Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2131917

Alekseyka написал :
Так должно быть ?

Ну вообще то по разному можно собирать )) . но на большинстве сифонов ток снизу прокладка и ставится , резинки на ванных раньше были , чтоб толшину увеличить наверное , когда резьбы не хватало))

артур липецк написал :
а старый сифон не сливал воду ?

А я его и не пробовал, уж очень у него не потребный вид был.
Так же меня удивило, что у сифона Jimten S373 нет прокладки под верхнюю вворачиваемую часть ( лицевую), а только под нижнюю. Так должно быть ?

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

Вот здесь по другой причине дсп "попило водички", но можно рассматривать
как псевдоразрез, иллюстрирующий возможную ситуацию. Красота!

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

...и еще параллельно может размокает дсп, которым усилено дно ванны, затем "размягчается"....и лопается от деформации самый тонкий на этом месте акрил ))).

Y&T написал :
А если так, как замечено выше, то присоединяюсь к мнению о возможности расслоения.

новую ванну с гидромассажем перебирал - течет рядом с обмазкой силиконом , прям из корпуса ))

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

Вообще далеко не все акриловые и подобные поддоны имеют слой стекловолокна, тем более под сифоном.
Если имеют, то под прокладку сифона место должно быть зашлифовано, тогда силикон и не нужен.
А если так, как замечено выше, то присоединяюсь к мнению о возможности расслоения. Но вот с хреновыми сифонами
лучше не манипулировать, а сразу заменить.

Alekseyka написал :
Надо ли так делать или будет хуже?

по идее тело под акрилом ( папьемаше из стекловолокна ) будет пропускать , смазывать надо больше торец среза , а не под прокладкой
а старый сифон не сливал воду ? там можно гидрозатвор под крышкой выкинуть

Всем привет.
При замене заводского сифона на сифон другого обзазца, обнаружил что при установке заводского предварительно внутреннюю поверхность обработали силиконом, а затем через прокладку накрутили сифон. Надо ли так делать или будет хуже?