Гаснет котёл при установке регулятора в положение 6 или 7 (температура 80-90 градусов)
Котёл разогревается до требуемой температуры ( на 6 может проработать несколько циклов, на 7 не более 2 циклов включения-выключения горелки) затем выключается автоматикой (слышен щелчок) вместе с запальником.
Выключаться может как при горении оснойвной горелки, так и через 10-20 секунд после её отключения.
Термопара стабильно омывается пламенем.
Автоматика итальянская Eurosit
Под кожухом котла 2 датчика кнопка и таблетка.

Что можете посоветовать сделать?

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Значит он выключается либо из-за отсутствия (плохой) тяги, либо от перегрева. Соответственно либо нужно увеличить отвод газов, либо увеличить циркуляцию теплоносителя.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Это срабатывает таблетка.На 80град.Эту температуру котел должен дать №7.Но как обычно ни кто не регулировал давление газа.Идет перегрев,котел отключается.
Вам бы автоматику отрегулировать по настоящему.

Или по-деревенски: краном перед котлом слегка "прижать" газ, а на сколько - определяется опытом, то есть методом научного тыка.

Значит он выключается либо из-за отсутствия (плохой) тяги, либо от перегрева. Соответственно либо нужно увеличить отвод газов, либо увеличить циркуляцию теплоносителя.

Тяга хорошая, скорее всего дело именно в плохой циркуляции теплоносителя. Трубы старые, забиты ржавчиной, прогреваются медленно. Насоса к сожалению нет.

Это срабатывает таблетка.На 80град.Эту температуру котел должен дать №7.Но как обычно ни кто не регулировал давление газа.Идет перегрев,котел отключается.
Вам бы автоматику отрегулировать по настоящему.

Действительно срабатывает таблетка. Если её отсоединить от корпуса котла, то отключения не происходит. Автоматика настроена так что в положении №6 котёл отключатся на 80 градусах, а в положении №7 ровно на 90 градусах и не более.
Пытался отрегулировать давление газа регулировочным винтом на автоматике. Пламя визуально уменьшилось, но котёл всё равно отключался.

В качестве временной меры собираюсь отвинчивать таблетку от корпуса если будут сильные морозы. Чем это может грозить котлу?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

80 град. в любые морозы хватит за глаза.Отрегулируйте давление макс.130мм и мин.-по паспорту.

2WPro Может, вам картинки помогут.
Бытовые газовые приборы, как правило, рассчитаны на давление газа 130 миллиметров водяного столба (1275 Па). А в газовых сетях давление может быть от 120 до около двухсот.Поэтому автоматике и требуется регулировка давления газа (если, конечно, эта функция присутствует).
Измеряют давление газа U-образным водяным манометром, который может быть стекляным, а в домашних условиях его можно сделать из прозрачной эластичной трубки длиной сантиметров 70, которой надо придать форму буквы U и закрепить на фанерке. В получившийся манометр заливается вода до половины высоты трубок (это будет нулевой уровень). Если через шланг соответствующего диаметра, одетый на одну из трубок манометра, подать газ, то уровень воды в одной трубке манометра опустится, а в другой, соответственно, поднимется. Расстояние между уровнями воды в миллиметрах и будет величеной давления газа в миллиметрах водяного столба (на картинке это величена h).
Понятно, что подобные процедуры следует проводить при наличии прямых рук с осторожностью: всё-таки это газоопасные работы.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

WPro написал :
В качестве временной меры собираюсь отвинчивать таблетку от корпуса если будут сильные морозы. Чем это может грозить котлу?

Котлу это ни чем не грозит.А для вас это лишние расходы и хлопоты(приобретение другого котла,замена ,расходы на лечение и т.д. .

Подсоединяешь манометр к т.7 и на самом большом пределе регулируешь давление винтом 13 не более 130мм.в.ст.(см.рисунок у SERX)