Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2124305

Доброго времени суток.
я топлю свой гараж дровами (обрезки от столярной мастерской) и хочу поставить котёл КОТВ – 20 с отверстием под тэн. У меня гараж 5 на 6 м. с подвалом такого-же размера высота потолков 2,8 и 2 метра . Думаю поставить по две батареи «ROYAL» 350/80 10 секций на каждом уровне и у меня вопрос нужно ли циркуляционный насос или система пойдёт сама? Какой трубой делать стояк?

Nikola_51 написал :
я топлю свой гараж дровами

буржуйка , булерьян ?
на ваш гараж минимум 15 секций , высотой 500 , на этаж надо ( в подвал меньше можно наверное) , и то на материал стен и толщину надо посмотреть систему можно сделать и с естесвенной циркуляцией , но чтоб нижний радиатор тоже грел хорошо , лучше насос добавить , стояк можно сделать Ф40 , загнать повыше , дальше и ф25 (1") можно разводить , если радиатор будет больше 10-12 секций , надо диагональное подкл

Спасибо за ответ.
15 секций суммарная мощность или каждая батарея 15 секций? Стены кирпичьные, обшивать(утеплять) буду летом. Обогреваюсь финской печью думаю поставить котёл Дымок, схемы подключения нет пока, обдумываю как лучше сделать?!

Nikola_51 написал :
15 секций суммарная мощность

на 1кв метр вам нужно 100ватт , не меньше !
у кадого радиатора есть пасспортная мощность , 100-200 ватт секция