Добрый день!
Смонтировал в комнате розетки для внешнего монтажа шлейфом. В шлейфе стоят три розетки KOPP. На рисунке показан монтаж второй розетки .
Шлейф стоит под защитой автомата Schneider Electric 1p+N B16А, от автомата к розеткам и между розетками идет кабель NYM 3х2,5 (Севкабель). Кабель проложен к пластиковом коробе.
Во вторую розетку планируется включать обогреватель c терморегулятором, макс. мощность 1,8 кВт.
Прошу Вас оценить маонтаж и высказать замечания и предложения.
2ahperes Зря Вы применили серую Вагу. Паста в ней вызывает появление плотной черной пленки на меди. И, хотя негативное влияние ее на контакт не доказано, и формально эта серия Ваг годится и для меди, и для алюминия, мне кажется лучше не рисковать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.
4eh написал :
взяли бы розетки с двумя болтами на контакт
С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил. 2ahperes А вообще, мне не верится, что эти клеммы на розетке предназначены именно для такого монтажа, который вы провели. С боков механизм розетки без проводов можете сфотографировать?
4eh написал :
взяли бы розетки с двумя болтами на контакт - и никаких ваг не надо..
Марсик написал :
Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.
avmal написал :
С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил.
Спасибо за комментарии.
Может что-то посоветуете из розеток, которые хорошо подходят для шлейфования.
На сколько опасен мой вариант розетки и монтажа в эксплуатации.
Предполагаемое назначение розеток:
Первая розетка на шлейфе: принтер и маршрутизатор
Вторая розетка на шлейфе: обогреватель (макс 1,8 квт) и бра
Третья (оконочная) розетка: телевизор, DVD, стерео система.
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете собрать розетки из коробок для внешнего монтажа (например ), блоков розеток (например ) и накладок (например ) ?
В этом случае кроме соединения кабелем коробок между собой нужно будет в каждой коробре на два поста соединять между собой блоки розеток. Вариантов попроще нет? Например готовые блоки на две розетки, но хорошо подходящие для шлейфования...
Розетки Legrand для внешней установки. Сами вешали такие на стены (правда IP 44 - производство все таки) Вот они хорошо подходят - колодка рассчитана на подключение 2х проводов на одной клемме, надежная затяжка и много места внутри розетки, сам модуль считай скрепляется половинками корпуса и стоит на чем то вроде основания под которым мета более чем достаточно для 2х кабелей 3х2,5 мм2.