Проложил в новостройке отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну.Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации? Профи подскажите пожалуйста. Поиск юзал.Даже по расстояниям розеток + выкл. куча мнений.Походу евростанд. штук 5 как min.
pioneer123 написал :
отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну
Автомат должен защищать линию, то есть кабель и подключенные к нему розетки. Бытовые розетки идут максимум 16А. Защита заключается в том, чтобы на любой розетке, подключенной к кабелю, не было перегрузки. То есть одну розеточную линию должен защищать автомат 16А. И не важно сколько к этой линии подключено розеток. А у Вас автомат на 30А. Это не есть хорошо.
pioneer123 написал :
Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации?
Тут надо смотреть на потребляемую мощность: ППМ - это порядка 1-1,5 КВт, духовка - 2,5-3,5 КВт. На мой взгляд для каждого из таких эл.приборов желательна отдельная линия с автоматом 16А.
pioneer123 написал :
Проложил в новостройке отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну.Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации?
Например, кабель ВВГ 3х2,5 – АВ-16А.
Для настольной лампы много (если в ней КЗ) выкинул, купил новую.
Утюг много (сгорел) выкинул, купил новый.
Чайник много (сгорел) выкинул, купил новый.
Стиральная машина по паспорту 10А. Но хочется и еще утюг включить. 10А мало надо 16А. А если просто машина да в ней оказия что сработает быстрее и ремонт будет менее дорогостоящий.
Осталось определиться, стиралку сравнить с утюгом или нет.
о защите линии прежде всего всего думают, и о том чтобы дом не сгорел..А у стиралки, для того чтоб она горела меньшим пламенем - свои защиты имеются.. Как и предохранитель в телевизоре, и тепловое реле в холодильнике или фене..
Bladiclab написал :
Вот это для меня открытие. А я думал что кабель ВВГ нг LS 3х2,5, проложенный для стиральной машины с АВ 10А (про паспорту) это не нарушение.
даже у советской стиралки Рига выпуска 60хх годов внутри стояло тепловое реле - защищающее мотор, а новой стиралке-автомату твой АВ 10а не впирается ни в ...
Ток номинальный на ней написан тебе для того, чтоб ты на нее кабель 0.75 квадрата не прокинул, и для общего развития еще..
вот схемка примитивной стиралки, посмотри и скажи - что в ней сможет защитить твой автомат 10а
Sajum написал :
Автомат должен защищать линию, то есть кабель и подключенные к нему розетки. Бытовые розетки идут максимум 16А. Защита заключается в том, чтобы на любой розетке, подключенной к кабелю, не было перегрузки.
Откуда перегрузка в розетке, это устройство коммутации на 16А, не порите чепуху.
Bladiclab написал :
Вы советуете подключать стиралку 10А под АВ 16А? У меня другое мнение.
Ток потребляемый стиралкой не завязан ни на один автомат, она может жить и под 40А АВ, единственное что стал рекомендовать производитель наличие на линии УЗО и коммутационный разрыв с зазором не менее 3мм. Все что включается в розетку должно защищать себя само, начиная от зарядника для телефона.
Ни в чем, стиралка как потребляла 10А так и будет потреблять, независимо от АВ.
Зарядник для телефона как потреблял 40мА , так и будет потреблять. (может его тоже АВ защитить, прикольно)
устройства коммутации - это пускатели, выключатели, рубильники.. Вы хотели сказать , вероятно - коммутируемые устройства ? Их обычно называют потребителями еще..
4eh написал :
Вы хотели сказать , вероятно - коммутируемые устройства ? Их обычно называют потребителями еще..
Вы совершенно правы - коммутируемые устройства ещё называют потребителями, нагрузкой ... Только с чего вы взяли, что я их имел ввиду, если говорил об устройствах коммутации, а в данном случае о разъёмных соединителях.
avmal написал :
для устройств коммутации адекватной защиты не требуется.
Они стандартизованы под определенный ток, Вы наверно каждую жилку в многожильном кабеле пытаетесь защитить, судя по логике Ваших умозаключений. Все пытаетесь розетка защитить, а они без вилки ток не проводят, ну а вилки 2.5А, 6А, 10А, 16А . (стандарт однако).
Можете еще броситься на защиту патронов 3А.(через них очень удобно подключать удлинители при работе на входных дверях подьездов).
А тут 16А розетки под 25А АВ.