Имеем: Схема подключения идентична х2 - все 5 ЛЛ по 8Вт (G5) подключены последовательно, через стартеры к ЭПРА 40х1Вт. Проблема в том, что поочередно их зажечь - вкл 1, вкл 2... вкл 5 удается только последовательно зажигая их стартером (вкл/выкл) с последующим его выключением из цепи.
Вывод: мощности ЭПРА достаточно, не достаточно емкости конденсаторов стартеров из за высокой потери мощности ввиду последовательного подключения ЛЛ.
Вопрос: Какие методы решения возникшей проблемы вы видите?
Один общий конденсатор высокой емкости подключенный параллельно?
5 отдельных конденсаторов средней емкости подключенных к 5 ЛЛ последовательно (к стартеру)?
Альтернативный метод решения?
Радиотехники и радиолюбители, заранее признателен за проявленный интерес к данной теме. И хочу предупредить, что на просторах ру-нета решения задачки приведенной мною (довольно экономной) при тщательном поиске найти не удалось. В специальной литературе случай не описанный.
dobryachoche написал :
И хочу предупредить, что на просторах ру-нета решения задачки приведенной мною (довольно экономной) при тщательном поиске найти не удалось. В специальной литературе случай не описанный.
Это не удивительно, ибо схема абсолютно не реализуема. Посмотрите рабочие напряжения применяемых ламп, сложите, сравните с сетевым и ... удивитесь.