И всетаки "скачек тока", кагда я включаю коллекторнй эл. двигатель мощностью 1500Вт.ток в цепи электродигателя в момент пуска резко возрастает а напряжение соответственно падает , как этого избежать -большая нагрузка и на мотор и на весь привод..
он в работе секунды будет ( ТЭН ) - прогреться даже не успеет. Лампа галогеновая -как вариант. Или как вам сказали готовый регулятор от болгарки, или схему на той микрухе собрать. Еще можно пускать через автотрансформатор, через реактор.. Вариантов не особо много
2rele_svg Если Вы имеете в виду двигатели с фазным ротором, то у них нет проблем с плавным пуском...
Кстати, Вам известен двигатель с фазным ротором 1,5кВт мощностью?
Виктор Ал. написал :
Циркуляка не ручная, но включается кнопкой.
вот вам сам бог велел вместо кнопки поставить ПНВС от старой стиралки, и поставив промежуточное реле, чтобы " вывернуть " средний удерживаемый контакт, пускать свой аппарат через токоограничивающий элемент..
...Пусковой реостат выбирают с таким расчетом, чтобы он уменьшал пусковой ток двигателя не до величины номинального тока, а до величины, в 2—2,5 раза большей...
я так понимаю что оммическим сопротивлением самого двигателя в рассчетах можно принебречь..
итого номинал мотора - 9с чемто А, пусковой берем 20а.. R=220\20=11 Ом Р= Уквадрат\R = 4400Вт
rele_svg написал :
Так у коллекторного движка он в этом районе или даже меньше Потому и не ограничивают.
потому ж и говорю что бред получается.. Реккомендация по кратности ограничения тока как раз взята для коллекторного двигателя.. Так как правильно рассчитать все - таки ?
Смысл в том, что бы инструмент можно было включать в обычную розетку и при пуске не выбивало автомат... Например рубанок МРТЗ с двигателем 1 кВт, при пуске через раз выбивает автомат 10А... Устройством плавного пуска в виду своей древности данный рубанок не оборудован... Зато тот же автомат выдерживает болгарку с плавным пуском 2,4 кВт... (Из личного опыта...)
Alex___dr написал :
Например рубанок МРТЗ с двигателем 1 кВт, при пуске через раз выбивает автомат 10А...
ИЭК небось.. На свалку такой автомат, электромагнитный расцепитель которого не держит пусковой ток коллекторного двигателя последовательного возбуждения , когда номинальный ток двигателя вдвое меньше номинального тока автомата.
rele_svg написал :
ИЭК небось.. На свалку такой автомат, электромагнитный расцепитель которого не держит пусковой ток коллекторного двигателя последовательного возбуждения , когда номинальный ток двигателя вдвое меньше номинального тока автомата.
Тем не менее, автомат держит запуск (с последующей работой...) болгарки с рабочим током 11А...
P.S. Ограничение пускового тока, так же актуально при работе от генератора...
rele_svg написал :
На свалку такой автомат, электромагнитный расцепитель которого не держит пусковой ток коллекторного двигателя последовательного возбуждения
вообщето -болгарка имеет универсальный коллекторный двигатель. Двигатель с последовательным возбуждением,- это машина постоянного тока..Оно почти одни и те же яйца,токо в профиль, но у УКД пусковой ток на переменке в два раза меньше, за счет индуктивного сопротивления обмоток ..
4eh написал :
Оно почти одни и те же яйца,токо в профиль,
Да одно всего отличие
4eh написал :
но у УКД пусковой ток на переменке в два раза меньше,
И рабочий тоже меньше из-за того же X обмоток. Воткнуть ту же болгарку в 220 постоянного - быстро кирдык ей придёт. Проверено. Мои охламоны перепутали, воткнули в сеть постоянного тока дрель. Полчаса, и привет...
мой препод по эл.машинам говорил, что дрель можно втыкать на постоянку.Может это дрели, которые выпускались во времена его молодости- в чугуниевом корпусе..Типо там разница небольшая по Х всумме выходит.Ведь есть же еще рекция обмотки якоря. Просто при пуске она нулевая,потому пусковой выше..
а откуда у вас постоянка 220 ? Оперативные цепи ?