Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748
#2137700

Уважаемые гуру! Такая проблема. Вскрыл распределительную коробку. Обнаружил в ней две скрутки. Горячие и вонючие. Вытянул провод наружу, его там немало, примерно 12 см из стены торчит, такой запас. Снял заскорузлую изоляцию, скрутки рассыпались в руках. Провод медный, многожильный, 2,5 мм2. Изоляция какая-то резиновая, что ли. Состояние изоляции вроде приличное - без трещин, мягкая. Зачищаю провод, а он под изоляцией очень темно-вишневого цвета, почти черный. Причем все жилы со всех сторон. Соединять планирую вагами 222 или опрессовкой. Но чем его предварительно зачистить? Или может проводу конец?
Заранее спасибо за ответы.

box415 написал :
Изоляция какая-то резиновая

Это типично для кабеля КГ, посмотрите у него и оболочка должна быть резиновая.
Он в процессе производства таким часто становится.

Плохо конечно.

box415 написал :
Вскрыл распределительную коробку. Обнаружил в ней две скрутки. Горячие и вонючие.

box415 написал :
Снял заскорузлую изоляцию, скрутки рассыпались в руках.

Нагрузка реально есть.Я бы запаял. Зачистка туповатым гладким бытовым ножом (бытовой вариант не испортит жилы). Нудно но нужно.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Именно так паять.
А непосредственно перед пайкой окунуть в спирто-канифольный флюс. Но без активных добавок!!!

box415 написал :
Соединять планирую вагами 222 или опрессовкой.

Пайка - ваш вариант соединения.

box415 написал :
Но чем его предварительно зачистить? Или может проводу конец?

Достаточно несколько раз протянуть жилки через прямой угол корпуса любого стального инструмента, слегка прижимая их к поверхности.

Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748

Всем спасибо, все понял. Будем зачищать, окунать во флюс и паять.