Разводка эл.проводки от этажного щитка в квартиру.Электрики провели на Высоте 1 метр от пола.А в старой квартире провода под потолком.Как правильно? Нужно ли перед УЗО со стороны нагрузки ставить автомат выключадель?Если да то как должен соотносится ток нагрузки Узо на 25 А и автоват на 25 А Или по другому?
dea написал :
Нужно ли перед УЗО со стороны нагрузки ставить автомат выключадель?
Вы не с той стороны смотрите - принято от источника.
Сначала автомат на В16(С16), потом УЗО 30мА/25А, потом линия 3*2.5 меди, на ней розетки - к ним нагрузка.
Или автомат 10А, опционально УЗО, 3*1.5, выключатели - светильники.
DEA написал :
Электрики провели на Высоте 1 метр от пола.А в старой квартире провода под потолком.Как правильно?
Правильно - под потолком, сейчас точно не помню, но не ниже 20 см от потолка вроде. И лучше - в кабель-канале.
DEA написал :
Нужно ли перед УЗО со стороны нагрузки ставить автомат выключадель?
Дабы избежать таких вопросов и придумали дифавтомат - это УЗО+автомат.
А вообще согласен с ВТБ! - и по вопросу размещения, и по вопросу соотношения токов, поскольку автомат на 16А некоторое время будет пропускать ток 25А...
dea написал :
Электрики провели на Высоте 1 метр от пола.А в старой квартире провода под потолком.Как правильно?
Правильно так, чтобы кабель не повреждался механически при эксплуатации. То есть, если ведем открыто - то выше, чем человек достать может (под потолок). Если в трубе или прочном коробе - то где угодно, хоть по полу (есть специальный напольный кабель-канал).