Планирую поэтапно заменить всю проводку в квартире, поэтому возник вопрос, либо перенести автоматику из щитка в
квартиру в отдельный щиток, либо все тянуть к общему щитку.
Если все переключать на внутриквартирный щиток, то как я считаю надо сделать временный ввод кабелем 3х2.5 в
коробе от общего щитка до внутриквартирного, поставить автомат на 16 А и по-минимому все это дело нагружать.
Возникает вопрос:Как вывести кабель из щитка? В щель между рамой щитка и стеной?
Если же оставить все автоматы в щитке, как к нему подвести кабели из квартиры? Штробить стены? Либо по старым
каналам? Либо в коробах?
P.S. Дом-панельная 9-ти этажка. Старая проводка в квартире AL. Выделенная мощность на квартиру 5КВт. От счетчика к автоматам на освещение и розетки идет
Сделайте более крупные фото.
Сверху или сбоку аккуратно поддолбиться зубилом под щит, и в эту дырочку затянуть новый провод. а вести лучше по потолку, т.к. там меньше вероятность попасть в провода идущие в квартиру
Найдите протяжку (как у интернетчиков) или что-то типа проволоки-стальки или сантехнического троса, втолкните его в канал в нижней части щитка ( или верхней - смотря куда уходят провода с автоматов) и ищите, где в квартире конец протяжки выйдет. Если в коридоре стяжка - то скорее всего протяжка вылезет в распредкоробке недалеко от входной двери сантиметрах в 20 от потолка. Если пол деревянный - может вылезти и под полом. В любом случае, если пролучится нащупать такой канал - лучше протянуть новый ввод в квартиру по нему.
Если не выйдет - то сделать щербинку под рамой общего щитке, а далее в пластиковом кабель0канале до квартиры на высоте не менее 2 метров от пола
Думаю пока сделаю временный ввод в пластиковом кабель-канале. После того как все перекину на внутриквартирный щиток, постараюсь прокинуть ввод по старому каналу.
Во внутриквартирный щиток временно собираюсь поставить автомат на 16 А и потепенно подсоединять готовые линии. Можно ли так сделать?
Rockman написал :
Думаю пока сделаю временный ввод в пластиковом кабель-канале.
Прокладывайте от эт. щита кабель канал, кабель медь ВВГнг 3х6 мм.кв.(стационарно, согласовав как у Вас принято). В квартире монтируйте щит. В эт. щите временно (на момент ремонта) подключите на АВ 16А (кабель с запасом). В квартире подключаете новые линии к новому щиту. После перехода на квартирный щит в эт. щите согласовываете в обслуживающей организации его подключение.
1) то что вы назвали автоматом перед счетчиком- это пакетный выключатель. Его предпочтительно заменить.
2) мой совет: 3*4 убрать, заложить 3*10, и завести на квартирный щит, а от туда ка советовал Bladiclab.
3) при капремонте квартиры 16 А автомата мало
4) под мет пластиной "орехи" или клемы? нужно отвод от стояка сделать большим сечением и в щите поставить ВДТ или АВДТ
А не многовато ли будет 3х10? Максимальная мощность на квартиру 5КВт. 3х6 должно быть в самый раз.
То есть заменить пакетник на новый и после счетчика поставить АВДТ?
Договоров никаких нет. На следующей неделе наведаюсь в УК и буду выбивать из них. Решил так, потому что на вводе стоит пакетник на 25А. Водогрей на 5КВт
Сходил в УК. Узнал много нового.
Хотел получить акт разграничения ответственности энергоснабжения. Сказали что никаких таких документов они не дают. Все что после автоматов в щитке принадлежит владельцу квартиры, и их это не касается. Сказали что проводку можно менять самим без проблем, никакие документы для этого получать не нужно. Если будем переносить автоматы из щитка в квартиру, то просто ответственность за обслуживание переходит на нас.
На счет замены пакетника на автомат, сказали что можем менять сами или вызвать их электрика. Про макс выделенную мощность, сказали 0.7 кВт. Даже показали какие то документы.... ( жесть какая-то ))) ) Но автомат на вводе сказали ставить на 25 А.
Спросил про УЗО в щитке. Сказали лучше не ставить... без земли его ставить смысла нет. Еще сказали что в соседнем доме несколько человек себе ставило, так они постоянно отключались... в итоге их просто убрали... Тоже самое было и в рядом стоящей новостройке, где УЗО стояли у всех жильцов.
Через год обещают делать капремонт дома. Замена проводов стояка на медь и прокладка отдельной земли...
Вопросы:
1)Все-таки ставить УЗО или нет? В чем может быть причина описанных выше мифических отключений?
2)Как лучше организовать ввод?
Сейчас от стояка к каждому пакетнику идет своя фаза и общий ноль шлейфом. Пакетник меняю на 2-х полюсный автомат, после него будет счетчик и далее ввод в квартиру. Как это лучше организовать???
От стояка до автомата медь 2*6. Ноль брать не со шлейфа а отдельно от стояка. Далее медь 2*6 до счетчика. От него медь 2*6 до УЗО, а дальше медью 3*6 в пластиковом кабель-канале ввод в квартиру, и землю пока ни с чем не соединять и ждать лучших времен.