Здравствуйте!
Много читал форум, теперь хочу обратиться за советами.
Исходные данные. Однушка в черновой, новый кирпичный дом, 4/17эт. В щитке на площадке: счетчик и автомат 50А, далее кабель 3х10 (фаза, ноль, земля) вводится в квартиру около входной двери и торчит из стены обрезком.
Задача: сделать разводку и щиток.
Знаю, что правильно каждую розеточную группу (кабель 3х2,5) на свой автомат С16, группу освещение (кабель 3х1,5) на С10, под защиту УЗО; на плиту (кабель 3х6) С40, отдельно диф на с/у и тд.
Но тут есть момент. Квартира будет использоваться не как постоянное жилье, а либо как временное, либо для сдачи в аренду(маловероятно) и через пару-тройку лет будет продана. Поэтому задача такая - сделать минимальный ремонт с минимальными вложениями, в т.ч. и в электрику.
Значит из техники планируется следующее.
Комната: ничего особого, больших потребителей не будет, только типа компа, телека и тд, кондера не будет. Свет - люстра.
Кухня: электроплита(прикинул, мощность до 7,6кВт максимум бывает), холодильник, электрочайник, возможно микроволновка и по мелочи миксер и тд. Свет - люстра.
Ванная: стиралка, розетка под фен. Свет - не решено, но скорее всего обычные светильники.
Что хочу сделать:
на плиту отдельно кабель 3х6, на свой автомат С40. Или нужен обязательно диф, или автомат + узо?
на ванную (кабель 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет) диф 10А 10мА. Или лучше 30мА, чтоб ложных не было? Можно не разделять розетки и свет?
розетки комнаты и кухни (кабель 3х2,5) на один диф 16А.
свет комнаты, кухни, коридора (кабель 3х1,5) на один автомат С10.
Помогите, плиз, советами, с учетом самого минимума вложений. Раньше ведь жили с одним автоматом на всю квартиру...
расписано всё верно.
раньше, кстати, посчитайте, что было у жителей нашей страны - торшер, телевизор, утюг.
Да, и автоматы не у всех были. Были ПРОБКИ, Теперь времена другие.
Минимум - на мой взгляд - 1)линия плиты с соответствующей защитой. 2)линия розеток, аналогично. 3)линия освещения, аналогично.
gugulaki написал :
розетки кухни о комнаты разделите. Сгруппируйте розетки коридора и комнаты
gugulaki написал :
свет то же разделите на 2 линии, что б если что не вся квартира обесточилась
Это продиктовано просто удобством или именно крайней необходимостью?
Понимаю, что в идеале - отдельно розетки каждого помещения, и отдельно свет каждого помещения, но, повторюсь, нужен предельный минимум.
В коридоре наверно без розетки обойдемся.
Недостаток сведения всех розеток на один автомат - снижается защищенность при перегрузке и/или КЗ, правильно?
Alex_Penza написал :
Минимум - на мой взгляд - 1)линия плиты с соответствующей защитой. 2)линия розеток, аналогично. 3)линия освещения, аналогично.
Тоже так думаю, но еще наверно ванну лучше выделить
Тогда воспользуйтесь готовым "набором" квартирного щитка от застройщика - они-то уже точно ничего "лишнего" не поставят. Среднестатистически это автомат на ввод, автомат 32А на электроплиту ( варочную ), автомат на общее освещение 10А и под УЗО 30мА автоматы 16А розеточных групп и 10А освещение санузла.
avmal написал :
Тогда воспользуйтесь готовым "набором" квартирного щитка от застройщика
Не совсем понял, уточните плиз, что это за набор. В этом доме после застройщика в плане электрики был только автомат на площадке и ввод в квартиру в виде куска кабеля из стены и все. Или имеете в виду, что такой "набор" продается? Щиток с автоматами в сборе? Но это я и сам могу сделать, купив нужный мне щиток и нужные автоматы/дифы.
gugulaki написал :
Вам хватит 16 А на все приборы квартиры?
avmal Но нету его, щитка этого. Застройщик сдал дом с торчащим из стены проводом, без каких-либо щитков внутри квартиры. На площадке общий щиток на 6 квартир, где было 6 автоматов. Кто заезжал, ставили туда каждый свой счетчик около своего автомата. На этом все. Внутри квартиры около входной двери из стены торчит кабель ВВГ 3х10 длиной сантиметров 30.
avmal Тьфу, не правильно Вас понял! Вы имеете в виду, что можно применить некую типовую схему и типовой набор автоматов в щитке! Ясно. Ну как бы уже есть своя простая схема, ничем не хуже и не сложнее типовой, имхо. Но все равно, спасибо!
Дык в том то и смысл что б повесить. Современные люстры с галогеновыми лампами и трансами, все имеют винт для заземления корпуса.
После того как меня трахнула с виду не поврежденная люстра, то заземлять нужно все
2gugulaki Да, действительно, последний раз вешал люстру у себя дома лет 5 назад, тогда винта под заземление не обнаружил, если память не изменяет.
Если честно, хотел использовать трехпроводный кабель к люстре для того, чтобы подключить две группы ламп, и соответственно двухклавишный выключатель. Но правильно будет использовать кабель четырехпроводный и сделать заземление люстры?
2gugulaki Про люстры понял, спасибо. 2filvik2gugulaki Проводка действительно новая, и в доме, и в квартире. Я так понимаю, наличие ОПВ, УЗМ и др защит.устройств в моем случае - требование скорее рекомендательное, нежели обязательное?
Еще несколько вопросов по монтажу.
1.Какой наиболее распространенный диаметр установочных коробок под розетки и выключатели? Т.е. какую коронку покупать (диаметр)?
2.Стены - бетон, кирпич и керамзитобетон (перегородки). Коронка должна быть по бетону или для всех трех материалов разная? Ударная или нет?
3.Почти везде будет натяжной потолок, поэтому хочу вести провода по потолку, чтобы меньше было горизонтальных штроб, и не штробить стяжку. Что нельзя горизонтально штробить несущие знаю. Можно вести провода по потолку без гофры, просто закрепляя дюбель-хомутом? При проходе через перегородки что применять, трубки? Или просто протянуть кабель?
4.В ванной планируется потолок под покраску. Для установки в центре потолка светильника, проводку нужно вести в путотах плиты или где(на случай, если в шов провод не полезет)? Легко ли их найти простукиванием? Что нельзя штробить плиты перекрытия знаю.
5.Провод покупать круглый или плоский? Я так понимаю, круглым удобнее работать, а под плоский надо штробу меньше.
Dm написал :
Возможно в квартире окажется маленький ребенок.
Ну хоть на 30мА поставьте, не баня ж.
Dm написал :
Еще несколько вопросов по монтажу.
Я так понимаю, что тут у всех "разные фломастеры", коронку по бетону на 68мм хватит на всё (или почти на всё). По п.3 можно вести кабелем без гофры (основная проблема, насколько я понял, чтобы он сквозь потолок не просвечивал). Через перегородки (если нет возможности использовать строительные пустоты швов) можно и кусок железной трубы вставить для самоуспокоения. В ванной, раз уж приспичило по центру и не охота много расковыривать, можно и в пластиковый кабель-канал уложить, не сильно колхозно смотрится (тем более мы продолжаем рассуждать в пределах минимума затрат?). Пункт 5 вы правильно понимаете, берите какой больше нравится.
Аникей написал :
По п.3 можно вести кабелем без гофры (основная проблема, насколько я понял, чтобы он сквозь потолок не просвечивал).
Я упустил этот момент, что провод может через полотно просвечивать. Буду узнавать, как там с прозрачностью.
Аникей написал :
В ванной, раз уж приспичило по центру и не охота много расковыривать, можно и в пластиковый кабель-канал уложить, не сильно колхозно смотрится (тем более мы продолжаем рассуждать в пределах минимума затрат?)
Не, кабель-канал колхоз)). Лучше тогда светильники на стену, если ниче не получится.
Dm написал :
последний раз вешал люстру у себя дома лет 5 назад, тогда винта под заземление не обнаружил, если память не изменяет.
У меня валялась чешская хрустальная люстра 1983 года - "земля" есть в виде жёлто-зелёной жилы в кабеле. В своё время использовал его для разбивки ламп на две группы - земли в доме всё равно не было.
Dm написал :
Какой наиболее распространенный диаметр установочных коробок под розетки и выключатели? Т.е. какую коронку покупать (диаметр)?
Коронка 68мм, подрозетники 60мм. Не было случая, чтобы в них что-то не влезло.
Dm написал :
Почти везде будет натяжной потолок, поэтому хочу вести провода по потолку
Еще несколько вопросов, если позволите.
Т.к. от распаечных коробок хочется отказаться, то получается, что на один автомат будут приходить, например, три кабеля. Как их подключить, если под один зажим автомата можно воткнуть не более двух проводов? Какие то шинки специальные, типа земляной/нулевой есть для этих целей?
НУ вот по 2 провода под автомат итого 2 автомата - 4 линии, для розеток. И 2 автомата для света по 2 провода под автомат. Или заменить все автоматы, диффавтоматами. и того 5 -6 двухмодульных диффатоматов. и бокс на 12 модулей максимум
Да, глянул сегодня в магазе несколько - почти все 68.
Подскажите еще, не нашел в ПУЭ.
Какое минимальное расстояние до розеток от труб отопления(в комнате и кухне)?
Какое минимальное рассятоние от стационарных электроприборов (а конкретно электроплиты) до труб и радиаторов отопления(на кухне)?
Высота розеток от пола? 30-40см?
Два дифа (на моем рис на стр.1) довольно дороги. Как то можно удешевить схему? Может одно УЗО (32А 10мА или 30мА) вместо них, и после него два АВ, так дешевле получится?
Dm написал :
Два дифа (на моем рис на стр.1) довольно дороги. Как то можно удешевить схему?
А кто вас заставляет диффы ставить? Поставьте на розетки санузла УЗО 16А 10мА и автомат 16А, а на розетки в помещениях УЗО 63А 30мА и групповые автоматы. Не забудьте и про УЗО 30мА для освещения санузла.
Ни духовки, ни ПММ, как я понимаю, у вас не будет?
avmal написал :
Ни духовки, ни ПММ, как я понимаю, у вас не будет?
А что есть ПММ? Планируется только обычная электроплита.
avmal написал :
Поставьте на розетки санузла УЗО 16А 10мА и автомат 16А, а на розетки в помещениях УЗО 63А 30мА и групповые автоматы. Не забудьте и про УЗО 30мА для освещения санузла.
Можно одно общее узо 32А 30мА для всех розеток и с/у а после него два АВ на розетки и с/у? А то три узо + два АВ наверно по стоимости как два дифа...?
Dm написал :
Можно одно общее узо 32А 30мА для всех розеток и с/у а после него два АВ на розетки и с/у?
1 УЗО на группу потребителей не запрещено. Нужно правильно номинал подобрать, чтобы не сгорело от сверх токов. УЗО на 32А проверьте наличие у производителя, у мировых брендов такого номинала нет есть на 40А, а например у ИЕКа есть. УЗО лучше брать бренд, например Шнайдер "домовой" (если с финансами тяжело).
ink_mast написал :
Нужно правильно номинал подобрать, чтобы не сгорело от сверх токов. УЗО на 32А проверьте наличие у производителя, у мировых брендов такого номинала нет есть на 40А, а например у ИЕКа есть. УЗО лучше брать бренд, например Шнайдер "домовой" (если с финансами тяжело).
Тогда ставлю УЗО 40А 30мА, а после него два автомата - С16 на ванную и С20 на розетки. Прикинул, это дешевле двух дифов.
По брендам. АВВ и Шнайдер хорошие среднячки, Легранд отличный, но дорогой, ИЭК совсем плохо, правильно?
Оцените плиз схемы щитка и всей проводки.
В щитке все правильно? Кроме того, что 2,5квадрата рекомендуется защищать АВ16. На схеме проводки: красный - розетки, синий - освещение, зеленый - плита, оранжевый - ванная (розетки+свет).
Я про схему вообще, а не про цвета)) Знаю что синий ноль, просто было лень перерисовывать))
Я к тому, что обязательно ли разрывать и фазу и ноль, или можно только фазу? Наверно не буду заморачиваться, а то там на шинку придется сечение кабеля увеличивать...
filvik написал :
Что мешает защитить все линии одним УЗО 63А на 30мА
Да все сэкономить пытаюсь... хотя 500р вроде не деньги
А Вы что скажете по однополюсным автоматам? Есть смысл их ставить ради уменьшения размеров/стоимости или то на то и получится?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.