#2124707

AMA3OH написал :
а насчет фоток - почти в ракурс поставил

Старался...

AMA3OH написал :
тебе не повезло - нагрузка была. местный нагрев. Может ЛН стояли, может в контакте - где запрессованы контактные группы...

Стояла ЛН 100Вт... Разве это много для керамического патрона рассчитанного на 250 Вт? Местный нагрев был именно из за того, что гильза со временем смещалась и контакт слабел...
И вообще, керамический патрон в который нельзя ставить ЛН это нонсенс...

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Alex___dr написал :
Аналогично... Фото выше...

![]([

]() "")
смотрю на фотки-миниатюры и не сразу обратил внимания, что на твоих патрон уже подпален ...
тебе не повезло - нагрузка была. местный нагрев. Может ЛН стояли, может в контакте - где запрессованы контактные группы...
а насчет фоток - почти в ракурс поставил


ps Снимал Никоном?
Ориентация изображения: 1
Файл изменён: 2010:12:05 18:16:44
Описание изображения:
Оборудование для съёмки: NIKON
Модель оборудования: E7600
Использованное ПО: E7600v1.0
Выдержка: 0,0166389
Диафрагма: 4,8
Метод установки экспозиции: 2
Оценка скорости ISO: 50
Компенсация экспозиции: 0
Максимальное диафрагменное число: 3
Тип экспозамера: 5
Установка баланса белого: 0
Вспышка: 9
Фокусное расстояние: 7,8
Обработка изображения: 0
Режим выдержки: 0
Баланс белого: 0
Цифровое увеличение: 0
Фокальное расстояние в представлении 35-мм плёнки: 38
Сюжетная программа: 0
Подавление шума: 0
Контрастность: 0
Цветонасыщенность: 0
Резкость: 0
Выбор режима фокусировки: 0

снял лампу и сфоткал. три года и нормуль.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

AMA3OH написал :
так то спор прекращаю. остаюсь при своем.

Ваше право.

haramamburu написал :
Как раз с Е27 и есть опыт/последствия, может вам фото представить?

Аналогично... Фото выше...

AMA3OH написал :
а на Е27 - всей площадью прикатана

Как раз с Е27 и есть опыт/последствия, может вам фото представить?

AMA3OH написал :
остаюсь при своем.

Разумеется, ваше право.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Alex___dr написал :
Есть... Поскольку гильза сидит неплотно и из мягкого алюминия, лампа со временем смещается и контакт ослабевает...

не буду спорить с гуру. Но меня устраивает.
как вспомню мучения с выворачиванием старых ламп накаливания с черных патронов - волосы дыбом.. грелись. горели, плавились...
так то спор прекращаю. остаюсь при своем.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

AMA3OH написал :
не понял
гильза с резьбой, в корпусе керамики тоже резьба и гильза вкатана в резьбу. сверху еще законтрена.

Не вкатана, а ввёрнута... Но с зазором...

AMA3OH написал :
напруга-питание подводится отдельно. на гильзу напруга не подается напрямую. снизу есть подводка.
так что ослабления нет.

Есть... Поскольку гильза сидит неплотно и из мягкого алюминия, лампа со временем смещается и контакт ослабевает...

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

haramamburu написал :
Именно - только "законтрена", просто может вам так "еще не везло"?

Пользую такие лет 5. Ни разу не приходилось сожалеть... может мне действительно везло
На цоколе 14 - площадь соприкосновения с бортами - очень малая. а на Е27 - всей площадью прикатана. законтрена в 4 местах, контры аккуратные полные.
В пластике может и вырвет, но керамика, хоть и ненаша - держит нормально.
Лучше нежели наши черные старые патроны
меня устраивают.

ps везде сберегайки, не греются. Только на улице галогенки.

AMA3OH написал :
гильза с резьбой, в корпусе керамики тоже резьба и гильза вкатана в резьбу. сверху еще законтрена.

Именно - только "законтрена", просто может вам так "еще не везло"?

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Alex___dr написал :
Гильза алюминиевая тонкая, в керамике сидит с зазором... Со временем (несколько месяцев) контакт теряется...

не понял
гильза с резьбой, в корпусе керамики тоже резьба и гильза вкатана в резьбу. сверху еще законтрена. напруга-питание подводится отдельно. на гильзу напруга не подается напрямую. снизу есть подводка.
так что ослабления нет.
ps конечно . сравнить с советскими патронами с толстенными гильзами - не получится. но там железные были и лампочку постоянно приваривались к гильзам..

ps ps а что хотим еще за 6 рублей

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

Патрон Е27... Керамика... Не плавится... Но...

Arr написал :
У этих патронов порочна сама конструкция - гильза фиксируется загибом отбортовки, но жесткости такого крепления недостаточно из-за малой толщины металла гильзы.

Гильза алюминиевая тонкая, в керамике сидит с зазором... Со временем (несколько месяцев) контакт теряется...

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Arr написал :
Не фантазируйте.

ССОРИ. Смотрел и проглядел. У меня цоколь на 27. Патроны все керамика были и беру такие же. Наверное, поэтому у меня патроны не плавятся. Патроны самые дешевые, но работатют отлично. Керамика - не пластик и не плавится.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

AMA3OH написал :
чтоб не грелись

Не фантазируйте. У этих патронов порочна сама конструкция - гильза фиксируется загибом отбортовки, но жесткости такого крепления недостаточно из-за малой толщины металла гильзы.

Регистрация: 30.04.2010 Николаев Сообщений: 15

haramamburu написал :

  1. Снять светильник (2е пружинки по бокам - отжать)
  2. открутить патрон (предварительно отсоединив питание - на винтах) - два винта видно на фото

Спасибо

haramamburu написал :
Такую установку (в бетон в пустоту) - ни разу не видел, это что, местное ноу-хау?

А я сам такое первый раз вижу

Alex___dr написал :
И много у Вас таких светильников в потолке?

Да, 7 дыр на 10кв метров

Kvost написал :
срок жизни патрона часто равен ресурсу лампочки - гильзы через раз выворачиваются вместе с цоколем и ремонт невозможен

Точно - у меня гильза вылезла вместе с перегоревшей лампой.

filvik написал :
Просто, тяни на себя.

Спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AMA3OH написал :
применять нормальные сберегайки, чтоб не грелись и будет щастье

Выходит, что ещё кто-то до продажи вкручивал в эти светильники ненормальные сберегайки? Вот гады! Применяют, а потом продают ...

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Kvost написал :
Светильники, вернее, патроны полное барахло.

просто вы его готовить не умеете ;(
у меня все такие плафоны отлично работают. главное правильно соединить электричество, и применять нормальные сберегайки, чтоб не грелись и будет щастье

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

Kvost написал :
Всё будет нормально, если не переусердствовать с числом отверстий.

Вот поэтому я и спросил...

Alex___dr написал :
2Encaps
И много у Вас таких светильников в потолке?

Kvost написал :
Удастся. Под углом выполняются отверстия от отверстия к отверстию и в них протягивается провод.

Вы уверены, что в этом случае было сделано так?

Encaps написал :
еперь стоит задача как-то вытащить этот патрон из потолка - кто подскажет, как?

Просто, тяни на себя.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

haramamburu написал :
Тут разговор уже не про экономию "высоты", а про "целостность" конструкции, а именно - плиты!

Всё будет нормально, если не переусердствовать с числом отверстий.

Alex___dr написал :
Использованием только пустот в плите обойтись не удастся...

Удастся. Под углом выполняются отверстия от отверстия к отверстию и в них протягивается провод.

avmal написал :
Что-то эти "португальцы" больше молдаван напоминают ...

"Молдаване" есть везде Куда без них.

in my humble opinion

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kvost написал :
вон и португальцы наглядно продвигают эту идею с перекошенными от натуги физиономиями

Что-то эти "португальцы" больше молдаван напоминают ...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

Kvost написал :
А что, экономия высоты. ИМХО, разумно.

Смотря сколько светильников и на сколько интенсивно применялось штрабление... Использованием только пустот в плите обойтись не удастся...

haramamburu написал :
Тут разговор уже не про экономию "высоты", а про "целостность" конструкции, а именно - плиты!

Именно так...
Такой креатив, в сочетании с таким - может дать интересный эффект...
С освещение в прессе и по ТВ...

Тут разговор уже не про экономию "высоты", а про "целостность" конструкции, а именно - плиты!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

haramamburu написал :
Такую установку (в бетон в пустоту) - ни разу не видел, это что, местное ноу-хау?

А что, экономия высоты. ИМХО, разумно. Ноу-хау повсеместное - сам так когда-то делал (не себе), вон и португальцы наглядно продвигают эту идею с перекошенными от натуги физиономиями

Alex___dr написал :
И много у Вас таких светильников в потолке?

Светильники, вернее, патроны полное барахло. У меня таких 15 штук, и по опыту могу сказать, что срок жизни патрона часто равен ресурсу лампочки - гильзы через раз выворачиваются вместе с цоколем и ремонт невозможен - гильза практически из фольги. Рвётся. Вот и приходится иметь несколько патронов про запас. Можно купить дорогие светильники, но и там патроны точно такое же Г.

in my humble opinion

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

2Encaps
И много у Вас таких светильников в потолке?

Такую установку (в бетон в пустоту) - ни разу не видел, это что, местное ноу-хау?

2Encaps 1. Снять светильник (2е пружинки по бокам - отжать)

  1. открутить патрон (предварительно отсоединив питание - на винтах) - два винта видно на фото

ЗЫ Иначе ни как.

Регистрация: 30.04.2010 Николаев Сообщений: 15

Мастерам привет,
есть патрона под лампу ("с рефлектором") цоколь Е14, из него выпало металлическое кольцо ("резьба", на фото в самом центре патрона), в которое вкручивается сама лампа, теперь стоит задача как-то вытащить этот патрон из потолка - кто подскажет, как? С какой стороны что там отгибается/откручивается?