#2125029

горячую воду отключили, и я включил нагреватель. Совершенно случайно обнаружил, что манометр на горячей воде показывает уже больше 8 атмосфер. Понятно, что отказала клапан...
Что лучше теперь сделать? От как-нибудь чинится, или новый покупать? если новый, то на сколько бар?
Подскажите пожалуйста по ассортименту, желательно Far
нашел - это то что мне надо? но тут вход и выход под углом, а мне желательно как есть сейчас - сверху вниз

на ссылке сбросник иммет вход и сброс , а вам нужен проходной клапан , он влючает в себя обратный клапан , плюс отвод для сброса , давление сброса должно быть 6 атм
попробуйте свой клапан вручную открыть , может там присохло капитально , и все будет ок ?

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

вручную открывается нормально, никаких проблем
а какой тогда купить надо? посоветуйте

Tul написал :
вручную открывается нормально, никаких проблем

может тогда все нормально , и не стоит доверяться манометру ??

Tul написал :
а какой тогда купить надо? посоветуйте

по конфигурации , такой же , что и стоял , правда они все говеные , включая термексы , не знаю что вы сможете найти , главное , чтоб не из силумина хотя бы , а то ...

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

артур липецк написал :
может тогда все нормально , и не стоит доверяться манометру ??

всё-таки, стОит) не хочется чтоб вся моя система рванула
(а как доказательство неработоспособности клапана - отсутсвие слива изилшков, раньше капало всегда)

2Tul

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

спасибо, но можно кратенько пояснить? там такой стоит?

2Tul Да. Именно такой.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а этот клапан, как я понял, не обязательно ставить именно на вход бойлера? Если поставить его рядом с коллектором, т.е. после выхода из бойлера, тоже ведь нормально?

Tul написал :
обязательно ставить именно на вход бойлера?

Нет.

Tul написал :
поставить его рядом с коллектором, т.е. после выхода из бойлера,

Да.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

тут на фотке какой-то проходной, т.е. вход-выход-аварийный выход, а у фара только вход-выход... или я что-то не так понимаю?

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

ещё раз позабыл про неработающий клапан) и обнаружил вещь что все-таки он срабатывает, но когда давление чуть больше 8 атм. Это слишком много? Может же что-то прорвать?)

Tul написал :
Это слишком много?

да , это много .. может выдавить фланец крепления ТЭНа , а выпрямить очень тяжело , будет течь по прокладке ( если вариант с фланцем )

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а 6 атмосфер, которые советуют - не много? Тоже что-то стрёмно) Я систему шестью атмосферами опрессовывал и не знаю что будет если там постоянно столько будет
почему нет клапанов на 4 атмосферы например?...
если на 3 поставить, то я так понимаю будет постоянно капать хоть включен водогрей хоть нет

если добавить в трубопровод гор воды расш бак , то можно и 4 , но смысла как бы нет , а систему надо было на 12 испытывать ))

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

артур липецк написал :
систему надо было на 12 испытывать ))

руки чесались но не рискнул) потомучто если бы рвануло в месте подсоединения металлопласта к встраиваемому смесителю, я бы этого не пережил))

Tul написал :
на фотке какой-то проходной, т.е. вход-выход-аварийный выход, а у фара только вход-выход... или я что-то не так понимаю?

На фото тройник с предохр. клапаном. По другому никак.

Tul написал :
а 6 атмосфер, которые советуют - не много?

Это рабочее давление бойлера(указано в техпаспорте)

https://t.me/Santehnik_Moskva