#144026

1) Какой биметаллический радиатор купить:.....................

Меж осевое растояние выходящие из стены труб 15 см
Global Style 500 ?
Global Style 350 ?

2) Сколько секций надо?..............................

Стояк проходит внутри стены.
Комната: 3,24*4,29= 14м2
Высота 2,6м
Окно: 2,1*1,5 м
До подоконика 0,65м
Дверь глухая.

3) Какую запорную арматуру еще докупить для монтажа?
Подводка с лева...

ЗЫ: Нашел в инете:
При подводке слева
• Заглушка правая – 1 шт.
• Переходник левый (1"- ½" или 1"- ¾") – 2 шт.
• Переходник правый (1"- ½" или 1"- ¼") – 1 шт.
• Клапан Маевского (½" или ¼") - 1 шт.
• Кронштейны (накладной или анкерный) – от 2 шт.
• Вентиль верхний или клапан под терморегулятор (½" или ¾") – 1 шт.
• Вентиль нижний или кран шаровой (½" или ¾") – 1 шт.

Такое подойдет? Спасибо...

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

межосевое 150 ? сейчас что стоит конвектор или радиатор ? подача воды сверху или снизу? Если стоял конвектор . лучше менять на конвектор .
секции считайте грубо теплпотери можно прикинуть


Покупается радиатор (или конвектор, если стоял) и установочный комплект, два шаровых крана Необходимость терморегулятора сильно зависит от параметров ЦО (в частности давления)
ЗЫ
Почему биметалл ????

1)Я не знаю, что у меня стоит сейчас фотку прикрепил
2)Да межосевое растояние 15 см
3)подача воды сверху или снизу? Вот этого я не знаю (Дом панельный 12 этажный, 9 этаж, 3-х комнатная квартира)
4) Global Style биметал мне понравился дизайном и посоветовали
5)

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Lexa79

стоят не радиаторы, а конвектора. Соответственно менять рекомендуется именно на конвектор,так как вся система отопления в доме рассчитана именно на него, а гидродинамические сопротивления радиаторов несколько другие. и если несколько человек по стояку заменит конв. на радиаторы,система может пойти в "разнос".
Поэтому смотрите конвектора "Изотерм", "Jaga"( ) и др.

Интересно кто посоветовал? Продавец из магазина, которому все равно что,лишь бы впарить ? Таких советчиков-антисоветчиков из рогатки отстреливать надо
Мало того что Биметалл сам по себе "вещь в себе", так еще и в систему отопления с конвекторами и неизв.направлением движения потока рекомендовали .

Про подачу и параметры давления надо выяснять у сантехников жилконторы. У мастера желательно получить согласование на тип и размеры конвектора, ибо система отопления находится в их ведомстве, а не в Вашем. Последствия самовольного вмешательства в чужую собственность думаю понятны.
ЗЫ тут в какой-то из веток про медные конвектора с дубовыми панелями инфа пробегала

Всё так серьёзно?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

!A_n_d_y! написал :
стоят не радиаторы, а конвектора. Соответственно менять рекомендуется именно на конвектор,так как вся система отопления в доме рассчитана именно на него,

С чего это вдруг?

!A_n_d_y! написал :
а гидродинамические сопротивления радиаторов несколько другие.

Разница крайне невелика.

!A_n_d_y! написал :
и если несколько человек по стояку заменит конв. на радиаторы,система может пойти в "разнос".

9 из 10 что нет.

!A_n_d_y! написал :
Интересно кто посоветовал? Продавец из магазина, которому все равно что,лишь бы впарить ? Таких советчиков-антисоветчиков из рогатки отстреливать надо

Может сразу к стенке?

!A_n_d_y! написал :
Мало того что Биметалл сам по себе "вещь в себе", так еще и в систему отопления с конвекторами и неизв.направлением движения потока рекомендовали .

Глобал Стайл - лучшие из того, что представлено на нашем рынке. Насчет направления потока - на 99,9% система с верхним разливом.

!A_n_d_y! написал :
Про подачу и параметры давления надо выяснять у сантехников жилконторы.

Рабочее давление вряд-ли превышает 6-7Атм. Опрессовочное 10-15 (все зависит от этажности здания). Итог: выбранные автором темы радиаторы пригодны для установки.

in my humble opinion

А что делать с меж осевым растоянием труб выходящим из стены? И какой лучше брать
Global Style 500 ?
Global Style 350 ?

Или же лучше сантехника из РЭУ вызвать... там же собираюсь оплатить через кассу замену радиатора!

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Lexa79
Да. Именно так . Серьезно и очень . Почему-то в определенных областях ,без знания сути проблемы ,все считают себя крупными специалистами, и действуют по принципу "а ничего не будет если я себе чуть чуть изменю. " . Да,в каком-то случае это пройдет, а в другом нет . И появляются темы типа "поменял батарею - греет только одна секция ".Далее начинается изобретение новых методов подключения ,попытки приделать циркуляционные насосы и т.д . А все просто - использование неподходящего элемента в системе.
Или чего стоят рекомендации некоторых продавцов брать для радиаторов ,"с повышенными параметрами по давлению (типа эти радиаторы для ЦО и выдерживают 20,30,60 атмосфер) " терморегуляторы с рабочим давлением 10 атм ??? А потом все это дело монтажники рукастые типа "дядя Вася" (Не относится ко всем монтажникам - сантехникам ) подключит к стояку металлопластиком с разрезным кольцом.

Почему-то для автомобиля запчасти для критически важных узлов подбирают по VIN номеру

Найдите справочник по проектированию систем отопления и прочитайте на досуге. Уверяю Вас, пропадет половина вопросов.

2Kvost

Рабочее давление вряд-ли превышает 6-7Атм. Опрессовочное 10-15 (все зависит от этажности здания). Итог: выбранные автором темы радиаторы пригодны для установки.

9 из 10 что нет.

Ну-ну В доме давление 5 атм, в соседнем 12 этажном зимой было 14 .
Когда один поменяет радиатор - проблем не будет. Когда половина - еще вопрос.
Тем более,что система однотрубная без байпаса.

Глобал Стайл - лучшие из того, что представлено на нашем рынке.

лучшие из чего? и в чем его "лучшесть"? кстати, почему не рекомендуют ставить стальные панельники в системе ЦО (при низких давлениях ? )

2!A_n_d_y!

Порекомендуй тогда хороший конвектор для моей комнаты 14м2, а то в инете ничего интересного не нашел

Понравился конвектор "ИЗОТЕРМ"
А что делать с меж осевым растоянием в 15 см ,выходящих из стены, труб?
Большой конвектор купить можно? (Например с межосевым растоянием в 50 см)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

!A_n_d_y! написал :
Ну-ну В доме давление 5 атм, в соседнем 12 этажном зимой было 14 .

Быть не может: в городской сети около 10Атм, а циркуляционный насос в закрытой системе с автоматической подпиткой на такой подвиг просто не способен.

!A_n_d_y! написал :
лучшие из чего? и в чем его "лучшесть"?

В том, что это по сути обычный цельностальной радиатор, залитый алюминием. Остальные в той или иной степени имеют контакт теплоносителя с алюминиевыми частями корпуса.

!A_n_d_y! написал :
кстати, почему не рекомендуют ставить стальные панельники в системе ЦО (при низких давлениях ? )

ХЗ. Есть непроверенная информация, что они лопаются по сварным швам при гидравлических испытаниях (не сразу, а течении какого-то времени).

in my humble opinion

Kvost написал :
Есть непроверенная информация, что они лопаются по сварным швам при гидравлических испытаниях (не сразу, а течении какого-то времени).

Непроверенная информация это не информация а балабольство.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Kvost

Быть не может: в городской сети около 10Атм

если в сети 10 атм,откель тогда растут ноги про необходимость в радиаторах на рабочее 20,30 и выше ?? 12 атм - реальность в одном конкретном доме в одном конкретном городе. Про другие не скажу.

ХЗ. Есть непроверенная информация, что они лопаются по сварным швам при гидравлических испытаниях (не сразу, а течении какого-то времени

не любят слива системы ,подвержены коррозии, и в отличии от труб,при плохой воде может быть сквозная коррозия достаточно быстро .Хотя в некоторых отдельновзятых местах стоят долго (в отличии от меди ) Поэтому многие недостатки стальных автоматом переходят к БИ.Кстати,не в курсе - какая толщина стального сердечника в БИ? Думаю,что гораздо тоньше, чем у панельников .И что будет с алюминиевой рубашкой когда сердечник прокорродирует ??

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

BorisM написал :
Непроверенная информация это не информация а балабольство.

Имхо, балабольство называть ее проверенной Я своими глазами не видел, но людям доверять (с оговорками) оснований не вижу.

!A_n_d_y! написал :
если в сети 10 атм,откель тогда растут ноги про необходимость в радиаторах на рабочее 20,30 и выше ??

Запас лишним не бывает. Дольше будут разваливаться

!A_n_d_y! написал :
12 атм - реальность в одном конкретном доме в одном конкретном городе.

Как осуществляли метрологию? Прибор то, ака манометр, хоть был поверен или так?

in my humble opinion

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

!A_n_d_y! написал :
И что будет с алюминиевой рубашкой когда сердечник прокорродирует

Долго ждать. Теплоноситель проходит специальную подготовку с добавлением различных присадок.

in my humble opinion

Kvost написал :
Глобал Стайл - лучшие из того, что представлено на нашем рынке.

А что можете сказать про оренбуржские Rifar?
По мой информации, по соотношению цена/качество/теплоотдача очень привлекательны, если заявленные 200 Вт/секцию (тип B) у Rifar имеют место быть на практике (купил по 350р/секцию в отличие от 450-500р/секцию у Sira и Global)! Да и внешний вид не плох, хотя у Sira и Global посимпотичнее будет (ИМХО). Но вот в пользу Rifar (в отличие от Sira, например) мне сказали, что у Rifar диаметр отверстия в трубах нормальный, не должен засорится, а у Sira из-за малого диаметра отверстий засор - частое явление при плохой воде (что имеет место быть в моем случае). Это мнение справедливо, или как? И как обстоит дело с Global в этом отношении?

Lexa79 написал :
А что делать с меж осевым растоянием труб выходящим из стены?

Его нужно подогнать под подключаемый прибор. Обычно режут верхнюю трубу и делают вертикальную вставку нужной длины или же можно использовать спец. узлы подключения радиаторов, тогда трубы придеться сближать.

Lexa79 написал :
И какой лучше брать
Global Style 500 ?
Global Style 350 ?

Это вопрос эстетики и наличия денег, т.к. при той же мощности 350-е обычно дороже.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Kvost

Как осуществляли метрологию? Прибор то, ака манометр, хоть был поверен или так?

поверен,и еще как и не один На 12 тихо было,а на 14 и при высокой температуре теплоностиеля у народа потекло в массовом порядке . Комиссия за комиссией.Вот тут то и всплыли все самовольные подключения мп, ПП, термоголовки и тд. ибо ходили по кавртирам и смотрели у кого что стоит. Не конвектор - заменить. +штраф , По проекту изначально стояли конвектора . плюс походу теплые полы отрубали

Долго ждать. Теплоноситель проходит специальную подготовку с добавлением различных присадок

В теории согласно РД - да,проходит. А на практике - лопатой на глазок химиКалиев могут кинуть,а могут и нет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

!A_n_d_y! написал :
Вот тут то и всплыли все самовольные подключения мп, ПП,

ПП и МП с системе отопления не место: она подвергается гидравлическим испытаниям. На ГВС и ХВС - пожалуйста.

!A_n_d_y! написал :
термоголовки

?! Их установка регламентирована и, мало того, рекомендована. В новостройках устанавливаются в обязательном порядке.

in my humble opinion

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Kvost

Их установка регламентирована и, мало того, рекомендована. В новостройках устанавливаются в обязательном порядке

ну в Москве может и во всех А так если есть в проекте . И если рабочее давление менее 10 атм. (тот же Данфос дает на RTD макс рабочее 10 атм)

ПП и МП с системе отопления не место: она подвергается гидравлическим испытаниям. На ГВС и ХВС - пожалуйста.

И тем не менее умельцы ставят , да еще МП с разрезным кольцом .

Спасибо за красноречивые ответы на мои вопросы...
Может, все же подскажите про Rifar?