Розетки Legrand для внешней установки. Сами вешали такие на стены (правда IP 44 - производство все таки) Вот они хорошо подходят - колодка рассчитана на подключение 2х проводов на одной клемме, надежная затяжка и много места внутри розетки, сам модуль считай скрепляется половинками корпуса и стоит на чем то вроде основания под которым мета более чем достаточно для 2х кабелей 3х2,5 мм2.
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете собрать розетки из коробок для внешнего монтажа (например ), блоков розеток (например ) и накладок (например ) ?
В этом случае кроме соединения кабелем коробок между собой нужно будет в каждой коробре на два поста соединять между собой блоки розеток. Вариантов попроще нет? Например готовые блоки на две розетки, но хорошо подходящие для шлейфования...
4eh написал :
взяли бы розетки с двумя болтами на контакт - и никаких ваг не надо..
Марсик написал :
Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.
avmal написал :
С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил.
Спасибо за комментарии.
Может что-то посоветуете из розеток, которые хорошо подходят для шлейфования.
На сколько опасен мой вариант розетки и монтажа в эксплуатации.
Предполагаемое назначение розеток:
Первая розетка на шлейфе: принтер и маршрутизатор
Вторая розетка на шлейфе: обогреватель (макс 1,8 квт) и бра
Третья (оконочная) розетка: телевизор, DVD, стерео система.
4eh написал :
взяли бы розетки с двумя болтами на контакт
С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил. 2ahperes А вообще, мне не верится, что эти клеммы на розетке предназначены именно для такого монтажа, который вы провели. С боков механизм розетки без проводов можете сфотографировать?
Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.
2ahperes Зря Вы применили серую Вагу. Паста в ней вызывает появление плотной черной пленки на меди. И, хотя негативное влияние ее на контакт не доказано, и формально эта серия Ваг годится и для меди, и для алюминия, мне кажется лучше не рисковать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Добрый день!
Смонтировал в комнате розетки для внешнего монтажа шлейфом. В шлейфе стоят три розетки KOPP. На рисунке показан монтаж второй розетки .
Шлейф стоит под защитой автомата Schneider Electric 1p+N B16А, от автомата к розеткам и между розетками идет кабель NYM 3х2,5 (Севкабель). Кабель проложен к пластиковом коробе.
Во вторую розетку планируется включать обогреватель c терморегулятором, макс. мощность 1,8 кВт.
Прошу Вас оценить маонтаж и высказать замечания и предложения.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.