни как на тех вопросы
Это старо как мир. Счетчики электронные. СЕ 101. Когда проходил конечно все осматривал: часть щита где стоят приборы учета жильцам недоступна, клемную коробку счетчика открыл-проверил, своей пломбой закрыл. Так что что-то другое
а проверить прибор учета домовой- такое делали? не в той же конторе, откуда получали, а в другой независимой. Если 100 квартир - то стоят трансы? проверили их ? может под замену...
В начале недели ставим контрольные общедомовые.
По этой пятиэтажке, среднее ее потребление 9-10 тыс. кВтч(по приборам учета жильцов), нам вменяют минимум 15 тыс, а некоторые месяцы 19
AMA3OH написал :
Если 100 квартир - то стоят трансы
Трансы 0.5S- мне avmal говорил о 100 А что до 100 А трансы не нужны. У нас редко когда ВРУ 100 и более( точнее таких нет). Вот ищу норматив о прямом включении через счетчик. У нас поверка приборов учета электроэнергии, проводится у фирм приблеженных к снабженцам. И прибор учета- их. Нас устраивали старые
В соответствии с ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ на счетчик ЦЭ6803В обратный порядок следования фаз может привести к дополнительной погрешности не более 1,5%. Фактическая дополнительная погрешность обычно не превышает 0,75%.