Собственно вот
В том плане чтоб ни чего не нарушить, и не кого из соседей не обидеть Наш средний.
Это щиток в "Сталинке", в 3 метрах от пола, с разбегу не запрыгнешь. Будет меняется вводной кабель. Есть там болтик, да уж больно к нему неудобно подлезть.
Насчёт лазаний в этажный щит.
Предупреждаю: одновременно с работами (либо чуть позже) крякнет что-нибудь, что давно хотело крякнуть. Самое страшное - отвалится нейтраль.
Вот и готов дежурный стрелочник, на которого повесят всех собак... Хоть Вы тут совершенно не при чём... (у меня так друг недавно попал - в его профессионализме я не сомневаюсь).
Вызывайте электрика и работайте с ним вдвоём.
При отсутствии полной информации, заочно могу только написать то что делать защитное отключение автоматом через пожароопасное КЗ путем подключение проводов РЕ электроприборов класс защиты 1 к нейтральному проводу стояка парадного старого жилищного фонда нельзя!
Действующие нормы для повышения электробезопасности в старом жилищном фонде рекомендуют только УЗО, что реализовано в Вашем этажном щите, а не потенциально опасное зануление!
СП 31-110-2003 написал :
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Максимум для чего можно заочно посоветовать использовать провод РЕ это для обеспечения в связке с УЗО пожарной безопасности стационарной проводки соответствующей действующим нормам.
В этом случае провод РЕ квартирной проводки в этажном щите подключать, и ни в коем случае не подключать к розеточным механизмам и светильникам, заизолировать, не подключать именно к розеточным механизмам и светильникам, а не где-то в другом месте, чтоб не стало хуже чем было!
Так как в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком парадного нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный желто-зеленый провод РЕ новых линий квартиры или реконструированной проводки квартиры по действующим нормам то смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов!
Это касается так же тех кто при старой проводке без защитного желто-зеленого провода РЕ просто меняет старые розетки без защитных контактов на новые с защитными контактами и использует удлинители, тройники!
Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами не подключенными по описанным причинам к проводу РЕ питающей сети, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!
Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!
vitalban написал :
Будет меняется вводной кабель. Есть там болтик, да уж больно к нему неудобно подлезть.