#2135298

Имеем: Схема подключения идентична х2 - все 5 ЛЛ по 8Вт (G5) подключены последовательно, через стартеры к ЭПРА 40х1Вт. Проблема в том, что поочередно их зажечь - вкл 1, вкл 2... вкл 5 удается только последовательно зажигая их стартером (вкл/выкл) с последующим его выключением из цепи.
Вывод: мощности ЭПРА достаточно, не достаточно емкости конденсаторов стартеров из за высокой потери мощности ввиду последовательного подключения ЛЛ.
Вопрос: Какие методы решения возникшей проблемы вы видите?

  1. Один общий конденсатор высокой емкости подключенный параллельно?
  2. 5 отдельных конденсаторов средней емкости подключенных к 5 ЛЛ последовательно (к стартеру)?
  3. Альтернативный метод решения?

Радиотехники и радиолюбители, заранее признателен за проявленный интерес к данной теме. И хочу предупредить, что на просторах ру-нета решения задачки приведенной мною (довольно экономной) при тщательном поиске найти не удалось. В специальной литературе случай не описанный.

dobryachoche написал :
И хочу предупредить, что на просторах ру-нета решения задачки приведенной мною (довольно экономной) при тщательном поиске найти не удалось. В специальной литературе случай не описанный.

Это не удивительно, ибо схема абсолютно не реализуема. Посмотрите рабочие напряжения применяемых ламп, сложите, сравните с сетевым и ... удивитесь.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

dobryachoche написал :

  1. Альтернативный метод решения?

Пять (5) отдельных ЭПРА...

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Alex___dr написал :
Пять (5) отдельных ЭПРА...

Или даже не ЭПРА. Можно и с более простым балластом (хоть с кондёром).
Но на каждую лампу свой.
Пять ламп на один балласт - это извращение...