Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2153430

Slavka.sav написал :
Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?

Да, в обязательном порядке. Но для Вашего случая достаточно со стороны питания. Т.е. срезаете 5 см поясок шланга, отступив от корешка заделки 3,5 - 5 см, облуживаете обе ленты в месте, бандажируете (морской узел - бензель или выбленочный) 6-8 витками луженой проволоки Ф 0,5-0,7 мм "поводок" ПВ-3 ж/з сечением не менее 4 кв. и припаиваете его. Затем герметизируете.

Slavka.sav написал :
кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс

Коробку с IP65 и не взрывайте себе мозг, да не загружайте руки... Поиском микро-перчаток, клеев -герметиков и герметиков-компенсаторов. Тем более:

Slavka.sav написал :
от насоса Грундфос,

Спасибо большое !

Вот читайте и делайте по науке

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?

Я обычно использую для этих целей червяный хомут, под который при затяжке подкладываю кусок провода ПВ и при монтаже соединяю его с РЕ.

кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс трехжильным без брони от насоса Грундфос, муфта и гильзы есть. Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
как правильно разделывать, соединять бронированный кабель

Их целая куча типов и технология соединения у каждого своя, как и типы соединительных муфт.

Ребят подскажите пожалуйста или дайте если можно ссылки на тему как правильно разделывать, соединять бронированный кабель