Slavka.sav написал :
Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?
Да, в обязательном порядке. Но для Вашего случая достаточно со стороны питания. Т.е. срезаете 5 см поясок шланга, отступив от корешка заделки 3,5 - 5 см, облуживаете обе ленты в месте, бандажируете (морской узел - бензель или выбленочный) 6-8 витками луженой проволоки Ф 0,5-0,7 мм "поводок" ПВ-3 ж/з сечением не менее 4 кв. и припаиваете его. Затем герметизируете.
Slavka.sav написал :
кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс
Коробку с IP65 и не взрывайте себе мозг, да не загружайте руки... Поиском микро-перчаток, клеев -герметиков и герметиков-компенсаторов. Тем более:
кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс трехжильным без брони от насоса Грундфос, муфта и гильзы есть. Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?