Без мегомметра делать нечего. Бракованная изоляция или дохлая разводка в коробке несколькими вольтами может и не пробиться. А вот пара сотен - уже достаточный ток будет, чтобы разогреть слабое место и ещё увеличить ток...
Bladiclab написал :
есть человек диагностирующий монтаж после сборки.
при моём монтаже мегер всегда показывает гигаомы... а тут.... разветкоробки в ванной .....и ПУНПы в штукатурке.... возможно и кабель изначально брак.. в любом случае определим.
4eh написал :
Фпарь эту халтуру обратно, тому кто ее делал.
отделочники, под* ключ*.
4eh написал :
проведи разговор с пристрастием, стопудов знают где собака зарыта.
проведён допрос, показания *отобраны*. сами ковыряли, не нашли. скрутки пропаяны, качество сложно оценить да и не моё дело. знаете что к пайке отрицательно отношусь- только гильзы..... но задача стоит не в выявлении виновника а в поиске.
4eh написал :
Клеенкой замотают в лучшем случае..
сами провод проложили и сами перебили?? прикольно. опять же повторюсь- УЗО не срабатывает. утечки нет.
хош-нехош, придеццо вскрывать. Хорошо хоть просматриваются, а не замурованы.. Фпарь эту халтуру обратно, тому кто ее делал.Или с отделочниками проведи разговор с пристрастием, стопудов знают где собака зарыта..Обычно когда штукатурку накидывают на стену- перебивают железным ковшом изоляцию.Клеенкой замотают в лучшем случае..
Bladiclab написал :
Это первое что нужно было сделать
угу, отдельную линию выявить.... так на квартиру всего 2 АВ, и вырубается именно в новой части, который идёт на ванную, кухню, и всё. коробка в ванной, в кухне одна, остальные провода по кухне 5 штук. мегер в ремонте...
знаете как высоковольтники ищут "пропадающее кз" на кабеле ?... подают специальным "автотрансформатором" повышенное напряжение, и прожигают кабель до появления устойчивого контакта замыкания.Потом ищут место повреждения.. Нас вообщето учили, что если нет мегометра под рукой, то проводку можно прозвонить подав на фазу и ноль напряжение 380в. Если бы вы такой вариант попробовали, то ваше к.з. могло бы быть по предсказуемее.Или провод отгорел бы, или приварился намертво..
был там.
с такой неисправностью впервые имею дело- характер КЗ непредсказуемый по проявлению. утечка в норме, потребление в норме. неисправный АВ исключается. пояснил ребятам отделочникам последовательность действий. будем ждать вестей с фронта.
Что за автомат, может это УЗО или ДИФ автомат?
Если выбивает два именно автомата, то скорее всего нагрузка есть. Это можно увидеть например, по электросчётчику.
Измерьте ток, например токовыми клещами. А если их нет то можно воспользоваться мощной лампочкой(в патроне). Подключите её в разрыв провода после автомата, который выбивает, и если она будет гореть, то возможно где-то у Вас небольшое КЗ.
Поменяли проводку в квартире. Теперь при включении автомата без нагрузки через 5-8 минут выбивает его (автомат). Включаю его и через пять минут снова выбивает, но теперь уже входной, на площадке. Куда рыть, что делать?