Стояк с совмещенным PEN. В общем щитке PEN разделен на рабочий ноль и "землю" и таким образом введен в квартирный щиток. В квартирном щитке одна розеточная группа защищена АВ и далее УЗО: двухполюсники ABB S202 + F202. Включил старый утюг - коротнуло внутри штепселя. Защита НЕ сработала. Может ли такое быть, если через АВ и УЗО ошибочно пропущена "земля" (соединяется с корпусом потребителя), а не рабочий ноль? Если я правильно понимаю, АВ действует в обе стороны, так что по идее все равно пускать ли через АВ "землю" или "ноль", верно (фаза, само собой, проходит через АВ и УЗО)?
Vobbler написал :
Включил старый утюг - коротнуло внутри штепселя. Защита НЕ сработала.
узо не сработало, т.к. видимо на старом утюге нет РЕ, а автомат - потому что не был достигнут ток КЗ, по которому автомат реагирует (для АВ С16 это 80-160А).
Да, хотя штепсель "евро", но в реальности только фаза и ноль.
Еще вопрос: правильно ли я понимаю, что поскольку ручка утюга пластиковая, то ток через меня не пошел; в случае, если бы была утечка, то без разница заземлен ли корпус утюга или нет?
Вот кстати очень многие (да практически все) при выборе автоматов исходят из сечения провода в квартире. А соротивление петли "фаза-ноль" побоку. В старом фонде или в деревне это в корне не правильно!
Мегавольт. написал :
Вот кстати очень многие (да практически все) при выборе автоматов исходят из сечения провода в квартире. А соротивление петли "фаза-ноль" побоку. В старом фонде или в деревне это в корне не правильно!
Заставили задуматься....получается что в таких местах надо как минимум ставить автоматы с характеристикой B...
hommar написал :
может у товарища люминь 2,5 и АВ 25А
тут суть даже не в том что у него в квартире, а что у него до неё. Недавно на работе проводил замер петли "фаза-ноль" на удалёных точках ВЛ 0,4 кв в деревнях по району. Так вот иногда выходит что уже на вводе в дом ток КЗ не превышает 80-100 А. Прибор взял на выходные и провёл замер дома в квартире. 194А, на вводе 263А. Проводка люминь, дому 35 лет. Вот уже получаеться не очень много с учётом того что ТП за домом стоит и тр-р 1000 КВА. В дальних домах явно ни о каких автоматах на 25 А серии С речи быть не может.