Всем привет. Назрел вопрос: в квартире планируются теплые полы( 2 терморегулятора и примерная мощность каждого около 3 кВт). В смысле, пол разделен на две части по 3 кВт. Выходит, что если я хочу (а я хочу) посадить весь пол на один автомат, то сечение должно быть не менее 4 кв.мм.-автомат 25 А? Но как подключать терморегулятор проводом в 4 кв.мм.-не реально. Как быть?
hobtaroma написал :
пол разделен на две части по 3 кВт. Выходит, что если я хочу (а я хочу) посадить весь пол на один автомат, то сечение должно быть не менее 4 кв.мм.-автомат 25 А? Но как подключать терморегулятор проводом в 4 кв.мм.-не реально. Как быть?
Или подключать четыре квадрата к регуляторам, что нереально, как сами заметили, или ставить два автомата по 16А.
А еще вопросик-в щите ставлю УЗО и групповые автоматы двухполюсные, дабы при утечке можно было бы косячную линию отрубить. Недорого, но двухполюсники много места съедают, тем более что автоматы в магазинах ИЭК и ЭКФ. Других вариантов нет?
hobtaroma написал :
А еще вопросик-в щите ставлю УЗО и групповые автоматы двухполюсные, дабы при утечке можно было бы косячную линию отрубить. Недорого, но двухполюсники много места съедают, тем более что автоматы в магазинах ИЭК и ЭКФ. Других вариантов нет?
Есть Леграновские да и Шнайдера вроде есть - 1P+N - занимают одно место.
Если будете на пол ставить один общий автомат 25А то ставьте B25 потому как на ветки по три киловата проводочки то идут наверное по 1.5 или 2.5 квадрата - вы разведёте 4 квадрата на две ветки по 1.5 если там коротнёт то этот 1.5 квадрата "пукнет" ещё как а если автомат B типа товсетаки он на меньшем токе КЗ отключится.
Третий вопрос: стоит автомат на розетки комнаты 16А, отраспаячной коробки к розеткам провод 1.5 кв.мм. - питающий от автомата к распаячной коробке тоже хватит 1.5 кв.мм.? Ведь какой смысл ставить провод большего сечения, если макс. ток, при котором автомат сработает 16А? Я прав?
hobtaroma написал :
двухполюсники много места съедают, тем более что автоматы в магазинах ИЭК и ЭКФ. Других вариантов нет?
Если Legrand DX 1P+N в магазинах нет, то можно вместо одного двухполюсного на тёплые полы поставить два однополюсных ИЭК по 16А, а кабель использовать 3х1,5, а то все клеммы покурочите у регуляторов, если даже 2,5 использовать.
hobtaroma написал :
от коробки к розеткам идет1.5 мм.кв. и автомат на 16А
Не забываем что автомат на 16А по теплу расцепится даже по двойному току через несколько минут. Я у себя на даче да и дома ставил автоматы из расчёта 10А на 1.5квадрата, 16А на 2.5 квадрата, особенно учитывая то что на кухню в стене в кабельканале замурованном у меня идёт не одиночный кабель а пучок из трёх-четырёх кабелей. Поэтому кстати на духовой шкаф который всего 3.5 киловатта я пустил четыреквадрата от квартирного щита напрямую - но сам кабель часть своего пути идёт в томже кабельканале.