делаю ремонт одной комнаты (дальняя)
на полу залита стяжка. старая элеткрика заложена гипсом и заштукатурена. "мастера" проложили новые провода на потолке и спустили вниз к розеткам вот таким макаром:
кабель 3х2,5мм но уж больно какойто жесткий.
чую что буду все переделывать бо больно на это смотреть.
на форуме видел фотографии работ мастеров и возникли вопросы:
гофра - тотальная необходимость ? какова ее цель ?
в чем преимущества NYM провода ?
(как я понял он имеет удвоеную внешнюю изоляцию и более гибкий ???)
как лучше организовать прокладку проводки розеток и света: по стене вдоль штрабить или уложить по потолку в короба ?
в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке. как лучше организовать провода на лампы ?
alez написал :
как лучше организовать прокладку проводки розеток и света
В любом случае не так.
alez написал :
в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке
Если не поздно, то можно ещё одуматься - или делать гипсокартонный потолок с точечными светильниками, или делать натяжной, но без светильников. В противном случае вы в трубу вылетите - установка этих светильников может на очень много перекрыть по стоимости сам натяжной потолок.
Да, если проводка выпонена проводом или кабелем без оболочки, удовлетворяющей требованиям пожарных.
alez написал :
в чем преимущества NYM провода ?
Вообще-то, это кабель ... Легко выглаживается, выравнивается, разделывается ... Сложно ответить - надо с ним поработать, чтобы понять.
alez написал :
как лучше организовать прокладку проводки розеток и света
Если аккуратно и не пучком, то тем же NYM по потолочному перекрытию с вертикальными спусками в штрабах. Или в гофре для полного самоуспокоения и большей уверенности. Крепление дюбель-хомутами или на "клипсах".
В любом случае, без каких-либо соединений на потолке. Ваши "электрики" куски похоже по свалкам собирали?
avmal написал :
Такой порнографии я ещё не видел ...
я видел еще хуже. Мало того что видел, - я еще и переделывал подобную порнуху.. Там чувак после распредкоробки провод ввп 2х1.5 разрывал на две отдельные жилы и тянул фазы!!! к двум лампочкам в разных комнатах.. Я два дня по стройке с тестером бегал вызванивал..
но на той последней фотке, проводка - шедевр просто.. Это те специалисты - которые умеют делать ВСЕ.. Ремонт квартиры под ключ - как говорицца. Таким руки из жопы вырывать надо..
avmal написал :
В любом случае, без каких-либо соединений на потолке. Ваши "электрики" куски похоже по свалкам собирали?
говорят это ВВГ 3х2,5, мавстер сам лично в магазине покупал (по голосу явно обиделся) на счет этих соединений смысл в них я не понял совершенно...
4eh написал :
Это те специалисты - которые умеют делать ВСЕ.. Ремонт квартиры под ключ - как говорицца.
Вроде того, на вопрос "что это" обиделись, и основной аргумент - мол у меня это еще цветочки, я еще не видел как в катеджах делают с толстыми паутинами ((((((((((
Аникей написал :
На последней фотке первого поста не понял: клеммники или что за соединение?
клемники проходные винтовые, для чего это было сделано - хз.
т.е. как я понял NYM-кабелем можно прокладывать проводку по квартире и без гофры ?
а подскажите, как NYM лучше разделать в разделочной коробке ? (может есть фотографии-примеры)
я подумываю соединять скрутка+пайка+термоусадка
и есть ли для электрокабелей кембрики как для ethernet-кабелей, чтоб маркировать какой от куда ?
[временно комната будет обесточена, провода в коробке к общеу щитку подключаться не будут ]
alez написал :
как я понял NYM-кабелем можно прокладывать проводку по квартире и без гофры ?
Можно и без "гофры" - по-крайней мере, Энергонадзор, если проводка сделана аккуратно, относится к этому лояльно.
alez написал :
как NYM лучше разделать в разделочной коробке ?
От "разделочных" ( распаечных ) коробок лучше отказаться как от класса.
alez написал :
я подумываю соединять скрутка+пайка+термоусадка
Если есть богатый опыт и практика в пайке, то можно и так - в противном случае результат может быть крайне противоположный желаемому. Лично я предпочитаю плоскопружинные зажимы ( WAGO, Werit, Legrand ...).
alez написал :
есть ли для электрокабелей кембрики как для ethernet-кабелей, чтоб маркировать какой от куда ?
На светлой оболочке любого кабеля диаметром от двух мм чёрным маркером 0,2-0,3 можно хоть реферат написать.
Аникей написал :
Меня ВВГ-нг-лс устраивает полностью.
Пользуйтесь.
Аникей написал :
Чем лучше?
Вопрос уже обсуждался не раз и можно воспользоваться поиском, но для начала можете сфотографировать свои коробки в квартире и выложить на форуме - вопросы у вас отпадут сами по себе.
2avmal
Я для себя все давно решил, а новичкам интересно будет. Но ваши картинки с необъятными пучками кабелей на меня грусть навевают, если кому-то интересно свою квартиру превращеть во внутренности пульта управления, то это их личное дело и деньги.
Свои коробки сфотографировать не могу, они у меня все заделаны.
avmal написал :
От "разделочных" ( распаечных ) коробок лучше отказаться как от класса.
видел фото работ без использования "коробок". но возникает вопрос - в этом месте идет соединение проводов, и если без коробки то будет необслуживаемое соединение...
alez написал :
видел фото работ без использования "коробок". но возникает вопрос - в этом месте идет соединение проводов, и если без коробки то будет необслуживаемое соединение...
Вы можете привести эти фотографии, а то складывается мнение, что мы о разных вещах говорим. Об необслуживаемых соединениях в распаечных коробках нас уже предостерегли.
avmal написал :
а то складывается мнение, что мы о разных вещах говорим
об одних и тех же )) просто я например подумываю (если делать такую коробку) то прятать ее в шкаф у потолка и не замуровывать. но всеже, чем они так "плохи", что лучше отказаться как от класса?
avmal написал :
здесь обсуждаются способы разводки
Я против превращения какого-либо технического решения в догму, поскольку вы категорично зявили и последовал мой вопрос (на который вы так и не ответили, и Алес задал его снова).
Переход обсуждения в форму: "дурак! сам дурак!" не планировался. Офтоп заканчиваю.
нет, чтоб потом был доступ к соединениям ))) а вот почему вы так против них я так и не понял )
avmal написал :
в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке
Если не поздно, то можно ещё одуматься - или делать гипсокартонный потолок с точечными светильниками, или делать натяжной, но без светильников.
можно узнать, какие тут "подводные камни" ? бо хочу именно многоточечное освещение.
можете порекомендовать как лучше организовать проводку освещения ?
alez написал :
почему вы так против них я так и не понял
Тогда делайте, как считаете нужным - это был мой совет и ничего более.
alez написал :
можно узнать, какие тут "подводные камни" ? бо хочу именно многоточечное освещение.
можете порекомендовать как лучше организовать проводку освещения ?
Обо всём этом я более, чем подробно, написал в первом же сообщении - сразу же после вопроса.
я так понял, что вот это ответ: установка этих светильников может на очень много перекрыть по стоимости сам натяжной потолок. )
а на счет непосредственно самой организации освещения, крепление ламп, трансформаторов ? на чье производство лучше ориентироваться ?
alez написал :
на счет непосредственно самой организации освещения, крепление ламп, трансформаторов ? на чье производство лучше ориентироваться ?
О креплении светильников и трансформаторов заботятся установщики натяжных потолков, что будет отражено в счёте, который они вам представят, а производитель, на мой взгляд, будет лучше, если OSRAM.
alez написал :
а Вы, сторонник коробок аль тоже против них ?
50/50
у себя дома делал бы с коробками,пропаял и замуровал..
а на "шабашке" - можно и на ваги. быстрее делается, товарный вид получше, кабелей идет побольше - наварить можно..
заказчику обычно очень не хочется проплачивать распредкоробки спрятанные под штукаторкой. Пусть они даже хоть золотом пропаяны будут.. Их нельзя пощупать, оценить , сосчитать. Приходится верить монтеру на слово, или просто не платить за них..
alez написал :
подскажите где можно почитать про эти кабели, их параметры и разновидности ?
Можно на сайте найти о кабелях:
Аникей написал :
Свои коробки сфотографировать не могу, они у меня все заделаны.
Ну и что в этом хорошего ????? Ковырять стену придётся в случае чего.......
А так- по нормальному сделал необходимые соединения в уст.коробке- и всё.......
делай коробки один раз. И так - чтобы небыло "случай-чего "
Случай чего может случится и на любом сантиметре кабеля проложенного в штукатурке,- так что прикажете проводку откытой делать ,- на случай-чего..
это ж не в лотарею играть,- тут себе верить надо.. или вообще не браться за такое дело
Излишней красоты не бывает. Тем более в монтаже, где красота и аккуратность является одним из важнейших показателей качества. Причём, заметьте, это не "потёмкинская деревня" для пускания пыли в глаза, а необходимость.
Юрий-Электр написал :
Я уже забыл, когда своим клиентам ставил распаечные коробки! Только установочные, в которых установлена розетка, выключатель, и пр...
а примеры ваших работ, так сказать "как надо", можно увидеть ?
4eh написал :
За такой монтаж надо брать вдвое больше обычного..
Это обычный монтаж. Вернее такой, каким он должен быть. Просто все уже привыкли к халтуре и дилетантству, отчего понятие нормального монтажа сильно искажено.
alez написал :
примеры ваших работ, так сказать "как надо", можно увидеть ?
А что вы хотите увидеть на стене с установленным на ней механизмом, за которым выполнены все коммутации? Только механизм на стене и ничего более.
И не путайте понятия "надо" и "лучше". Если все начинают свою рабочую деятельность со стремления делать "как надо", то по мере роста профессионализма и накопления опыта появляется тенденция к стремлению выполнять работу "как лучше". Если человек считает, что "как надо" для него вполне достаточно, то Мастером он уже никогда не станет, довольствуясь участью ремесленника.
да ладно вам скромничать..
при обычном - как вы говорите монтаже на весь тот ряд кабелей в гофре - которые у вас по потолку аккуратно разложены - завивается четыре - пять дюбелей с привязанным обрезком провода и связывается все в кучу . Все-равно потолок закрываться будет..
вообще,- если хотите еще красивее провода раскладывать,- то пластовые трубки намного лучше гофры смотрятся. Там даже при небрежном монтаже красоту испортить трудно..
4eh написал :
если хотите еще красивее провода раскладывать,- то пластовые трубки намного лучше гофры смотрятся.
А вы соизмеряли ширину коридора, по перекрытию которого проложены кабели, с количеством труб, которое придётся проложить по тому же коридору при исполнении вашего совета? Я прикидывал - не всегда получалось, что они там поместятся. Прикиньте заодно и стоимость аксессуаров для этих самых труб, чтобы представить реакцию заказчика ...
4eh написал :
завивается четыре - пять дюбелей с привязанным обрезком провода и связывается все в кучу . Все-равно потолок закрываться будет..
У меня рука не поднимется так сделать - "это не наш метод".
А так получилось. Реально, других мест не нашлось. А розетка - технологическая. Кстати, люди, которые живут там, нормально дотягиваются до всех автоматов.
Аникей написал :
вы кабели, случаем, в квартире по верху не кладете?
Если вы имеете ввиду- кабель в гофро-рукаве, "пристёгнутый" к потолку- то почему бы и нет! Ничего там "ковырять" не надо.
alez написал :
примеры ваших работ, так сказать "как надо", можно увидеть ?
Вы хотите увидеть фотографию с установленными розетками и выключателями ???? так, вот- я не делаю фотосессию в квартире заказчика. (Лично мне это не нужно. Если заказчик посчитает нужным сфотографировать электрохозяйство в своей квартире, с дальнейшей выкладкой на форуме- это его личное дело).....
alez написал :
Сообщение от Юрий-Электр
Я уже забыл, когда своим клиентам ставил распаечные коробки! Только установочные, в которых установлена розетка, выключатель, и пр...
а примеры ваших работ, так сказать "как надо", можно увидеть ?
alez написал :
фото такого плана я и хотел увидеть, а именно - это я так понимаю распаечная коробка ?
Вы определитесь с тем, что хотите увидеть. Распаечные коробки, от которых Юрий-Электр отказался или что-то иное?
Соединения в коробках (подрозетниках) - оно?
Кстати, поругайте заодно, чего не так, кроме криво уложенных проводов. Приходило по 3 NYM 3*1.5 в каждый подрозетник. Ничего - уместилось и легко даже.
alez написал :
- это я так понимаю распаечная коробка ?
Правильно понимаете! Это распаечная коробка, которую ставить в квартире моего дорогого клиента (дорогого- не в смысле финансов) у меня рука не поднимется.
Да и не нужны они.....
S_CS написал :
поругайте заодно, чего не так, кроме криво уложенных проводов. Приходило по 3 NYM 3*1.5 в каждый подрозетник. Ничего - уместилось и легко даже.
Насчёт поругать, так это с удовольствием ...
Не стыдно вам на медную полуторку ставить клеммы до 2,5 со смазкой для алюминия? Ставьте в следующий раз клеммы Werit на сечение до 1,5 и ваш проступок я забуду. Уместится, кстати, намного легче - я коммутировал до шести кабелей в одной коробке и без проблем.
Понял! А вы, кстати, такие вопросы типа клемм решаете как? Таскаете с собой и ставите как расходник или банально заказчику: "пару коробок мне купите"? Я если десяток-другой - как расходник. А если вся квартира - то заказчику заказываю.
S_CS написал :
такие вопросы типа клемм решаете как? Таскаете с собой и ставите как расходник
Примерно так. Иногда, если предстоят большие расходы на люстровые 224 зажимы при большом количестве точечных светильников, то вписываю в спецификацию на материалы. Если какие-то заканчиваются, а ехать закупиться лень или банально нет денег, то опять же - в спецификацию.
А так, изредка с оказией по коробке тех или иных подкупаю, чтобы всегда под рукой были. Причём, разных производителей и для разных целей.